Непрочитано 23.03.2013, 15:35 #1
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку
xzotx
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 42

Здравствуйте , подскажите пожалуйста . Монолит ведется на 15 этаже ,а кирпичная кладка на 14 - м , можно ли так вести кирпичную кладку или кирпичную кладку должны вести с отставанием на 4 этажа ?
Просмотров: 5852
 
Непрочитано 23.03.2013, 17:15
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


три перекрытия
stoper вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 18:13
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
три перекрытия
+ расчёт перекрытий на падение груза (использование этих перекрытий в качестве экрана на чрезвычайный случай - удар груза).
Такой расчёт не каждый расчётчик КЖ, кстати, ещё и сделает.

А лучше разделить здание на захватки и работы в одной захватке одновременно не размещать.
Если здание широкое, то и проблему можно решить этим.
Правда по нормам как не знаю. Может быть эти 3 перекрытия всё равно останутся, не помню что в СНиП написано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 18:35
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


вообще не понимаю, что здесь можно обсуждать. тут огромное количество факторов влияет.
может у них кирпичные стены - несущие, тогда они должны опережать монолит.
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
три перекрытия
три перекрытия могут построить за 3 недели, а могут за 3 месяца, так что некорректно так говорить.

+ температура окружающего воздуха
+ конструктивные решения здания
+ характеристики кладки (полнотелый/пустотелый кирпич; армированная/неармированная; поэтажное опирание или самонесущая по всей высоте)

короче, задавать такой вопрос и обсуждать его на форуме могут только полные дилетанты.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 19:20
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В ППР расчет на это должен быть плюс когда снимать стойки
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сколько этажей можно пристраивать с существующему зданию, где это прописано? ЗверенышЪ Архитектура 11 17.07.2012 16:12
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45