10.02.2014, 19:36 | #1 | |
Крепление деревянной стойки между балками перекрытия
Киев
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 7669
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Почему не спарить нормально балки, на них положить лежень параллельно прогону и в лежень приводить стойки?
+ связи добавить в эту конструкцию. Приведенный узел не хорош тем, что древесина работает на скалывание вдоль волокон. p.s. нагрузка не маловата? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Киев
Сообщений: 23
|
Спасибо за ответы!
Цитата:
Да вроде нет, там 250 кг на м2 кровли ну и на пролет 2м (если грубо считать), то самое 500 кг, и пролет балки 1,8 м. Вот и получается 500 кг. Да, согласен с Вами, но как будет правильно жестко соединить сверху стойку с прогоном? На винт вдоль оси? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
На подкосах в обоих направлениях.
Цитата:
Насчет нижнего опорного узла - можно рассчитать по СНиП ІІ-25-80, п.5.13, с учетом п.5.14 - разнятся коэф. для балок и стойки (вдоль/поперек волокон).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: Попадаются такие узлы - при реконструкции чердаков, когда некоторые стойки таким образом "вешают" на распред. балки (часто - из швеллеров в обхват, + сквозной болт), после чего срезают стойку ниже балки - получая свободное пространство...
В любом случае - расчет определяет.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Зачем нагрузку передавать на срез поперек волокон?
Если к стойке с боков приколотить по доске длиной от прогона до балки и нагрузку передать не на срез а в упор по торцам наколотышей на верхнюю грань балки, а крепление к балке выполнить конструктивно - будет надежнее и проще. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Правильно! По бокам стойки на болтах посадить бруски и через их торцы передать нагрузку на верх балок. Длины брусков принять из условия размещения болтов для передачи опорной реакции (не менее 2).Самый нижний болт по осям элементов можно оставить конструктивно для сплачивания элементов
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Киев
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
Ну хотя опять же, заказчику может не понравиться вид, он хочет подшивку потолка делать от верха стойки, то есть все в интерьере Ну я считал как неразрезной прогон, максимальная реакция на опоре, то есть на стойке выходит 520 кг. Отсюда и числа |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: Было сразу похоже, что вы взяли реакцию опоры прогона. Но на средней стойке таких рекций -- 2, нет ?
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Киев
Сообщений: 23
|
Цитата:
А нести будет нагрузку от кровли, поэтому и спаривать нужно, чтобы высоту соблюдать. Извините, не совсем понял ... о какой средней стойке идет речь? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Может у вас и нет крайних стоек (на которые опирается прогон только с одной стороны)... По картинке тяжело судить. На остальные стойки прогон опирается с 2х сторон (с двумя реакциями опор, если угодно). Можно по-другому -- грузовая площадь на стойку: 0,5*4,30(половина длины стропил)*1,80(шаг стоек) = ок. 4м2, или не так? НагрузкаГде ошибка ?
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2014 в 20:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Киев
Сообщений: 23
|
Ах да, извините, на картинке не видно, у меня стропилина длинной 7м и имеет 3 пролета, то есть, опирается на мауэрлат, прогон, каркасный перестенок (на несущей стене стоит) и в коньке на накладках. Поэтому и сечение её 50х150, а то так бы она не прошла. Все верно Вы посчитали, просто я не дал схемы опирания, поэтому и не совсем понял. Ну и тогда по Вашему методу 0,5*2,3*1,8=2 м2 выходит, вроде все правильно.
Нету, крайняя стойка стоит на стене а дальше идет вылет консольный для свеса. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Право, мне уже неловко это в который раз писать и переубеждать - но Вы неправы. На стойку приходится 2,30*1,80 = ок. 4 м2 грузовой площади.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Киев
Сообщений: 23
|
Цитата:
Но тогда если я через реакции вычисляю, выходит на половину меньше. Почему так? Или я не правильно делаю? Нагрузку в м2 умножаю на пролет прогонов, 250*2,3=575кг/м, дальше нахожу реакции от распределенной на прогон, выходит 500кг, ну если неразрезной то 600кг. Ну никак не 1Т. В чем подвох то выходит? Спасибо за ответы! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |