Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*
Vavan Metallist
 
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062

Всем очередной привет! Давно не создавал темы.
Сомнения в следующем:
Под формулой 33 написано, что напряжения σx и σlok должны приниматься со своими знаками. Тогда, если, например мы загружам вертикальной направленой вниз локальной силой верхний сжатый пояс балки (пусть там ледит второстепенная балка), локалное напряжение σlok сжимает стенку балки и, соответсвенно, имеет тот же знак, что и σx, тоесть знак "-". Отсюда получаем второе слагаемое под корнем -(-σx)*(-σlok)=-σx*σlok. Тоесть это слагаемое уменьшает значение эквивалентных напряжений. Согласно этой формуле можно получить эквивалентные напряжения в стенке у нижнего пояса, где нет локальной силы больше, чем у верхнего, где таковая есть. Не будем спорить с нормами. Но все таки, чтоб развеять сомнения модельнем в ЛИРЕ балку оболочками. И получаем иную картину. Эквивалентные напряжения таки больше в месте приложения локальной силы! Тоесть даже если локальное и нормальное напряжение одного знака - это не уменьшает эквивалентные.
Вопрос: как правильно все таки с формулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка.jpg
Просмотров: 115
Размер:	280.2 Кб
ID:	213099  


Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 09:48.
Просмотров: 9084
 
Непрочитано 15.04.2019, 20:22
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё просто, по правилам сопромата: минус - сжатие, плюс - растяжение.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 20:25
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


А по существу если можно. Я ж написал в чем проблема, совсем не в том, как обозначается сжатие, или растяжение.
Для чистоты эксперимента взял в ЛИРЕ не балку двутавровую, а просто стенку. Вот такая картина. Вверху, где сжимающие напряжения, они одного знака, значит, в результате полчаем минус*минус=плюс, и этот плюс отнимаем согласно формуле 33. Но на картинке совсем не так!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка(2).jpg
Просмотров: 101
Размер:	365.8 Кб
ID:	213100  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 20:29
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в чем проблема
- проблема и вопрос?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос: как правильно все таки с фформулой 33 поступать? Может везде плюсы ставить от греха подальше?
----- добавлено через ~1 мин. -----
Тогда пишите: «Почему лира СНиП не подтверждает»?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 20:32
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вопрос в том, что по формуле 33 напряжения σx и σlok если они одного знака уменьшают эквивалентные, а расчет в ЛИРЕ оболчками показывает противоположный результат.
В одном из расчетов я что-то неправильно понимаю. В каком именно?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 20:35
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
везде плюсы ставить от греха подальше
- по всей видимости, разрабы лиры тоже так подумали. Либо касательные там ещё влияют.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В одном из расчетов я что-то неправильно понимаю.
- косяк лиры исключаете?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 20:41
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не-не. Смотрите. Беру ту же стенку, и делаю такой фокус: сверху прикладываю силу в 2 раза больше предыдущей, снизу, прикладываю силу равную предыдущей, но в противоположном направлении. Получаю тот же изгибающий момент и поперечную силу, и снизу уже направления напряжений разные. Эквивалентные напряжения снизу 32.24кН/см2 тоесть как раз напряжения разных знаков уменьшают эквивалентные, а не одинаковых. А по "арифметике" формулы 33 получается неверно. Или я арифметику забыл и неправиьно знаками оперирую?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
косяк лиры исключаете?
Да вроде как да. Проверено много раз, те же продольные напряжения совпадают с аналитическим результатом практически 1:1. Хотя х.з., тут не продольные... Пусть кто попробует в других прогах.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
разрабы лиры тоже так подумали.
Да это дело к нормам не привязано, просто теория прочности. В моем случае Губерта-Хенки-Мизеса

----- добавлено через ~16 мин. -----
Вообще довольно серьезная фигня получается для сварных балок. Разница существенная и непонятно как поступать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка(5).jpg
Просмотров: 79
Размер:	258.6 Кб
ID:	213101  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 21:07
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


При стартовой схеме σх и σ loc для разрезной балки имеют одинаковые знаки, для неразрезной - разные в опорных участках.
В лире нужно смотреть правило знаков, а также сонаправленность локальных осей пластин. Точно не помню как эти оси называются.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 21:11
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


crossing, по делу пожалуйста. Сонаправленность тут не имеет никакого отношения, да и сонаправлено все. В эксперименте балка разрезная, верхний пояс сжат.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2019 в 21:23.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 21:14
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
да и сонаправлено все.
Что с чем сонаправлено?
Покажите несколько рассматриваемых КЭ. На кой здесь балка целиком?!
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 21:23
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вот файл ЛИРЫ, смотрите.
Ага, суть вопроса понял. Сча попробую повернуть. Но на эквивалентные и главные поворот осей не влияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка(6).jpg
Просмотров: 87
Размер:	185.9 Кб
ID:	213104  
Вложения
Тип файла: zip Еквівалентні напруження балка.zip (310.0 Кб, 4 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 21:40
1 | 1 #12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Т-а-а-к, это уже некий новый этап: с помощью МКЭ программ уже элементарный сопромат опровергаем, раньше то хоть только нормы

Без касательных напряжений приведенное напряжение от Gx и Gy (при условии, что они оба одного знака) будут всегда меньше большего из них. Исключение: при Gx=Gy приведенное напряжение равно любому из них. При этом касательное напряжение может существенно менять картину. Если напряжения разного знака, приведенное напряжение будет всегда больше большего из Gx или Gy,

Почему так? Возвращаемся к самым основам, рисуем единичный кубик и смотрим когда при двуосном нагружении деформации складываются, а когда вычитаются. А иначе никак
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2019, 21:52
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


IBZ, за предметный ответ спасибо, но без выпендрежа о "новом этапе" никак?
Я ничего не опровергаю, я за что купил - за то продаю. Привел два варианта расчетов и они дали противоподожный результат. Спросил почему и где ошибка.
Ваш ответ: напряжения одинаковых знаков уменьшают эквивалентные, разных - увеличивают.
Касательные напряжения таки есть.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
рисуем единичный кубик и смотрим когда при двуосном нагружении деформации складываются, а когда вычитаются.
Честно признаюсь - с этим сложности , хотя вещь безусловно полезная.
Но мне-то можно простить, мы, конструкторы дальше куельквадрата с трудом заходим. Но возникает закономереный вопрос почему программный комплекс об этом не в курсе

----- добавлено через ~3 мин. -----
Ладно, будем по чуть-чуть разбираццо...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2019 в 21:58.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 23:42
1 | #14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vavan Metallist,
У немцев все по сопромату:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 139
Размер:	106.0 Кб
ID:	213114
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 08:37
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну IBZ уже ответил. Правило простое:
При всестороннем сжатии/растяжении эквивалентное напряжение меньше наибольшего.
Т.е., если оба нормальных напряжения одного знака, то эквивалентное (по Мизесу), как правило меньше наибольшего.
Исключение только при значительных касательных:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 16.04.2019 в 08:46.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 09:40
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Классно.
Получается, что ЛИРА тут тупо партачит?
Уважаемый Cfytrr и другие, если вам не лень прогоните в разных прогах такую простую схемку (см. прикрепления).
Offtop: Мы, металлисты все больше по стерженькам выступаем, но как теперь быдь с железобетоном? Миллионы квадратных метров железобетонных плит запроектировано с помощью программного комплекса, который не может верно посчитать в принципе элементнарные вещи?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Еквівалентні  напруження балка(8).jpg
Просмотров: 37
Размер:	173.1 Кб
ID:	213128  
Вложения
Тип файла: pdf Еквівалентні напруження.pdf (145.0 Кб, 28 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 11:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 11:40
#17
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Уважаемый Cfytrr и другие, если вам не лень прогоните в разных прогах такую простую схемку (см. прикрепления).
Вложение.
Сигмы нужно брать по модулю, т.к. оба они сжимающие. Знаки нужно учитывать в случае, когда одно из напряжений будет растягивающим, а другое сжимающим.
Вложения
Тип файла: pdf Протокол результатов - ПР1.pdf (98.5 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 16.04.2019 в 11:46.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 11:58
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сигмы нужно брать по модулю, т.к. оба они сжимающие.
В любом случае надо брать свои знаки и учитывать "минус" в формуле. Это азы сопромата . Если программа показывает другое, то скорее всего это проблема не её, а пользователя.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 12:13
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сигмы нужно брать по модулю, т.к. оба они сжимающие. Знаки нужно учитывать в случае, когда одно из напряжений будет растягивающим, а другое сжимающим.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В любом случае надо брать свои знаки и учитывать "минус" в формуле. Это азы сопромата . Если программа показывает другое, то скорее всего это проблема не её, а пользователя.
Это две взаимно противоположные мысли. При этом по трактовке формулы 33 прав IBZ. Там четко в СНиПе написано "со своими знаками", а не "брать по модулю". Если взять два сжимающих напряжения со знаком "-", перемножить их, получим результат со знаокм "+". Потом этот результат умножения нужно отнять. Локальные напряжения уменьшатся.
Но программы показывают противоположный результат.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если программа показывает другое, то скорее всего это проблема не её, а пользователя.
Очень даже хочу быть согласен. Но я пока даже не представляю в какую сторону смотреть, ибо вычисление главных и эквивалентных напряжений не зависти от того, куда чего направить и сонаправить. Кроме того, ладно бы я один, но вон Румата то же получил. Cfytrr выложил результаты, но по ним пока ничего я понять не мог, у него другая схема, другие расчетные предпосылки.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 12:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:30
#20
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В любом случае надо брать свои знаки и учитывать "минус" в формуле.
Конечно нужно.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это две взаимно противоположные мысли.
Это одно и то же. Сигмы можно брать по модулю, но знак "-" в формуле менять не нужно.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Объясните пожалуйста формулу экв. напряжений из СНиП стальные конструкции tonne Металлические конструкции 11 05.07.2018 11:07
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип Axe-d Металлические конструкции 9 05.10.2017 22:27
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32