Непрочитано 16.04.2019, 13:54 #1
Обследование конструкций входной группы
newalena
 
в основном обследование
 
Киров-Вятка-Москва
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 26

Здравствуйте. Есть объект обследования - входная группа общественного здания. Конструктивно - фундаменты ленточные из ФБС, каркас - стойки из труб. Высота каркаса порядка 3-3,5 м. Вертикальные связи проектом не предусмотрены. Строился объект в сжатые сроки - зимой. Есть косяки строителей. Но есть мнение, что и проектировщики ошиблись. Подскажите - в каких нормативных документах порыться, особенно по вопросу наличия или отсутствия связей и ненужности крепления каркаса к стене существующего здания.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190409_091122_1.jpg
Просмотров: 131
Размер:	410.8 Кб
ID:	213165  


Последний раз редактировалось newalena, 16.04.2019 в 16:14. Причина: добавление фото
Просмотров: 2565
 
Непрочитано 16.04.2019, 16:38
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не встречал таких нормативных документов, все расчетом определяется
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 16:56
#3
newalena

в основном обследование
 
Регистрация: 16.09.2008
Киров-Вятка-Москва
Сообщений: 26


Еще вопрос: в СП несущие и ограждающие конструкции дается нормирование отклонения по вертикали от 4 м (таб. 4.9 СП 70.13330.2012). А стойки в данном случае 3300. Могу ли я применить эти нормы?
newalena вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 17:57
#4
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Посмотрите ОРД 00 000 89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий»,ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2019, 07:23
#5
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от newalena Посмотреть сообщение
наличия или отсутствия связей и ненужности крепления каркаса к стене
Если фундаменты разного уровня заложения, то однозначно деформационный шов, т.к. осадка разная и всё-равно порвёт (нормативку не помню).
Если фундаменты заложены в одном уровне, но разная этажность, тоже шов.
Kotafeer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование конструкций входной группы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Обследование конструкций нефтяных месторождений pitzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2018 07:41
Ищу проект входной группы DJ.Rin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2017 06:26
Необходим совет по расположению несущих элементов при устройстве входной группы магазина Sixpounder Металлические конструкции 5 23.08.2013 10:52
Нормы входной группы Мако Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 12:19