| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.08.2010, 19:27 | #1 | |
Трещины в плите перекрытия
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 24891
|
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Кленовский
1. А что показали проверочные расчеты (в обследовании их должны были-бы делать)? 2. Неплохо бы глянуть на сжатую зону - не ли шелушения бетона или продольных трещин в сжатой зоне (вдоль стержней арматуры)? Если есть - то это признаки перегруза. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Обследование визуальное.
Пока еще ничего не предпринимали. В на верхней поверхности плиты много пыли и мусора, так что трещины не видны. Нужно выяснить причину возникновения трещин. А затем выбрать способ усиления, если требуется. Перекрытие жилого к/м дома. Какие шаги предпринять? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
пролеты плиты какие?
Судя по хаотичности трещин вряд ли от загрузки плиты, если посмотреть на высолы в трещинах то очень вероятно что это швы бетонирования и плиту заливали из остатков бетона в несколько этапов и плохо провибрировали (если вибрировали вообще) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Насколько мне представляется, усадочные трещины могут образовываться на неприкрытой опалубкой поверхности плиты в случае неправильного ухода за бетоном. То, что подобные трущины отсутствуют на балках и колоннах, видимых на фотографии, с большой долей вероятности также свидетельствует о том, что трещины не усадочные. Скорее всего в процессе строительства перекрытие было перегружено по причине складирования на нем материалов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Перегруз должен характеризоваться следующими факторами:
1. Чрезмерные прогибы. 2. Образование нормальныцх трещин в растянутой зоне и продольных трещин в сжатой зоне. 3. Шелушение бетона в сжатой зоне. 4. Выпор сжатых стержней арматуры. Если вышеперечисленных факторов не наблюдается, то причина образования трещин - неверная технология укладки бетона и ухода за ним в процессе набора прочности. И еще - если бы трещины имели силовой характер, то наблюдалась бы четкая картина их размещения. А так трещины идут хаотически. Кстати, цвет бетона колонн и качество бетона резко отличается от перекрытия (укладывали другие люди или соблюдали необходимую технологию, или в другое время года). P.S. Всеж таки неплохо было-бы сделать инструментальное обследование - определить класс прочности бетона и армирование, выполнить проверочные расчеты. Тогда и гадать не нужно. А визуальное обледование (считай, осмотр) даст лишь наличие дефекта, но не его причину и степнень опасности для эксплуатации. Ну а если все-таки захотите подстраховаться, то можно сделать усиление в виде монолитной ЖБ плиты толщиной 50-100мм поверх существующей (арматуру плит связать Z-образными "жабками" либо посредством шпонок). Но это необходимо считать. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2. В свое время присутствовал наиспытаниях фрагмента перекрытия, выполненного по серии АРКОС из пустотных плит. Фрагмент был доведен до потери несущей способности. Так разрушение пустоток началось именно с продольных трещин в растянутой зоне. Для рассматриваемой в этой теме плиты и вовсе непонятно, какие трещины считать продольными, а какие поперечными. 3., 4. Полагаю, что шелушение бетона в сжатой зонебудет происходить только в том случае, если сечение будет переармировано и разрушение плиты пойдет по бетону. В этом случае возможна потеря устойчивости сжатой арматуры и ее выпор. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
Цитата:
впечатление што там вообще внизу арматуры нет Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Рекомендую для дальнейшего выяснения ситуации провести инструментальное обследование: проверить шаг армирования и диаметр арматуры, а так же класс прочности бетона. После этого может и прояснится ситуация о стахостичности трещин. Ну а если нет, то это некачественнй уход за бетоном и как следствие - усиление.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
Технадзор заявил, что лабораторных испытаний кубиков не проводилось. Сегодня осмотрели перекрытия в других корпусах-выявили еще несколько перекрытий с такими же дефектами, причем перекрытия одного этажа выполнены хорошим качеством, а на следующем - уже трещины. Если предположить, что тещины возникли главным образом из-за неверной технологии укладки бетона и ухода за ним в процессе набора прочности, то какие варианты усиления (способ, материалы) возможны, учитывая, что это жилое помещение и уменьшать высоту не желательно? (кроме сппособа усиления в виде монолитной ЖБ плиты толщиной 50-100мм поверх существующей (арматуру плит связать Z-образными "жабками" либо посредством шпонок) по Мальганову) Завтра сделаю более детальные фотографии |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.08.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22
|
В вашем случае, если вы проводите визуальное обследование, нужно все описать и сделать вывод о необходимости детального инструментального обследования, при котором обязательно нужно вскрыть арматуру нижнюю и верхнюю, определьть прочность бетона (только методом отрыва со скалыванием либо ультразвуком но с градуировкой по отрыву).
Если все-таки все параметры будут проектные, то эти деформации только от нарушения технологии бетонирования и ухода за бетоном, еще возможно от того что сняли опалубку раньше времени. Если что-то не соответствует проекту - то поверочный расчет. По поверочному расчету отдельный разговор. Но вообще по картинке видно, что они идут не вдоль арматуры, так что надо разбираться. В качестве усиления (если потребуется) чтобы не уменьшать высоту в помещении можно просчитать вариант с внешним армированием нижней зоны стекло(угле)пластиком. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы: + система эффективная и действительно работает, проверено практикой + у вас перекрытие еще не догружено полезной нагрузкой, т.е. композиты сразу включатся в работу; - могут быть проблемы с экспертизой, т.к. применение этих материалов и технологий своеобразная монополия в основном авторитетных проектных институтов Москвы, напр. НИИЖБ. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
такое возможно, на поверхности бетона, а не на дне.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |