Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Граница раздела внутриплощадочных и наружных сетей

Граница раздела внутриплощадочных и наружных сетей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2013, 11:44 #1
Граница раздела внутриплощадочных и наружных сетей
Canabiis4
 
Москва
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 5

Всем доброго времени суток.
Много прочитал о разделении между внутриплощадочными/наружными и внутренними сетями (когда речь идет об отдельном здании).
А у меня вопрос несколько другой. Существует площадка (12 Га) с комплексом сооружений (более 20 строений). Естественно существуют по всей площадке внутриплощадочные сети. Вся площадка подключается к наружным сетям. Площадка в поле, так что наружку будут тянуть несколько километров.
Где проходит граница между наружными и внутриплощадочными сетями?
Разделы:
Газ;
Водоснабжение;
Электросанбжение.

Заранее спасибо.
Просмотров: 20815
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:47
1 | #2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Для водопровода граница эксплуатационной ответственности - фланец перед узлом учета.
Для канализации - контрольный колодец.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 11:49
#3
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Canabiis4 Посмотреть сообщение
Где проходит граница между наружными и внутриплощадочными сетями?
Граница для чего? Хозяин сетей один?
Если граница для проектирования, то в любом месте.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 12:07
#4
Canabiis4


 
Регистрация: 19.11.2013
Москва
Сообщений: 5


В данный момент интересует правильно задать границы проектирования. Т.к. внутриплощадочные сети на нас, то лишнего делать не хотелось бы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Для водопровода граница эксплуатационной ответственности - фланец перед узлом учета.
Для канализации - контрольный колодец.
Т.е. если УУ в каждом здании, то вся разводка воды по площадке - наружники?
С канализацией проще. Есть очистные, которые проектируем не мы. Мы до очистных доводим, дальше - не наше.
Canabiis4 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:17
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Canabiis4 Посмотреть сообщение
Т.е. если УУ в каждом здании, то вся разводка воды по площадке - наружники?
Если нет общего водомерного узла на всю площадку, или специального акта, то да, почитай ПП№167 от 12.02.1999 п.13 и ниже.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 16:32
#6
Canabiis4


 
Регистрация: 19.11.2013
Москва
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
почитай ПП№167 от 12.02.1999 п.13 и ниже.
Спасибо, поизучаю.
Но данное ПП касается только ВК.
А что насчет электрики и газа?
Canabiis4 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 09:57
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Электрика, насколько я знаю, по вводному щитку, а вот с газом сложнее, там то по редукционному узлу, то по задвижке на сети, как решается где как я не знаю.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 10:33
#8
Электрик Алексей инженер


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16


Не чет вы совсем то говорите если инженерные сети выходят за границу участка который расположен за чертой города то должна быть отмежевана земля под эти сети и если в черте города но заказчик не передает эти сети городским организациям которые производят ремонт и обслуживание инженерных сетей. А если передают сети согласно ТУ, Акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и акта разграничения балансовой принадлежности.
Электрик Алексей инженер вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 10:47
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Электрик Алексей инженер Посмотреть сообщение
А если передают сети согласно ТУ, Акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и акта разграничения балансовой принадлежности.
Немного не так, согласно ТУ сети проектируют (водопровод и канализацию согласно УП). А Передают их на баланс эксплуатирующей организации действительно в том числе по актам осведетельствования.
Но вопрос не в этом, человеку нужно определить границы проектирования, тут уже указывалось, что они могут быть где угодно, как договорятся стороны.
Но на что-то же нужно опираться в их назначении. Лучше всего в этом случае опираться на ТУ, но судя по всему, их нет.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 10:57
#10
Электрик Алексей инженер


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16


Как можно запроектировать сети без точки подключения к ним? Мы сейчас завод строим он находится за городом все сети отмежеваны, а разделы проекта разделены по границам участка земли.
Электрик Алексей инженер вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:22
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Canabiis4 Посмотреть сообщение
А что насчет электрики и газа?
Электрики у нас обычно делают подводящий кабель (если сеть кабельная) до конца, до ввода в здание. А границу по газу, 1-2-3 метра от(до) ограждения площадки
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:27
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Электрик Алексей инженер Посмотреть сообщение
Как можно запроектировать сети без точки подключения к ним? Мы сейчас завод строим он находится за городом все сети отмежеваны, а разделы проекта разделены по границам участка земли.
У ТС сейчас совсем другая стадия, решается браться/не браться вообще за проект, никаких проработок и точного знания к каким сетям подключаться нет (иначе бы он, конечно, подробно всё описал). Решение зависит от того, где будут границы проектирования, наружных и внутриплощадочных сетей, а на данной стадии определить это проблематично, мы иногда много времени тратим на определение границ, иногда по границе участка назначаем, иногда по насосной, иногда по узлу учёта.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:00
#13
Электрик Алексей инженер


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16


А а а ну тогда все вопросы к заказчику проекта.
Электрик Алексей инженер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 09:52
#14
Canabiis4


 
Регистрация: 19.11.2013
Москва
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
У ТС сейчас совсем другая стадия, решается браться/не браться вообще за проект, никаких проработок и точного знания к каким сетям подключаться нет (иначе бы он, конечно, подробно всё описал). Решение зависит от того, где будут границы проектирования, наружных и внутриплощадочных сетей, а на данной стадии определить это проблематично, мы иногда много времени тратим на определение границ, иногда по границе участка назначаем, иногда по насосной, иногда по узлу учёта.
Совершенно верно. Сейчас начинается разработка эскизного проекта только. Так что про ТУ пока говорить рано. Однако КП просят дать уже и на стадию Проект.
Пока будем опираться на границы участка, что и укажем в предложении. Потом, как говорится, "будем посмотреть".
Canabiis4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Граница раздела внутриплощадочных и наружных сетей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу прайс на устройство наружных водопроводоных и канализационных сетей Шувалов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2012 18:51
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36