| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление плит покрытия со следами замачивания и высолами пропитками

Усиление плит покрытия со следами замачивания и высолами пропитками

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2012, 11:22 #1
Усиление плит покрытия со следами замачивания и высолами пропитками
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574

В цехе имеется покрытие из ребристых плит 1.5х6м. С 2009 года цех не эксплуатировался, кровля протекает. Обнаружены следы замачивания, высолы, изменение цвета бетона. При простукивании Ониксом 2.4 выдает под 40МПа, но ведь это лишь поверхностная прочность бетона.
Плиты с более серьезными повреждениями-трещинами, коррозией арматуры усилиливаем.
Есть ли смысл пропитывать плиты укрепляющими составами типа раствора ПВА или Пенетроном снизу? Глубина пропитки см. 4, до рабочей зоны бетона пропитка не "дойдет", возможно укрепит полки немного.
Или оставить как есть, починив кровлю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 124-1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	132.2 Кб
ID:	87934  


Последний раз редактировалось ник25, 03.10.2012 в 11:43.
Просмотров: 3926
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:04
#2
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Ответ на ваш вопрос даст фенолвтолеиновая проба
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 12:06
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Ответ на ваш вопрос даст фенолвтолеиновая проба
Она что должна показать? Карбонизацию поверхности?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2012, 12:11
#4
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Глубину карбонизации. Также стоит вскрыть арматуру в этом месте и посмотреть ее состоянии. Это тоже может помочь принять решение о необходимости и выборе материалов для пропитки
1sergik1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 13:05
#5
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Понял, спасибо.
Оказывается, что пурген и фенолфталеин-одно и тоже, при применении спиртового раствора надо остерегаться попадания внутрь организма)
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление плит покрытия со следами замачивания и высолами пропитками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39