| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.10.2014, 08:43 | #1 | |
Остановка лифта жилого дома в одноуровневой подземной парковке.
Архитектор
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 23275
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
1)Надо делать двойной тамбур-шлюз с подпором в каждый
2) лифт, должен работать в режиме перевозки пожарных подразделений 3) предусмотреть дренчерную завесу СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" 5.1.26 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5]. Все встроенные и встроенно-пристроенные помещения, не относящиеся к автостоянке (в том числе автомагазины и др.), должны отделяться от пространства автостоянки противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа и проектироваться в соответствии с действующими нормами. P.S. Хоть там и говорится про общественные здания мы этот пункт применили и для многоэтажного жилого дома, пожарные сделали спецтехусловия и прошли экспертизу. Скорее всего тут тоже нужны спецтехусловия пожарных, чтобы вы как архитектор не брали на себя ответственность при принятии таких решений |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Надо иметь ввиду обе ссылки.
п.6.11.9 "В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом, выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток подземной автостоянки допускается предусматривать только во входной вестибюль здания другого назначения. При необходимости сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать также и противодымную защиту общих лифтовых шахт и лестничных клеток." да согласен но в сп 113 дополнительно указано про двойное шлюзование |
|||
|
||||
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Сообщений: 238
|
СП 1.13130 тоже не требует ни двойного шлюзования, ни лифта для пожарных подразделений.
9.4.2 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. С одним тамбуром проходили |
|||
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
Сейчас та же петрушка.
17-и этажный жилой дом 2-а этажа подземной автопарковки на 48 машин между ними технический этаж двойное шлюзование на этажах двойное шлюзование в автостоянке разворотная рампа (улитка) пристроенная к автостоянке лестничная клетка Н3 два подъезда, по два лифта в каждом (400 кг и 630 кг) крышная котельная сейчас не знаю что из этого всего выйдет...через месяц на экспертизу. подпоры и вытяжки дикие и их столько!!! эх, чуть позже положу планировки, для критики ))) |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Это типичный прикол несоответствия формулировок 13130 и 13330.
Несмотря на напряги между этими ведомствами, пожарный с удовольствием потыкает пальцем в слово "общественных" в СП113. Тут без СТУ никак. Ну либо ещё вариант, при котором негосударственная экспертиза за деньги закрывает на всё глаза и Вы потом всю оставшуюся жизнь просыпаетесь по ночам в страхе, что в этом доме не дай Бог случится пожар. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
До 1 июля 2015 года нужно действовать по СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" п.5.8, т.к. он входит в перечень 1047-Р, а также СП 154.13130, т.к. оно входит в перечень 474. СП 113 никуда (до 1 ибля 2015г) не входит, обращать на него внимание не стоит. С 1 июля оно частично войдет в новый перечень к 384-ФЗ (однако наиболее одиозные пункты вроде 5.1.28 так и не войдут). Так что противопожарные лифты и двойное шлюзование не нужны (только что убрал с одного объекта, причем по совету эксперта по ПБ). СТУ тоже не нужны - все описано в действующих нормах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) Последний раз редактировалось Glop, 11.03.2019 в 17:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Сообщение подземной автопарковки и жилого дома | Tarasova | Архитектура | 1 | 20.06.2012 14:38 |
Канализация из полиэтилена (ПНД) в подземной автостоянке Жилого дома? | Niko79 | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 29.09.2011 15:27 |