КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Стесняюсь спросить, а Вы собственно которую плоскость рассматриваете? Их две, и мю две.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Ишь какой стеснительный. Так на вопрос уже ответили |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Да нет, системного ответа нет, а есть вычисление одного (!) мю на фоне реплик автора о раскреплении для другого (!) мю. eilukha в конце наконец намекнул на существование второго мю. Однако автор не реагирует, похоже не уловил систему.
А система такая: элементы с сечениями, имеющими две фиксированные главные оси, т.е. имеющими минимум и максимум J, например с двумя осями симметрии, например двутавр, могут терять устойчивость в разных плоскостях из-за разницы в расчетных длинах в этих плоскостях, поэтому проверка устойчивости производится в ДВУХ плоскостях...бла-бла-бла. В итоге автор должен воскликнуть: "Да вон в чем дело, я тут оказывается путаю направления раскреплений!" Понятно?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
1. Убрали стержень (колонну одного этажа). 2. Ввели упругие опоры по обоим концам с очень приближенными жесткостями. 3. Далее делаю несколько расчетов, и варьируя в разные стороны жесткости опор, смотрю чтобы перемещения всех узлов системы стремились к перемещениям исходной схемы (с невырезанной колонной). Итого час времени на одну колонну... Не говоря уже о раме целиком и тем более о здании с нерегулярными рамами. Мож я чего не понимаю, но ничего более внятного я пока не придумал. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
И ни фига не получишь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
1) проверить соответствует ли качественно форма потери устойчивости системы ожидаемой ; 2) в общем случае проверить устойчивость для всех комбинаций загружений ; 3) не применять для проверки предельной гибкости расчетные длины, полученные для элементов теряющих устойчивость вынуждено. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29
|
eilukha, вот здесь написано.
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Например, в схеме могут быть очень гибкие вспомогательные элементы локальная потеря устойчивости которых не вовлекает в работу основные силовые элементы каркаса. В таком случае, эти элементы желательно удалить из схемы для исключения паразитных форм потери устойчивости. Это же относиться к чрезмерно гибким элементам связей при задании расчетной схемы каркаса в пространственной постановке. Также, если конструкцию можно разбить на независимые подсистемы - должна быть выполнена оценка их устойчивости в изолированном виде. Например, поперечник одноэтажного промышленного здания. Колонны жестко защемлены в основании, фермы опираются на оголовок шарнирно. Если расчетная схема для оценки устойчивости будет включать каркас целиком, то возможна ситуация, когда потеря устойчивости системы будет вызвана достижением продольной силы своего критического значения в одном из сжатых элементов фермы. Использовать полученный в ходе такого расчета КЗУ системы для оценки устойчивости колонн не совсем корректно. Устойчивость колонн должна быть проверена в схеме без фермы или в схеме с фермой, но модифицированной системой внешних сил. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |