Покритикуйте узел опирания деревянных стропил на стены
Domovoj
 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243

Узел опирания подсказал мой конструктор, но у меня возникли опасения, что вывернет верхний брус. Высскажите свое мнение. Посылать в сторону книжки смысла нет, я не конструктор.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Дача.dwg (109.6 Кб, 3345 просмотров)


Последний раз редактировалось Domovoj, 24.01.2011 в 12:11.
Просмотров: 7696
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:05
#2
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Узел детально не прорисован. Стропильная нога должна опираться сверху бруса, а не упираться в него. При таком исполнении в узле возникнет распор. Стропилы опираются исключительно на стены, никаких промежуточных балок?

Последний раз редактировалось Работнег, 24.01.2011 в 12:18.
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 12:15
#3
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Извиняюсь, пришел директор и стал меня отвлекать, вот я забыл прикрепить файл
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:18
#4
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Вечером буду дома, посмотрю узел (тут автокада нет), покритикую, предложу "свои".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:54
1 | #5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Стропильная нога должна опираться сверху бруса, а не упираться в него. При таком исполнении в узле возникнет распор. Стропилы опираются исключительно на стены, никаких промежуточных балок?
Касательно распора. Распор или горизонтальная опорная реакция будет в любом случае укладки стропильной ноги (сверху, снизу, сбоку....). Да бы погасить воздействие распора на стену возможно только при установке так называемой затяжки между стропил в точке их опирания на стены. В данном случае это невозможно по архитектурным соображениям (мансарда). Касательно приведенного узла, конструктор ваш не с улицы пришедший и порекомендовал правильно с продолжением ската кобылкой. Единственное, что надобно добавить, так это так называемую (мной) отбойную доску поперек стропильных ног (между ними) по наружной грани стен. Задача отбойной доски - предотвращение сваливания вниз утеплителя. Высота отбойной доски равнозначна толщине утеплителя.
Надобно еще указать способы крепежа стропильной ноги, кобылки, т.е. детализировать узелок с функцией КДД.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 13:15
#6
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Уменьшить распор поможет затяжка, установленная выше опоры стропилы, что в данном случае предусмотрено. Чтото мне подсказывает, что лучше операть стропильную ногу сверху на брус, дабы дать возможность горизонтальных перемещений это самой ноги. Безусловно силы трения будут присутствовать, но это существенно снизит воздействие на опорный брус (150х150) нежели если упирать ногу в брус.
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 15:21
#7
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


вопрос: а длина комнаты какая ? распор всёравно будет .. но до 6м брусовая стена ещё может выдержать, а больше- будут стены расходиться.
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 15:38
#8
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


d_dash. 6м и есть
Работнег. Посмотри так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Дача.dwg (111.0 Кб, 3029 просмотров)

Последний раз редактировалось Domovoj, 24.01.2011 в 15:52.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 16:20
#9
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Узел 100 пудов не верный стена 150 мм, тем более из бруса, тем более если брус не скреплён шконтами, или стальными арматурными стержнями. Вывернет 100 пудов. Такое решение катит только при кирпичной стене и только при установке мауэрлата к которому на гвоздях крепиться стропила. А мауэрлат крепят на проволоке или анкерах вмазанных в кладку.
Стропильную ногу лучше за стену выпустить. Кобылка хлипковата на краю ската будет снеговая шапка сломает все.
Кстати а балки перекрытия какого сечения?
rpahan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 16:31
#10
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


rpahan. Брус конечно же на шконтах, но толко на деревянных, и ни как ни на арматуре, на которой он при усадке может повиснуть. Посмотри последний мой файл там другой узел изобразил.
А вот про балки я вообще, что то не понял, там на разрезе что то их вроде как и нет.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:56
#11
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


На арматуре не повиснет если арматура круглая, только надо между брусьев компенсаторы из пакли ставить, тогда под собственным весом стена будет постепенно усаживаться.

Узел подозрителен, это не бревенчатый дом надо расчитывать брус на изгиб из плоскости от распора.

Очень неудобное решение свеса, подъем конька маленький. Надо думать.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 23:22
#12
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Стропильная нога должна опираться сверху бруса, а не упираться в него
Подтверждаю. Мы обычно никаких вырубок-зарубок в строп. ноге не делаем, кладём на мауэрлат "как есть". А потом между ногой и мауэрлатом подгоняем опорную бобышку (треугольную). Так нормально.
Далее: Стропильная нога 50*200 меня немного смущает: посчитать бы на устойчивость.
Кобылка: крепить к стропильной ноге на половину её свободного вылета.
Пустить верхний прогон для продольной жёсткости.
Если можно (а если по оси 2 идёт кап. стена, то можно) - сделать стойки, под верхний прогон. Ну и... как-то декоративно обыграть, будто так и должно быть Это опять же уменьшит горизонтальную составляющую на стены.
Стропильные ноги должны быть прикреплены к стенам во избежание отрыва. Дабы при сильном ветре крышу не снесло.
Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Единственное, что надобно добавить, так это так называемую (мной) отбойную доску поперек стропильных ног (между ними) по наружной грани стен
Дельный совет. Спасибо Вам.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте узел опирания деревянных стропил на стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел опирания фермы F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 14.01.2011 15:20
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58