Приветствую! В п. 3.50 СНиП 35-01-2001 сказано:
Цитата:
пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.
Что значит при одной открытой двери? Т.е к чему это сказано? А если в эту зону (тамбур) выходит 2-е или даже 3-и двери?
Просмотров: 14450
 
Непрочитано 31.08.2010, 01:03
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


типа когда входят в тамбур, чтобы давление не падало
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 01:31
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Forrest_Gump, ну это ясно.
Цитата:
типа когда входят в тамбур, чтобы давление не падало
причем тут одна открытая дверь?!

Т.е если в тамбуре 2-е двери тогда уже надо что бы там было давление 40 Па, так что ли? А вот при 40 Па двери та смогут открыть? Мне казалось давление должно быть не более 20 Па, что бы двери можно было открывать.
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 07:48
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


какова вероятность. что обе двери будут одновременно открыты?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 08:59
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
А если в эту зону (тамбур) выходит 2-е или даже 3-и двери?
СНиП 21-01-97*
7.18. ... Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более ... не допускается.

Теоретически можно сделать два выхода из одного помещения в тамбур-шлюз, собственно как и два выхода. Только в чем смысл, Жора (с)

Если расчетная модель предполагает одну открытую дверь, зачем обсуждать иное. А если стена упадет ??
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 10:10
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
7.18. ... Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более ... не допускается.
Это текст для помещений категорий А и Б.

Читаем еще раз и с начала.
Цитата:
В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.
Цитата:
какова вероятность. что обе двери будут одновременно открыты?
100% . В случаи пожара через обе двери побежит народ!
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 18:04
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


оппаньки. а можно посмотреть планировку, где в тамбур-шлюз ведут двери из разных помещений? как правило, в тамбур-шлюзе одна дверь ведет в коридор,а другая либо в лифтовой холл, либо в лестничную клетку и т.п. простите, но такое впечатление, что вопрос про давление задан из праздного любопытства...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 20:00
#8
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Forrest_Gump, не из-за любопытства. Для меня это важно, долго рассказывать. А планировка вот:


в холле подпор и он является пожаробезопасной зоной, согласно п. 3.50 СНиП 35-01-2001. И в него входит две двери: слева и справа. Так же подпор в лестнице, она Н2.

А вот из другого объекта:


Здесь лестница Н3. и в тамбур входит дверь из коридора и одна, справа, из помещения.

Почему нельзя 2-е двери? Я много видел объектов, где в тамбур шлюз входило по 2-е двери.
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 20:34
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


канешно в тамбур-шлюзе обычно две двери - вход (со стороны пожарного отсека) и выход (в зону эвакуации). 8-)))) а планировки обсуждать не буду - дело сугубо интимное. но таких я не видел %-)
P.S. после отпуска пороюсь в пожарных нормах - как-то не айс эвакуироваться через пожаробезопасную зону, потому как они предназначены для спасения МГН (типа там они прячутся до подхода пожарных).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 21:10
#10
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ну так а есть пункт, нормы, где бы говорилось что именно 2-е двери: вход и выход? Я просто реально видел много таких объектов, где входило по 2-е двери и они проходили экспертизу.

Цитата:
как-то не айс эвакуироваться через пожаробезопасную зону
Почему не айс?! В том же СНиП 35-01-2001 ниже сказано что эти зоны даже совмещают с лестницами Н1.

Эх... =)
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:13
#11
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Приветствую! В п. 3.50 СНиП 35-01-2001
Не все кто здесь есть держали это в руках. Вам бы к архитекторам....
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:13
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


почему не айс - потому что в СП сказано, что пути эвакуации нормальных людей и МГН не должны пересекаться. а тут получается, что у Вас в пожаробезопасной зоне толкутся (кучкуются) МГН и мимо (через) них бегут люди на лестницу и вниз. затопчут же.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 22:20
#13
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
потому что в СП сказано, что пути эвакуации нормальных людей и МГН не должны пересекаться
А не подскажете пункт?!
Меня в первую очередь интересует можно ли делать несколько дверей в тамбур с подпором воздуха. Ну и про давление 20 Па, что в 1 посте говорится.

Последний раз редактировалось Route, 31.08.2010 в 22:27.
Route вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 22:50
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


простите великодушно, запамятовал. порылся в СНиП 35-01-2001 и вспомнил, что требование о раздельности путей увакуации МГН касается только зрительных залов (п.3.41). в МЧС-ных СП других подобных требований нет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 10:35
#15
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Ну так и я о том же. Тем более говорю же, что допускается эти зоны совмещать с Н1. Про то что в тамбур-шлюзы или холл с подпором не может быть 2-е входные двери тоже ничего нигде не сказано (я не видел). Вот и не понятно в итоге, что значит:

Цитата:
пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.
Route вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:37
#16
Audi787


 
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 1


Доброго всем времени суток! Подскажите ПЛЗ: у меня по расчету для тамбур-шлюза получается приток воздуха 515 куб.м. в час, тамбур размером 1,5х1,2 метра, двери 1х2 метра, расположен в цокольном этаже здания. Каков должен быть приток воздуха, нормален ли тот который получился в расчете и как подобрать вентилятор для подпора воздуха?
Audi787 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2019, 11:30
#17
сергуня0402


 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 29


А что может значить отрицательное значение давления в ТШ, когда считаешь этажи выше третьего по формуле из МР к сп 7.13330?
сергуня0402 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпор воздуха в тамбур и его давление

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? Route Прочее. Архитектура и строительство 7 04.06.2011 19:52
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 27 31.08.2010 20:42
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12