Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания

Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2018, 21:15 #1
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания
Александр_Док
 
Регистрация: 28.04.2018
Сообщений: 8

Выполняю проект пристройки к существующему кирпичному зданию. Пристройка в плане размером 4х15м. Н=3м. Стены кирпичные толщиной 380мм. по кирпичным стенам ж/б монолитный пояс с закладными деталями для установки металлической фермы покрытия, шаг ферм 1500мм. Нижний и верхний пояс фермы профильная труба 60х40х5. Подскажите правильно ли я выполнил узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания

Вложения
Тип файла: pdf 1l.pdf (33.3 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (60.4 Кб, 235 просмотров)

Просмотров: 2522
 
Непрочитано 28.10.2018, 07:34
#2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Для ответа нужно собрать снеговую нагрузку с учетом снегового мешка и посчитать шпильку в кладке на сдвиг (вернее смятие кладки) от снега.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10034
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 08:55
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Подобные узлы должны работать на срез, а не на выдирание... У вас же получается, что нижний анкер работает на срез, а верхний воспринимает растягивающие усилия верхнего пояса фермы.
В целом, непонятен смысл самой фермы, попытка сэкономить на металле выльется в муторную разделку труб и проварку швов. ИМХО, гораздо проще прикрепить к стене швеллер, в нём сделать рёбра, к рёбрам прикрепить двутавровые балки. Или вообще деревянные стропила, утеплитель между ними и подшивку по низу стропил.
В случае работы анкера на срез это неоптимально для металла анкера, но проще для кладки (кладка работает на сжатие и на смятие), а вот на вырыв оптимально для анкера, но неоптимально для кладки, потому как во втором случае идёт работа вдоль швов (типа по неперевязанному сечению).
P.S. Исходя из шага ферм 1,5м и пролётной длины менее четырёх метров, нагрузка на метр квадратный получается в районе 600кг/м2. Чота перебор...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 09:02
| 1 #4
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Неправильно абсолютно всё.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 10:45
#5
Александр_Док


 
Регистрация: 28.04.2018
Сообщений: 8


Komplanar, Расчетная нагрузка на 1м2 =385кг .(в моем регионе снеговая нагрузка 111кг/м2) Просчитал ферму, нашел реакции Ra=1448кг Rb=1541кг. Я выбрал ферму, что бы потолок помещения был горизонтально полу. А если балки как ваш вариант то потолок в помещении будет под наклоном.

----- добавлено через ~2 мин. -----
ProjectMaster, Расчетная нагрузка+ снеговой мешок на 1м2 =385кг .(в моем регионе снеговая нагрузка 111кг/м2)
Александр_Док вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2018, 11:27
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Александр_Док Посмотреть сообщение
А если балки как ваш вариант то потолок в помещении будет под наклоном.
Для пролета 4 м достаточно и деревянных стропил.
Можно в гнезда заделать балки с шагом 3-6 м и по ним пустить профнастил Н60 - Н114.
Можно на пролет запустить профнастил Н114 оперев на закрепленную к стене балку

А кто Вам мешает закрепить к наклонному покрытию горизонтальный подвесной потолок.
А меня лично и наклонный потолок эстетически более чем устраивает.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06
Узел утепления кирпичной пеноплексом стены решение проблемы dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 4 09.05.2016 05:51
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35