Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
ИМХО - узлы в КМ дрянь полная, уверен, что фасонки не пройдут по устойчивости с учетом экцентриситета приложения нагрузки от связи - в 9 баллах усилия в связях нормальные будут. Но юридически, как выше отмечено, КМ-щика правы. Другое дело - просчитать фасонки правильно на усилие в км, показать Км-щикам и договариваться - либо расчет уйдет в экспертизу (а она есть???) и проектантов вздрючат за аварийное решение, или они пересогласуют узлы на те, что в кмд.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
В основном в КМД стараются такие фасонки как в КМ не делать, ввиду сложности оформления в рабочих чертежах. ИМХО КМД узел "чище", однако в случае изменений и/или оформление узлов "не требующих пояснений" необходимо согласование с проектировщиком КМ, то есть так называемое TQ с оформленным узлом и расчет. Хотя в данном случае как упоминалось ранее, проектировщик КМД делает работу КМ-щика.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
На глазок узлы как в КМе не проварить нормально, электродом просто не подлезть. Если это так, то получить заключение о невозможности монтажа узлов как в КМе, и соотв. причина изменения узлов в КМД, на реальные к исполнению.
Ещё на узел 3 смотрю: как балка, та что справа подходит, с колонной сопрягается. Чуется там поинтереснее, чем со связями понавоято...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
ТС
Формально прав КМщик. Согласно ГОСТ на км, не допускается внесение изменений в проект на стадии разработки КМД без согласования с КМщиком. То, что узел КМ более геморный с точки зрения изготовления, а его несущая способность не выше узла КМД - это другой вопрос. Чтобы как-то доказать - надо произвести расчет несущей способности обоих узлов, потом это доказывать. Фраза про "степень прочности"... Бред для придания себе важного вида. Уточните, пожалуйста, у автора КМ, какая степень прочности и по какому нормативу была им предусмотрена в этом проекте.. = )) Denbad Подлезешь. ГОСТ 23518 посмотри. Volod'ka в узлах с вертикальными фасонками ровно те же самые "эксцентриситеты", только плоскость "эксценриситета" на 90 градусов развернута, что совершенно пофиг продольному усилию., Integer Согласно ГОСТ, без согласования не допускаются изменения КМа. Т.е., в КМ нарисовано одно - а в КМД другое. Если в КМ какой-то узел не показан - то согласовывать его не обязательно. Я же ничего не меняю в КМ. Другое дело, что ответственность за этот несогласованный узел ложится на КМДшника. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
Спасибо всем откликнувшимся!
В общем,понятно,де юре правы КМщики. Ну а по факту...КМДшник говорит,что «из опыта, в сейсмике в таких каркасах в связях продольное усилие N может составлять 20-30 тонн,и срежет ваш один болтик,как раскалённым ножом масло,и все,связи нет». А КМщики,даже слушать ничего не хотят,и мне совсем непонятно,почему -изменения какие то узлов они согласовали(вроде как примыкание балок к колонне),а вот узлы связей нет, и так категорически. проект кстати проходил государственную экспертизу стадии П. К слову,КМщики мне не показались совсем никакими(,так как они там ферму рассчитывали вручную(выложу чертёж))или может это оттого что я не так сильно разбираюсь, Приложуеще чертежи плана связей по каркасу,узел базы колонн и стык балок к колонне,что скажете в общем по проекту? Последний раз редактировалось Nina_BM, 13.04.2019 в 14:40. |
|||
|
||||||
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89
|
вот такие чертежи
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо за совет,буду пробовать считать узлы-и для меня будет полезный опыт) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Эта фраза наполнила всю печальность ситуации позитивом=))и про шкалу Мооса и число Рейнольдса=))) Последний раз редактировалось Nina_BM, 13.04.2019 в 14:59. |
|||||
|
||||
тут, кстати, да-если расчет правильный - то это говорит о хорошем уровне проектировщика... а вообще, похоже, что схему в скаде считал более-менее проектировщик с опытом, ферму считал/проверял дядечка в возрасте руками (почерк такой советский...), а узлы отдали технику после института разрисовывать...
|
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Замечания по КМ:
- Ведомость элементов не содержит усилий для закрепления ряда основных элементов (крепить на 5 т, как обычно?); - траверса базы из t8 неустойчива; - конструкция базы не подходит для восприятия моментов в двух направлениях; - электроды Э45 (такие бывают?) и без А; - конструкция рамных узлов не подходит для восприятия моментов в двух направлениях, а также отсутствие методики расчёта таких узлов; - не указана толщина фланцев; - заказана сварка с полным проваром и разделкой кромок, а при этом заказаны конкретные катеты швов в местах, где такая сварка была бы целесообразна; - отсутствуют обратные фланцы для горизонтальных рёбер в рамных узлах; - не заказаны Z-свойства стали и класс сплошности для фланцев (без обратных фланцев, ещё и для колонны); - не указано какие именно ВПБ применять и усилие затяжки. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.04.2019 в 16:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 102
|
Давно читаю этот форум, но зарегаться решил только сейчас, так как возмущению просто нет предела. Извините, что мой первый пост настолько резок, но не думал, что не найдется человек, который четко ответит по-существу, так как считаю, что здесь много квалифицированных специалистов. Перестаю лить воду и пишу конкретно. Насчет болта КМ прав. Этот болт нужен только на момент монтажа. Потом конструкция обваривается и лично я пишу в таких случаях - болт срезать. А вот теперь огромная ошибка КМ и КМД. У вас нет поперечной фасонки. У КМ вообще нет фасонки. У КМД она только продольная. То-есть КМД израсходовал кучу металла и болтов с тем-же эффектом. Косынку оторвет сразу-же при любой поперечной нагрузке. Поэтому надо делать по КМД с поперечной косынкой. Правило треугольника никто не отменял.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 102
|
Может она односторонняя и с обратной стороны...
Тоже так думал. Внимательно чертежи пересмотрел несколько раз. Нет там косынки. Монтажник обопрется и оторвет... Так что-ли? Нет конечно. Там косынка поставлена небывалой толщины. Оторвет при поперечной нагрузке, которая возникнет зимой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А не уточняете, чем?
Цитата:
Как полностью звучит это правило? - напомните. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 102
|
Не уточняю, чем срезать. Не мои это проблемы. Да никто и не срезает их в действительности. Для отмаза пишу.
Вот смотрите на узел КМД. Там между связями введена фасонка. Это правильно. Только нет поперечной фасонки. То-есть надо к этой фасонке приварить маленькую фасонку под 90 градусов. Продольная ее сторона будет приварена к этой фасонке, а верх к швеллеру. В общем как фасонка выше связей внутри швеллера. Должна быть такая фасонка, только на фасонке связей. Я понятно объяснил? Или надо начертить. Извините, что я объясняюсь простым языком, так как являюсь проектировщиком КМ-КМД, а не в инсте работаю. Но зато много лет. И подобные узлы не я придумал. Они были разработаны в СССР. Раньше на КМ на узлах делали ссылку, что узел номер такой-то по серии такой-то. Все эти серии свободно расположены в инете. Научным языком все правильно расписал Tamerlan_MZO постом выше моего. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Обычно именно зимой выпадает больше всего снега, кторый для покрытий обычно является определяющей нагрузкой. Понятно. Никаких страшных поперечных сил в таком узле нет, только продольная. Фасонку может гнуть небольшой эксцентриситет, на него ее вполне можно посчитать. Ребра привариваются для того, чтоб обеспечить устойчивость фасонки, если она по конструктивным соображения выходит размером как снегоуборочная лопата. Узел связей вполне может себе быть как с ребром, так и без оного. Вот что следовало бы действительно усилить ребрами как тут правильно заметили это траверсу базы колонны. На глаз 8мм там жидковато. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Их еще и просто открутить можно и не переводя расходники использовать в других соединениях |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? | Nursul85 | Advance Steel | 3 | 26.12.2015 10:49 |
На какие усилия считать узел? | Ученик 97 | Металлические конструкции | 38 | 04.10.2015 12:10 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) | vovlas | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.11.2010 23:17 |