Объясните необходимость ферм-связей на арке
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 3167
|
|
||||
Эти связи еще называют монтажными. Их цель - удержать в проектном положении поставленные на опоры арки. В каждом шаге арок ставить нет смысла.
Связевые фермы устанавливаются с шагом 30-36м. Между ними установить соединенные между собой верхние и нижние распорки. |
||||
|
||||
см. СНиП II-23-81* п.13.18
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Спасибо всем! Теперь намного все яснее.
Можно еще вопросик. Как эти связевые фермы лучше крепить к аркам? Если учитывать что они должны примыкать к узлу, то они примыкают как раз к фланцевому соединению. Думал сместить. Но тогда получается идет эксцентриситет.. А ведь еще к верхнему поясу будут крепиться ГС, они тогда вобще от узла в сторону уходят. может поможете советом, кто сталкивался с таким? |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Делайте не по середине, а симметрично в 2-х местах, если уж так решили. Я бы сделал фермы только по торцам, а в средних пролетах только распорки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Спасибо! Это как раз то что мне надо
У меня покрытие по прогонам, следовательно на верхнем поясе распорки не нужны? |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Нет, не нужны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.11.2021 13:35 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |