dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2019, 23:52 #1
Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?
slava217
 
Проектирование
 
Рязань
Регистрация: 04.07.2012
Сообщений: 1,845

slava217 вне форума Вставить имя

вопрос возник в процессе обследования резервуарного парка....
Предыстория мало интересна, но вопрос все-таки возник....
должны ли шахтные лестницы РВС соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным пожарным лестницам?
Просмотров: 541
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:48
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,626


Только если внутри или на крыше возникает рабочее место и более 2 часа нахождение работника. Но это решение технолога, а ни один технолог в здравом уме такое не напишет. Хотя может оно и надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 07:51
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Только если внутри или на крыше возникает рабочее место и более 2 часа нахождение работника. Но это решение технолога, а ни один технолог в здравом уме такое не напишет. Хотя может оно и надо.
Технолог, конечно, не напишет....Но вот есть регламент по обслуживанию...Утвержденный. Там такая ситуация и возникает....
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:53
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,626


Ну так всё упирается в технолога. Все регламенты это сначала через него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 07:59
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так всё упирается в технолога. Все регламенты это сначала через него.
в данном случае регламенты разработаны после ввода парка в эксплуатацию...
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.04.2019, 11:25
#6
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 103


А рабочее место там у кого? Человек вращает привод мешалки при приготовлении бодяжного топлива!?!
Андрей 37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 11:54
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


обслуживание пеногенераторов...та же окраска ограждающих конструкций..
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.04.2019, 14:38
#8
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 103


Посмотрите здесь http://0-1.ru/discuss/?id=39066
Андрей 37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 14:56
#9
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


Естественно, я их не рассматриваю как пожарные..
Цитата:
СП 1.13130.2009
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., - до 12 см.
а вот ГОСТ 31385
Цитата:
6.1.11.11 Марши шахтных и кольцевых лестниц должны соответствовать следующим требованиям:
- угол по отношению к горизонтальной поверхности — не более 50°;
- ширина марша — не менее 700 мм;
- ширина ступени — не менее 200 мм;
- расстояние по высоте между ступенями должно быть одинаковым и не должно превышать 250 мм;
- ступени должны иметь уклон вовнутрь от 2 до 5°;
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2019, 09:49
#10
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 103


А здесь не смотрели - "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" раздел 3.10.7. Площадки, лестницы, ограждения
Андрей 37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 10:31
#11
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


Цитата:
Сообщение от Андрей 37 Посмотреть сообщение
А здесь не смотрели - "Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" раздел 3.10.7. Площадки, лестницы, ограждения
Этот документ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.04.2019, 11:38
#12
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
должны ли шахтные лестницы РВС соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным пожарным лестницам?
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Естественно, я их не рассматриваю как пожарные..
Вы их не рассматриваете как пожарные , но пытаетесь найти требования к ним как к пожарным!?!
ГОСТ 31385-2016. В пункте 6.1.11 данного ГОСТ приведены требования к площадкам, переходам, лестницам и ограждениям. Назначение - для доступа к оборудованию, т.е. это эксплуатационные лестницы.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Этот документ носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер
Рекомендации также иногда нужно учитывать...
Андрей 37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 11:43
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,845


тут получилась небольшая игра слов...
по сути, речь идет о том, являются ли эти лестницы путями эвакуации
лестницы в МКД- тоже эксплуатационные..., не так ли?
slava217 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Шахтные лестницы резервуаров как пути эвакуации. только ли соответствие ГОСТ 31385?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах? Елена арх Пожарная безопасность 3 05.10.2018 15:27
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Как рассчитать основные пути эвакуации из Торгово-выставочного салона xwaran Архитектура 3 20.05.2014 04:24
20-ти этажный каркасно-монолитный жилой дом, пути эвакуации Murmillon Архитектура 1 20.05.2013 10:36

|| Главная || Каталог САПР || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || Библиотека ||
|| Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||