Есть объект - промышленное одноэтажное здание. Стены ж/б. По периметру комнат хочу проложить полосу заземления 4х40 мм и приварить ее к арматуре стен. И вот возникает вопрос: нужно ли выводить стальную полосу на улицу и забивать вертикальные электроды или арматура в стенах заменяет вертикальные электроды?
Просмотров: 1778
 
Непрочитано 07.10.2014, 17:37
#2
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Арматуру в Ж/Б зданиях можно использовать как естественный заземлитель, однако, для этого арматура перекрытий должна быть обвязана с арматурой колонн и арматурой фундамента, а это вы, видимо, не проверите )) делайте выводы.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 17:39
#3
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


1. Арматура в стенах не заменяет вертикальные электроды, - может использоваться как естественный заземлитель, при условии что вся арматура внутри соединена, и как то хорошо еще контактирует с грунтом - это если замеры покажут нормируемое сопротивление растеканию тока - то можно. Но привариваться к арматуре - как то вообще сомнительно, вобщем не делайте так.
2. Полосу по периметру следует пускать только если у вас оборудование часто расположено и его очень много, в противном случае - нецелесообразно.
3. Лучше сделать новый контур рядом со зданием. В зависимости от сопротвления грунта закопать соответствующее кол-ва железа (полосы), может быть у вас там такой хороший грунт что будет достаточно одной только полосы без электродов.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:09
#4
Mef777


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
1. Арматура в стенах не заменяет вертикальные электроды, - может использоваться как естественный заземлитель, при условии что вся арматура внутри соединена, и как то хорошо еще контактирует с грунтом - это если замеры покажут нормируемое сопротивление растеканию тока - то можно. Но привариваться к арматуре - как то вообще сомнительно, вобщем не делайте так.
2. Полосу по периметру следует пускать только если у вас оборудование часто расположено и его очень много, в противном случае - нецелесообразно.
3. Лучше сделать новый контур рядом со зданием. В зависимости от сопротвления грунта закопать соответствующее кол-ва железа (полосы), может быть у вас там такой хороший грунт что будет достаточно одной только полосы без электродов.
1. Арматура внутри вся связана вязальной проволкой и сваркой кое-где.
2. Оборудования в помещении очень много, в основном насосы
3. Тогда вопрос такой: если я сделаю полосу на улице и соединю ее с арматурой здания, не будет ли мало этого одного присоединения?
Mef777 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:39
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Mef777 Посмотреть сообщение
Арматура внутри вся связана вязальной проволкой и сваркой кое-где.
так негодится, "проволока", "кое-где"


Цитата:
Сообщение от Mef777 Посмотреть сообщение
Тогда вопрос такой: если я сделаю полосу на улице и соединю ее с арматурой здания, не будет ли мало этого одного присоединения?
сделайте два соединения, двух соединений будет достаточно
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:44
#6
Mef777


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
так негодится, "проволока", "кое-где"
Имел ввиду проволкой везде связана, а к металлическим колонная приварена
Mef777 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 09:52
1 | #7
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Mef777 Посмотреть сообщение
Имел ввиду проволкой везде связана
все равно не годится, если бы она везде была сваркой соединена, связка проволокой - это ну ни как не электрическое соединение. не связывайтесь вы с конструкциями, делайте полосу в помещении и полосу в земле с электродами закапывайте, присоединяйте внутренню к внешней в двух местах и сойдет
Geniy_Dzydo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Естественные заземляющие электроды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электроды и проволока в ТХ.С timur4eg Технология и организация строительства 1 01.04.2011 12:21
Спор между конструктором и монтажниками -Кто делает расчет и закладывает электроды для прогрева бетонной смеси? Мария_Мар Железобетонные конструкции 8 18.11.2010 12:34
Электроды для сварки арматуры класса АIII Натусик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 13:41
Электроды Ярослав Прочее. Архитектура и строительство 3 17.09.2003 06:36