Общее заземляющее устройство должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к электроустановкам (до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью и выше 1000 с изолированной).
по 1.7.96 нормируемое сопротивление ЗУ лежит в пределах от 0,хрен десятых Ом до 10 Ом (в зависимости от расчёта). по 1.7.101 сопротивление не более 4 Ом при линейных напряжениях 380 В. по 1.7.98 должно быть выполнено одно общее ЗУ к которому, в том числе присоединены сторонние проводящие части. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 14
|
Согласен про заземлитель. Но помимо указанного 1.7.101 должно быть выполнено требование 1.7.96, ведь оснований для невыполнения требований 1.7.96 и 1.7.98 ПУЭ ни у кого нет. Кроме того к общему ЗУ (1.7.98) должна быть присоединена нейтраль трансформатора (удовлетворяющая требованиям 1.7.101), корпус трансформатора и т.д (удовлетворяющее 1.7.96).
Если по расчёту (по 1.7.96) сопротивление ЗУ получается 2,5 Ом (или любое другое значение менее 4 Ом) на каком основании это требование ПУЭ (1.7.96) не должно выполняться? |
|||
|
|||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Экхм... Разберёмся...
ПУЭ Цитата:
Цитата:
Imax<=30 R>=250/30=8,33(3). и фраза Цитата:
А если внимательно прочитать 1.7.97, то Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
||||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
Offtop: P.S. Вредный электрик, а что проектировали и считали по электротехнической части?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 14
|
Кто спорит то))) расчёт то нужно сделать обязательно!
И когда по результатам расчёта выясним мощность компенсирующего аппарата, примем расчётный ток в 125% от его мощности (1.7.96), а уже потом будем определять нормируемое сопротивление общего ЗУ. по замечанием главгосэкспертизы и замечаниям заказчика проводили расчёты и удивлялись (в среднем 0,7-2,8 Ом). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Так-с... Давайте всё-таки определятся с компоновкой объекта... Судя по всему, у "нас" ГЭС. Там есть ОРУ 550, 220, 110 - это эффективно заземлённая нейтраль и автоматически 0,5 Ом. Есть там разветвлённые сети с изолированной нейтралью (с компенсацией) или нет - это уже мелочи и лезть в пункты 1.7.96 нет резона. Поэтому общее 0,5 Ом, а непосредственно для здания с трансом 0,4 кВ - 30 Ом
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
по 1.7.96 "Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение." (выход из строя компенсирующих устройств) и совсем не факт что расчётное сопротивление будет более 0,5 Ом (расчёт должен быть выполнен, без расчёта можно оказаться в неловкой ситуации, например замечание ГГЭ). Одним словом должно быть общее ЗУ (1.7.96 и 1.7.55) которое будет отвечать всем требованиям (изолированная, эффективнозаземлённая и глухозаземлённая нейтраль). по поводу контура вокруг здания ТП 30 Ом, я не совсем понимаю как его можно измерить, если оно объединено и это ЗУ должно удовлетворять более жестким требованиям чем не более 30 Ом. Последний раз редактировалось Вредный электрик, 15.10.2015 в 17:54. Причина: недописал |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
А МОЭСК молодцы конечно У них длинные кабельные сети сети и ток соответственно большой. И можно издеваться над бедными несчастными клиентами и в ТУ писать любые цифирьки, но на станциях такое редкость (я не видел ни разу).
Кстати, нашёл старую тему... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87198 И вообще пора резистивно заземляться http://www.moesk.ru/press/publicatio...15102014-1.pdf
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 16.10.2015 в 16:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
Ну куда деваться, ПУЭ есть ПУЭ. Раньше в каком то издании ПУЭ вместо расчётного тока замыкания на землю можно было брать трёхкратный ток предохранителя, а вот в каком не помню( |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Короче, не стал я с этим делом заморачиться, забил 2 вертикальных электрода длиной 3 м, соединил их горизонтальным электродом, этот электрод соединил в 2 местах с металлическим каркасом здания и соединил этот горизонтальный электрод в 2 местах стальной полосой с общестанционным заземляющим устройством.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? | baraban | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 16.08.2013 10:43 |
Какое минимальное расстояние должно быть по горизонтали между окнами соседних квартир? | miiilosh | Архитектура | 6 | 28.11.2012 13:14 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |