Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Вопрос то плевый. Связи представляют геом. изменяемую систему и не соответствуют СП 16 по предельной гибкости, прогибам по СП 20, а демагогии развели на 6 страниц и до оскорблений добрались.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 12.04.2019 в 11:13. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
В процессе. Надеюсь азы освоить еще при этой жизни . Еще не сдал еще строймех и сопромат, да и со статикой не все гладко.
Откуда возникает крутящий момент, если на балки не передаются горизонтальные нагрузки - они воспринимаются связевыми фермами? Цитата:
Глядя на картинку в #111, я подумал, что в Ваших правилах в створе колонн предусматривать в уровне балок связевые фермочки (СВ) и распорки (РС1). Надеюсь передачу усилий с горизонтальных связей на вертикальные Вы тоже обеспечили. Т. о. Ваш конструктив изначально исключает кручение. Я стойки ферм и шпренгельных балок раскрепляю подкосами более 30 лет. Раскрепление подкосами сжатого НП - классика прежде всего для неразрезных балок и ригелей рам. Можете ракреплять подкосами НП хоть всех балок - хуже не будет, толку тоже. которого нет Цитата:
Да уж. Обезьян с гранатами развелось очень много. Я не Вас имею ввиду. Уверен, что Вы осмыслите и придете к верному выводу. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К слову, в Черных Ящиках устойчивость ПФИ элементов стержневых систем НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ - ПФИ анализируется отдельно, по формулам СП. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как раз пока молодой, я тоже лихо хорохорился как ты, т.к. не мог видеть всю картину явлений в силу убогости расчетного аппарата, которым тогда владел. Так же жил в плоском мире, не зная забот. При высоких балках подкосы нужны. Между фермами ВС нужны. В двухветвевых и широких колонных связи нужны двуветвевые. Фахверковые стойки должны быть раскреплены от кручения. И т.д. и т.п. И не спорь, мир трехмерен как минимум.
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
[quote=Ильнур;1795637]Повторно: к двутавру приложены горизонтальные силы мимо нейтрали.[/quote
Верхние пояса балок связевого блока являются поясами ветровых ферм и от горизонтальных нагрузок в них возникают только продольные усилия, которые кручения не вызывают. Цитата:
Или 12-метровые подкрановые балки сер. 1.426.2-7 вып.3 - нижние пояса никак не раскреплены, хотя торможение присутствует, и не такое уж малое у кранов режимов 6К 7К. Я не упираюсь, а считаю, что необходимость подкосов вы сильно преувеличиваете. Можно поставить подкосы или ВС и распорки посередине большого пролета, в монтажном стыке балок, т. к. там может быть перелом оси и т. п. Еще раз повторюсь балка 60Б1 не такая уж и высокая - h/b=3, а стенка довольно толстая - не менее 10мм. А кто возражает? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Речь об обычном кручении балки от поперечных балке сил, приложенных внецентренно. Балка сопротивляется этому кручению своим Jкр и G, что учитывается при определении формы потери устойчивости. Все очень просто. Например, необходимость ВС между фермами никто же не подвергает сомнению.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Цитата:
И что теряет устойчивость? Ну И Что из того, что ВП сместится из плоскости на несколько мм и сечение немного закрутится? Думаю усилия и деформации от перемещения узлов ветровой фермы будут мизерны Можно узнать значения усилий в балке, бокового перемещения ВП и смещения ВП относительно нейтрали? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вся система, из-за наличия такой деформации, как кручение стропильного ригеля. Просто балку в винт скручивает. Не из-за изгиба, а из-за банального кручения.
А кому крутить балку всегда есть - ну не лежит она в плоскости связей/распорок/прогонов. Совсем не лежит.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
По моим фото с отломанными фасонками - IBZ полностью прав
А фото "вырваны из контекста", потому что даже если я вывалю проект, расчеты, 100500 фото с разных ракурсов и т.п., все равно найдется Ильнур или Бахил, которые "не согласны", потому что я со свечкой не стоял 10 лет над узлом и не измерял напряжения и деформации каждую секунду у меня до сих пор моральная травма не зажила! После Первой Великой Битвы Шарниров
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Для меня постулат в том, что раскрепления сжатого пояса из плоскости, безусловно раскрепляют саму балку, обеспечивая устойчивость. Вы эксцентричнось креплений моделируете консолькой жестко закрепленной к стержню (балке) с шарниром в месте опирания прогона. И СКАДу в Вашей схеме совершенно все равно какой пояс раскрепляют связи и прогоны - растянутый или сжатый. Он при расчете на устойчивость все эти крепления воспринимает как упругие опоры, коэффициенты податливости которых зависят от жесткости балки на кручение. Вот балка 60Б1 длиной 18 м, сжатая силой 10 тс, раскрепленная из плоскости через 3 м. Первый вариант - раскрепления в уровне нейтрали, второй - как у Вас - через консольки высотой 0,3 м. КЗУ во втором случае в два с лишним раза меньше Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 11:42. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Причем причиной неустойчивости Лира назовет конечно не балку крутящуюся, а "самый сжатый" по списку элемент. Им может оказаться и ВС, и ГС, и любая распорка. Проверка этого элемента в отдельности не выявляет неустойчивости даже через фи. И только анализ формы показывает, что именно является причиной неустойчивости. Я не знаю, зачем Вы спорите со мной. Вот изучите Лиру, начнете в 3D анализировать сложные каркасы, и через пару лет я послушаю, что Вы по поводу устойчивости систем будете говорить. Сейчас - рано. Время еще не пришло.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2019 в 06:37. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Я ценю сильных оппонентов особенно с диаметрально противоположным мнением, которые укажут на все изъяны, найдут все слабые места и нестыковки в моей конструкции.
Как ни странно из базара на форуме я извлек немало полезного и пожалел о том, что не зашел на форум лет 10 назад Очем спор? Еще раз поясню, чтобы не было недомолвок. Ваша позиция состоит в том, что балка с раскрепленным прогонами (и связями) верхним поясом крутится вокруг нейтрали и из-за этого кручения система может потерять устойчивость. Для предотвращения кручения и обеспечения устойчивости необходимо ставить подкосы вне зависимости от того растянут НП или сжат. Моя позиция состоит в том, что в расрепленной прогонами балке кручение отсутствует, вернее оно настолько мало и не опасно, что о нем не стоит и говорить и раскреплять подкосами балку с растянутым НП не имеет смысла (я не говорю о некоторых конструктивных нюансах) Цитата:
Вы лучше меня знаете, что ПК рассматривает только устойчивость сжатых элементов. И подкосами вы именно закрепляете балку от бокового выпучивания. Согласен, что в этом случае расцентровка вызывает кручение. Можно поставить по подкосу в местах связей -у Вас через ~ 6 м для связевых балок. Цитата:
КЗУ будет РЕЗКО занижено в результате именно того, что схема не учитывает в расчете устойчивости особенности раскрепления, а именно: - если раскреплен сжатый пояс, то в схеме должна присутствовать жесткая опора в уровне оси балки; - если раскреплен растянутый пояс - упругая опора, моделируемая консольками как у Вас. Конкретно В Вашей раме если при односторонней нагрузке НП будет сжат на половине пролета, то подкосы возможно целесообразно поставить по всей длине. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А кручение от крутящих моментов - совсем другое. Раскрепление одного пояса не приводит к раскреплениию от кручения всего сечения. Откуда крутящие - от эксцентренного приложения боковых. Цитата:
Например если стержень не сжат, но служит изгибаемой опорой для другого сжатого стержня не будет обнаружено никаких слабых, и те более виновных. Только анализ форм укажет, что слишком "жидкая" опора. То же и при работе балки на кручение как опоры для других сжатых стержней. Вы просто пока еще не сталкивались с анализом сложных систем. Для Вас пока есть изгибаемая балка и раскрепление ее сжатого пояса. Вот на этом и закончим.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Старый дилетант, не обращайте внимания на Ильнура. Не понятно зачем он так задал прогоны на балку. Надо знать всю картину. Но на первый взгляд действительно бред.
Читаю и реально понимаю, что не могу эту ахинею читать. Мне кажется Ильнур заработался. Надо отдохнуть. Такое с организмом бывает, согласен. Отдых. Нужен отдых. Ильнур, на сколько связи опущены ниже верхнего пояса? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ильнур вам до старого дилетанта расти и расти! На этом и закончим! ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ваша схема бред никому не нужный. Задайте еще эксцентрисететы от прогонов. Эксцентрисететы от связей (от собственного веса), они же не по оси балки действуют и так далее. А говорить что в двухмерном пространстве кто- то живет а вы типа нет, это чушь. Здравый смысл должен присутствовать. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 14.04.2019 в 21:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Подпорки(подкосы) нужны и обязательны , если эпюра меняется . Сжатым может может быть как верхний , так и нижний пояс балки . В не высоких балках неудобно ставить распорки по нижнему поясу . Подпорки это идеальный вариант .
Эпюру может изменить , например - ветер . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.04.2019 в 22:52. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Вы кручение спровоцировали сами разместив связи на 120 мм ниже прогонов. Кручение вызывает момент пары сил M= 0.12*Nп (тс*м), где Nп - усилие в прогоне.
Я с этим согласился еще в предыдущем посту. Больше балки ничего не крутит. А если связи закрепить к ВП, то и кручения не будет. Не понял, какое отношение это имеет к стандартному рамно-связевому каркасу с вертикальными и горизонтальными связями? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Если поставить связи сверху без подкосов , нижний пояс будет гнуть горизонтальное усилие от стойки фахверка . В обоих случаях , если я не ошибаюсь нужны подпорки ( подкосы ). Там по другому вроде и нельзя . Вы ведь про картинку с поста 120 ? Хотя я возможно что-то путаю , на чертеже стойка фахверка крепится к верхнему поясу балки (даже не совсем к верхнему ), связи так же стоят на этом уровне . Вывод : кручение вызвано неправильным креплением стойки фахверка к балке . Плечом момента наверно будет расстояние от крепления связей до верхнего пояса балки , если прогон приварен к балке . Если же прогон крепится к балке болтами , то наверное плечом момента будет расстояние от крепления стойки фахверка к балке до болтового соединения . На рис 1 классическое крепление , на рис 2 плечо момента. ----- добавлено через 59 сек. ----- Вы не имеете право , что-то не учитывать , если знаете , что оно там есть . Это может привести к аварии . ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если связи закрепить в верхнем поясе , а стойку фахверка оставить так , как она есть , если я не не ошибаюсь , кручение все же останется . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.04.2019 в 00:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Вышка мобильной связи или башня? | Winny_the_Pooh | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 23.11.2009 10:03 |