Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 20255
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Избегайте наклонных участков труб в стенах.
Трубы крайне желательно с гладкими внутренними стенками. На гофре часто пытаются при стоительстве сэкономить. Хлипкую гофру легко передавить/повредить и протянуть кабель на таких участках будет не возможно. А вообще по трубным прокладкам есть хорошие американские нормы. У нас с ними все очень слабо |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
по опыту общения с монтажниками возможность установки угловых стыковых коробок (стена-потолок) возможна только в панельном домостроении. в монолитных стенах не всегда возможно установить припотолочную коробку, поскольку край стены получается неровный, заливаемый бетон не всегда доходит до отметки низа будущей плиты перекрытия. делают вертикальный выпуск трубы выше на полметра низа перекрытия, затем при заливке перекрытия его обрезают и вставляют в потолочную коробку.
в стенах под потолком трубы трассировать только под углом, поскольку сквозь лес арматуры протянуть даже гофру проблемно. иногда для обхода мест усиления в перекрытиях приходится делать трассу под большим углом, часто с промежуточной коробкой. странно что это делает конструктор. обычно я сам электрик просматриваю опалубочный план и план раскладки арматуры и формирую задание. Последний раз редактировалось solar, 02.05.2017 в 10:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Принято, спасибо.
Как я понял опыт строительства есть таких вещей. Тот вариант, про который вы говорите возможен если не нужно распайку делать под потолком. Цитата:
Цитата:
Спасибо большое за ответы. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вообще-то мне кажется это делается не так. Это же наверное жильё? Если найду могу даже фоток приложить. Разводка делается в гладких трубах по полу, под стяжку, причём на свет кабели протягивают через перекрытие верхнего этажа (с ходу не могу сказать как по нормам, т.к. транзит через помещения других собственников не допускается, возможно есть уточнения на эту тему в нормативке, надо читать), но такое видел на стройках сплошь и рядом (сам кстати никогда не закладывал, т.к. просто не было необходимости, тянули просто кабель до ЩК, но считаю что решение здравое, иначе куда? Ну если только реально в монолит вмуровывать, или сразу натяжные потолки закладывать), по подъезду освещение таким образом вообще раскидать без проблем, причём коробки как раз ставят под потолком (не помню точно сколько, в районе 150-250 мм, есть в нормативке). С пола поднимаются уже на розетки и выключатели (и расстояние меньше), правда частенько бывает что делают так что потом полтрубы торчит из под стяжки и при ремонте ты ничего не сделаешь, либо новую стяжку, либо поднимать пол, либо делать апендикс. Розетки подключаются шлейфом, вообще без распаек, от щита и погнали по всем комнатам (по расчёту конечно и по количеству групп). Визуально монолитная стена выглядит в месте выключателя на высоте около 1 м отверстие для подрозетника и борозда от пола до потолка, с верху отверстие для распайки, по розеткам проще (шлейф без коробок), кирпич и ПГП проштрабят. И самое главное, тут tyuk уже заметил - никаких диагональных участков по вертикали (розетка - к ней вертикально вниз штраба, выключатель - штраба и над выключателем распайка, хотя тут не всегда может так получиться, и может и не обязательно так делать чтобы не плодить "некрасивые" коробки которые потом надо будет аккуратно заклеивать обоями, но считаю что так будет правильней, а можно вынести например распайку в коридор в уголок и собрать туда с/у, ванну, кухню, но у меня на памяти из того что видел - мой первый вариант). Если что не так понял в вопросе - извиняйте, может у вас там правда всё в монолит и "по потолку" (хотя те же кабели с ЩК удобнее конечно выводить вниз).
Да, кстати, я не помню из своих похождений по стройкам монолит ли это был или панели (панели на заводе такие изготовят, а вот зальют ли такую опалубку не уверен), но в любом случае разводку лучше через низ делать и без диагоналей. Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.05.2017 в 02:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
в последнее время практикуется горизонтальная разводка для поквартирного учета тепла, все стояки в подъезде.
это откуда? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
15.25 В местах прохождения электропроводок через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительных конструкций. При пересечении строительных конструкций с ненормируемым пределом огнестойкости места прохода электропроводки должны быть заделаны строительным материалом группы горючести НГ. Кабельные проходки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53310. Никакая электропроводка не должна проходить через элемент строительной конструкции, который предназначен для несения нагрузки, если целостность этого элемента нельзя гарантировать после такого проникновения. Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена для исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Электропроводки, жестко закрепляемые или заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления и в потолках, допускается располагать по кратчайшему пути.
15.26 При скрытой прокладке кабелей и проводов, как правило, следует применять выключатели и розетки в утопленном исполнении. 15.27 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в общих стенах разных квартир. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Ага, электрик учел это в своих чертежах). Там где то на других секциях диафрагма разделяет 2 квартиры - не разрешила там по одной оси ставить.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Offtop: Попал я с этой электрикой. Зато буду уметь |
|||
|
|||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами. Цитата:
|
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А почему не гофрированные и (вместо или) гладкие.
Может быть вы имели ввиду - гофрированные или жесткие гладкие?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
- эстетичность и удобство открытой прокладки (на клипсы её и хоть по стене, хоть по потолку, всё будет красиво) + вообще много всяких бонусов в виде соединителей, отвествителей, переходов, сальников и пр., т.е. можно сделать красиво. - какие-то бонусы по пожарке (хотя лично я никогда из этих соображений не закладывал, разве что где-нибудь за гипсокартоном, и то по-моему у неё предел 15 минут чтоли). А для скрытой прокладки всёж таки лучше применять гладкие трубы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
Отверстие в монолитной плите перекрытия под лифт | ТИСИЗ | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2011 18:09 |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |