| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.10.2012, 08:49 | #1 | |
Обследование зданий под сайдингом
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
||
Просмотров: 3220
|
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Журнал подписанный заказчиком по моему может служить доказательством.
Вскрывается необходимый объем (площадь). Сказать сколько - сейчас нереально (как говориться вскрытие покажет), а усиление надо все обмерять.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to ник25
К сожалению, Вы не указали, в какой стране проводится обследование здания (в нормах разных стран есть некоторые различия). Могу предположить, что здание расположено в РФ. Тогда не совсем понятно, какую стадию обследования Вы проходите? Что заказчик отметил в техзадании? Если выполняется предварительное обследование, то согласно п. 5.1.11 ГОСТ Р 53778-2010 необходимо выполнять сплошное визуальное обследование конструкций. При этом доступ к конструкциям должен быть согласован на стадии подготовительных работ (на основании п. 5.1.9). При детальном обследовании выборочным является только количество участков для определения прочности кладки стен, бетона конструкций и участков вскрытия защитных покрытий и защитного слоя бетона. Согласно п. 5.3.1.17 ГОСТ при выполнении обследования ЖБ перекрытий допускается принимать число участков вскрытия по ВСН 57-88(р) - см. табл. 6 Прил. 3 ВСН. В общем же процент осматриваемых конструкций устанавливается только при проведении осмотров, но не обследования. Исключением может быть проведение выборочного обследования - по техзаданию заказчика. Тогда он должен Вам указать % обследуемых конструкций, либо конкретные конструкции, которые его интересуют. И еще - сам по себе журнал ведения работ может служить доказательством того, что заказчик производил работы - но насколько они соответствуют нормам (при отсутствии проекта и авторского надзора) и достаточно ли сделанного для ликвидации обнаруженных ранее дефектов и повреждений - неизвестно. Поэтому, скорей всего, необходимо дополнительно выполнять и обмеры и обследование еще и элементов усиления. Для Украины (на всякий случай): 1. В п. 4.2 НПАОП 45.2.-1.01-98 указана хитрая фраза типа "... нужно установить такой объем и порядок обследования, чтобы при минимуме работ получить максимально полную информацию.." и указаны наиболее вероятные места появления дефектов и повреждений. Кроме того, еще ранее в п. 3.6.2 при проведении детального обследования не указана необходимость сплошного освидетельствования конструкций. Но при этом в приложении к НПАОП 45.2.-1.01-98 "Методические рекомендации...." (которые уже скоро будут ДСТУ Б В.1.2-№201Х) указано, что для ЖБ конструкций "... проводится сплошное обследование и выборочное определение геометрических размеров и армирования...". Обследование каменных конструкций выполняется сплошное. 2. Согласно п. 3.4 НПАОП 45.2.-1.01-98, наличие журналов выполнения работ не является основанием для подтверждения выполнения каких-либо работ. Владелец должен предоставить: - акты технических или госкомиссий; - рабочая документация (с указанием изменений, если таковые имелись при выполнении работ); - сертификаты качества материалов конструкций; - акты на скрытые работы, акты промежуточного принятия отдельных ответственных конструкций; - журнал авторского надзора; - материалы проверок органами Госнадзорохрантруда. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
Страна - РФ, Алтайский край. По данному объекту обследование инструментальное. В теории, оно конечно просто - полный визуальный осмотр, обнаружение подозрительных участков, инструментальный контроль и т.д. На практике всё несколько сложней, здание сайдингом обшили, денег в это бухнули, решили пристроить рядом еще. Естественно, никто этот сайдинг не снимет теперь. Остается только находить подозрительные места, включая усиление, вскрывать там. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |