| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.04.2019, 14:59 | #1 | |
Нужен совет по перекрытию из профлиста
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 1700
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Если кто-то пожелает расчитать, то как минимум нужно уточнить:
- толщину полки над профнастилом; - класс бетона по прочности; - нагрузку от конструкции пола и перегородок (если они есть). Не совсем понятно, о чем речь. Если о смятии опорной зоны профнастила под кирпичным столбом, то пустоты снизу можно заполнить тем же бетоном, которым бетонируется перекрытие. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
Бетон B15 Перегородок не будет. Это крыльцо Да, сомнения именно на продавливание в опорной зоне профлиста |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Достаточно, добавлять не надо.
Проблем не будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Данный профлист несет достаточно много тем более на таком пролете, армирование конструктивное минимальное. Тем более если зальете и на стены одновременно бетон. В месте опирания кирпичных столбов проблем не должно быть, если они опираются по центру стены, а не на перекрытие.
P.S. Ради интереса. Зачем колонна 640х380?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Чему там гореть?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Вот ...
Если сгниет, а вдруг такой ужас ... ну кинуть 10-ку по низу волны, сверху сетку из 8-ки с ячейкой 200х200 и поперечные коротыши чтоб 10-ку и сетку связать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по перекрытию | tambov | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 10.10.2010 18:57 |
Нужен совет по металлическому каркасу цеха. | Andy-gri | Металлические конструкции | 42 | 05.07.2010 02:01 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |