Доброго времени, коллеги.
Помогите разобраться с нюансами.
Приборы и СИ для обследовательских работ должны быть:
1. сертифицированы и числится в ГРСИ?
2. обязательна поверка?
3. все приборы и СИ подлежать поверке?
4. если заключения по обследованию назначается судом, какие требования к приборам и СИ?
Просмотров: 5075
 
Непрочитано 31.03.2015, 10:56
1 | #2
Brum_Bum_Bes


 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 6


Тут все запутано, так как есть не состыковки с технической документаций и юридическими нормами. Поясню, в технических документах написано что требуется поверка.
1. На первый вопрос: средства измерения должны быть поверены или калиброваны при этом они могут и не числиться в ГРСИ приведу примеры:
Поясню поверку делают только когда СИ есть в реестре, но там есть не все СИ, соответственно если СИ нет в реестре, то на данное средство измерения дают сертификат о калибровке.
Например возьмем рулетку РФЗ-7,5-32 производства «Энкор» она есть в реестре и на нее дают сертификат о поверке, а если взять другую рулетку другого производителя то ее нет в реестре и на нее дадут сертификат о калибровке.
Возьмем строительный пузырьковый уровень, никаких пузырьковых уровней нет в реестре, есть только электронный уровень немецкой фирмы и то не сам уровень, а его электронный блок измерения, то есть на все пузырьковые уровни дадут сертификат о калибровке. Таким образом получается с юридической точки зрения СИ должны быть поверены (так как везде написано о поверке) но по факту не все СИ могут быть поверены. Следовательно, можно применять как поверку так и калибровку (я применяю и поверенные и калиброванные для проведения экспертиз) пока никто не зарубил, хотя повторюсь с юридической точки зрения тут есть возможность уколоть (хотя я не юрист если кто подскажет с этой точки зрения буду рад).
2. По второму вопросу: на основании закона №102 статьи 9 и 12) обязательному утверждению типа подлежат только те средства измерений, которые применяются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Так как по сути любые работы которые выполняются по договору или по суду, в общем официально поверяться или калиброваться (в гаражах для знакомого Васи без договора можете не поверять).
3. По третьему вопросу: если в суде или в договорных отношениях то да, ибо вы их применяете в сфере государственного регулирования.
4. По четвертому вопросу: смотри ответы на 1, 2 и 3 вопросы.

Последний раз редактировалось Brum_Bum_Bes, 31.03.2015 в 12:02.
Brum_Bum_Bes вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверка и Калибровка приборов и СИ для обследования.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный перечень приборов для обследования зданий acid Обследование зданий и сооружений 65 19.09.2013 08:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51