Диммирование КЛЛ суммарной мощностью 6 кВт
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2962
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
КЛЛ диммировать врятли получится. Если найдете разве что такие лампы где. Либо их не существует, либо экзотика какая.
Берите светодиоды, как тут выше заметили. Там есть блоки питания сразу с выходом на диммер, т.е. ничего колхозить не надо, сразу стандартную готовую схему соберут. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
Совершенно справедливо, на бытовом уровне хотел дома поставить, оказалось под диммеры идут специальные люминесцентные лампы(в продаже не всегда бывают), причем обязательно все специальные на люстру. Диммер практически любой подходит под лампы накаливания, но это не экономично.
|
|||
|
||||
Вообще есть ЭПРА с возможностью диммирования КЛЛ. Вход 0-10В. Сам лично ставил, подключал. Регулирует яркость примерно от 50 до 100%. Нордклифовские светильники. При заказе необходимо указать, что требуется диммирование.
На один светорегулятор 0-10В можно повесить ограниченное кол-во диммируемых ЭПРА (зависит от характеристик). Нужно несколько светорегуляторов 0-10в, связаных сетью + центральный контроллер. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Лампы обычные КЛЛ. Балласт специальный. Не путайте с энергосберегайками. Вот пример http://northcliffe.ru/products/?type...&product=10652. И кстати, не все светодиодные лампы на 220В диммируются. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65
|
Не так давно установили в нашем областном театре диммируеммые свтодиодные лампы (тупо закрутили в старые светильники с цоколем Е27) и поставили темнитель света. Работает. На счет диммированных КЛЛ не было опыта, но поддерживаю остальных, что это экзотика
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
На просторах инета нашел дискуссию, довольно древнюю, что есть ЛЛ под диммирование, но стоят по конски дорого (действительно экзотика), и уровень регулирования далеко не с нуля. Т.е. вспышка при включении и резкое потемнение остаются, т.к. лампа зажигается и гаснет процентах так на 30 своей мощности и для театров подходят плохо, хотя и используются.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование на насыпных грунтах мощностью 16м. Прошу совета. | wlonda | Основания и фундаменты | 32 | 25.08.2014 18:24 |
Проектирование ПС 110/10 мощностью 2х10 МвА | MaXL | Электроснабжение | 1 | 01.02.2012 20:56 |
Ищу Типовой проект 411-2-158.86 (Цех по производству технологической щепы мощностью 20 тыс.м3 в год для цехов ДСП и ДВП.) | vitalik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.09.2011 17:56 |
Получение суммарной величины общего свойства для несольких выделенных объектов | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 04.08.2011 15:44 |
Ищу типовой проект 407-3-614.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа мощностью 400-630 кВА" | Al2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.02.2009 08:10 |