Непрочитано 06.08.2013, 10:18 #1
Применение блок-контейнерных очистных сооружений
arxangel777SPb
 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 6

Возможно ли применение блок-контейнерных очистных сооружений для хозяйственно бытовых сточных вод, учитывая что категория огнестойкости IV данных контейнеров, а в п.8.4 СНиП 2.04.03-85 требуется не ниже II степени огнестойкости.
Просмотров: 4104
 
Непрочитано 08.08.2013, 17:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
8.4. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.
Огнестойкость конструкций отдельно стоящих емкостных сооружений, не содержащих жидкостей с пожароопасными или пожаровзрывоопасными примесями, не ограничивается.
Ну вот можно сослаться на "за исключением ... канализационных сетей и сооружений на них".
То есть полагаю так:
1) если в процессе очистки не используются пожароопасные материалы/вещества, то можно сослаться степень не нормируется.
2) в зависимости от генплана огнестойкость может нормироваться дополнительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 20:10
#3
arxangel777SPb


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну вот можно сослаться на "за исключением ... канализационных сетей и сооружений на них".
которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется
Очистные сооружения ни как не возможно отнести к третьему классу ответственности.

Есть разъяснение Ростехнормирования от 2008года о том, что данный пункт был включен, когда еще можно было применять 2ю степень огнестойкости при незащищенных стальных конструкция, и применение блок контейнеров IV степени огнестойкости допустимо. Но в начале года начали действовать новые СП, где данный пункт,о второй степени огнестойкости, остался. Как следствие старое разъяснение уже не актуально, может где-нибудь есть новое разъеснение?
arxangel777SPb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Применение блок-контейнерных очистных сооружений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Болеем за наших на Олимпиаде T-Yoke Разное 472 28.04.2009 17:40
Применение новых технологий при проектировании сооружений ка Ракушка Технология и организация строительства 3 25.12.2006 08:09
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04