Непрочитано 21.09.2017, 14:08 #1
Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами? Например, насколько разными могут быть катеты?
Просмотров: 3481
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:20
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Offtop: Откуда ты такие вопросы вытаскиваешь?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
насколько разными могут быть катеты?
Это как? Первый раз такое слышу.
Есть целый учебник по сварке. Правда не для строителей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:24
1 | #3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


однако есть такое, оказывается.
http://docs.cntd.ru/document/1200057221
п.2.7. е)
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:33
#4
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами? Например, насколько разными могут быть катеты?
Мы как-то экспертизе доказывали, что такое есть... они не верили! В итоге "мокнули" эксперта по самые...

ДБН В.2.6-198:2014 с.79 пункт Ж.
Один сварной шов может быть с двумя разными катетами. Очень актуально для фланцев на трубах
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:35
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,627


Offtop: Да я вроде это в СП 16 видел... Или в пособии к СНиП по КМ.
Где-то в общепопулярных нормах было.
Что-то про вид обработки шва и про соотношение катетов.

Хотя может и вру.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:40
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
однако есть такое, оказывается.
Хм. Не представляю как такое можно выполнить...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:13
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


По одной плоскости электродом или проволокой ведешь один катет, по другой - другой.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:22
#8
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


пункт 14.1.7 СП 16.13330.2017:
е) соотношение размеров катетов угловых швов следует принимать 1:1; при разных толщинах свариваемых элементов принимают швы с неравными катетами; при этом катеты, примыкающие к более тонкому или более толстому элементу, должны удовлетворять требованиям перечисление а) или б) 14.1.7 соответственно;
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 15:24
#9
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


уже было что-то тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85396
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2017, 15:31
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
однако есть такое, оказывается.
http://docs.cntd.ru/document/1200057221
п.2.7. е)
- аналогичное есть в СП 16 п. 14.1.7:
Цитата:
а) катет углового шва kf не должен превышать 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов; (...)
б) катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть не меньше указанного в таблице 38
(...)
е) соотношение размеров катетов угловых швов следует принимать 1:1; при разных толщинах свариваемых элементов принимают швы с неравными катетами; при этом катеты, примыкающие к более тонкому или более толстому элементу, должны
удовлетворять требованиям перечисление а) или б) 14.1.7 соответственно;
Но подозреваю, что данных требований недостаточно для всех случаев.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда ты такие вопросы вытаскиваешь?
- из практики.

----- добавлено через ~19 ч. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
данных требований недостаточно для всех случаев.
- например: привариваем 4-ку к 40-ке (8-я строка табл. 38), тогда k1=5, k2=18. Такое соотношение катетов реально?
В гофробалках тоже варят 2-ку к 20-ке...

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2017 в 10:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2017, 17:03
#11
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть целый учебник по сварке. Правда не для строителей.
Сварка - это межотраслевая дисциплина.
Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
ДБН В.2.6-198:2014 с.79 пункт Ж.
Документ для РФ неактуален.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хм. Не представляю как такое можно выполнить...
Выполняют.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 16:39
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Выполняют.
А смысл? Где тонко - там и рвётся. Можно в разрезе такой шов посмотреть?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 18:44
#13
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Бахил, я не в курсе чего там проектируют, я эти соединения выполняю и контролирую. КМДшники мне так ничего внятного и не ответили по этому поводу: "проектант так сделал". По памяти соединение листового металла s20+s12-16
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 03:45
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А смысл?
Чтобы была сварка, а не пайка.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 06:45
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтобы была сварка, а не пайка.
Понятно.
Offtop: - Я же сказала - красный! Зачем белила добавил?
-Как же без белил? Без белил нельзя. (с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли документ нормирующий размеры сварных швов с неравными катетами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Документация нормативная или правовая по приемке сварных швов. Voodoomen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2015 14:47
Размеры катетов швов сварных балок 0,63Engineer Металлические конструкции 2 13.03.2015 05:58
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25