| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
03.07.2013, 11:22 | #1 | |
Как определить до какой группы огнезащитной эффективности необходимо обработать деревянные элементы чердачной крыши
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 31946
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
Уважаемый Kroviakov, есть еще очень много документов и НПБ и регламент по пожарке, но вопрос где написано до какой степени огнестойкости или группы огнезащитной эффективности нужно обрабатывать стропила обрешетку, и зависит ли эта степень огнестойкости от степени огнестойкости здания вот в чем вопрос. В проектах часто прим. как жилые здания все и так известно переходит из проекта в проект. Хочется докопаться до истины так сказать.
|
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 17
|
http://www.0-1.ru/discuss/?id=10651
п.1.8. старого СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»: В зданиях ВСЕХ степеней огнестойкости кровлю, СТРОПИЛА И ОБРЕШЕТКУ чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков НЕЗАВИСИМО ОТ НОРМИРУЕМЫХ пределов распространения огня по ним допускается выполнять ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. КАЧЕСТВО огнезащитной обработки ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %. Следовательно зависит от характеристик пропитки, либо до 1-ой, либо до 2-ой и всё. Согласно ГОСТ 16363-76 по огнезащитной эффективности все пропитки для огнезащиты древесины делятся на две группы: первую и вторую. Каждому составу присваивается определенная группа после лабораторных испытаний. Во время этих испытаний обработанный тестируемым составом образец (после предварительного взвешивания) в специальной камере подвергается воздействию газовой горелкой в течение 2 минут. После испытания образец снова взвешивают: если потеря массы не превышает 9%, огнезащитный состав относят к первой группе огнезащитной эффективности. Если же образец потерял в весе больше 9 %, но менее 25 % - состав можно отнести ко второй группе. В случае, если образец древесины потерял больше 25% свой массы – состав не обеспечивает огнезащиту древесины. http://www.nort-udm.ru/information/l...ita-dreves.htm Последний раз редактировалось Kroviakov, 08.07.2013 в 19:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
Спасибо за ответ значит все дороги ведут в старый СНиП, не совсем понятно зачем тогда 1 группа огнезащитной эффективности если и 2 хватает. Зато теперь четко ясно что степень огнестойкости кроме 5 не влияет на обработку стропил и обрешетки. Спасибо еще раз)
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 27.08.2007
Сообщений: 21
|
Цитата:
Согласно СП 2.13130.2012 п. 5.4.5: В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. |
|||
|
||||
инженер широкого профиля :) Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34
|
Обновление: СП 2.13130.2020 п. 5.4.5:
В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности – в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330. |
|||
|
|