Подпор воздуха в тамбур и его давление
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 14450
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Forrest_Gump, ну это ясно.
Цитата:
Т.е если в тамбуре 2-е двери тогда уже надо что бы там было давление 40 Па, так что ли? А вот при 40 Па двери та смогут открыть? Мне казалось давление должно быть не более 20 Па, что бы двери можно было открывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СНиП 21-01-97*
7.18. ... Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более ... не допускается. Теоретически можно сделать два выхода из одного помещения в тамбур-шлюз, собственно как и два выхода. Только в чем смысл, Жора (с) Если расчетная модель предполагает одну открытую дверь, зачем обсуждать иное. А если стена упадет ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Читаем еще раз и с начала. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
оппаньки. а можно посмотреть планировку, где в тамбур-шлюз ведут двери из разных помещений? как правило, в тамбур-шлюзе одна дверь ведет в коридор,а другая либо в лифтовой холл, либо в лестничную клетку и т.п. простите, но такое впечатление, что вопрос про давление задан из праздного любопытства...
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Forrest_Gump, не из-за любопытства. Для меня это важно, долго рассказывать. А планировка вот:
в холле подпор и он является пожаробезопасной зоной, согласно п. 3.50 СНиП 35-01-2001. И в него входит две двери: слева и справа. Так же подпор в лестнице, она Н2. А вот из другого объекта: Здесь лестница Н3. и в тамбур входит дверь из коридора и одна, справа, из помещения. Почему нельзя 2-е двери? Я много видел объектов, где в тамбур шлюз входило по 2-е двери. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
канешно в тамбур-шлюзе обычно две двери - вход (со стороны пожарного отсека) и выход (в зону эвакуации). 8-)))) а планировки обсуждать не буду - дело сугубо интимное. но таких я не видел %-)
P.S. после отпуска пороюсь в пожарных нормах - как-то не айс эвакуироваться через пожаробезопасную зону, потому как они предназначены для спасения МГН (типа там они прячутся до подхода пожарных). |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Ну так а есть пункт, нормы, где бы говорилось что именно 2-е двери: вход и выход? Я просто реально видел много таких объектов, где входило по 2-е двери и они проходили экспертизу.
Цитата:
Эх... =) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
почему не айс - потому что в СП сказано, что пути эвакуации нормальных людей и МГН не должны пересекаться. а тут получается, что у Вас в пожаробезопасной зоне толкутся (кучкуются) МГН и мимо (через) них бегут люди на лестницу и вниз. затопчут же.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Цитата:
Меня в первую очередь интересует можно ли делать несколько дверей в тамбур с подпором воздуха. Ну и про давление 20 Па, что в 1 посте говорится. Последний раз редактировалось Route, 31.08.2010 в 22:27. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
простите великодушно, запамятовал. порылся в СНиП 35-01-2001 и вспомнил, что требование о раздельности путей увакуации МГН касается только зрительных залов (п.3.41). в МЧС-ных СП других подобных требований нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
Ну так и я о том же. Тем более говорю же, что допускается эти зоны совмещать с Н1. Про то что в тамбур-шлюзы или холл с подпором не может быть 2-е входные двери тоже ничего нигде не сказано (я не видел). Вот и не понятно в итоге, что значит:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 1
|
Доброго всем времени суток! Подскажите ПЛЗ: у меня по расчету для тамбур-шлюза получается приток воздуха 515 куб.м. в час, тамбур размером 1,5х1,2 метра, двери 1х2 метра, расположен в цокольном этаже здания. Каков должен быть приток воздуха, нормален ли тот который получился в расчете и как подобрать вентилятор для подпора воздуха?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 04.06.2011 19:52 |
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 27 | 31.08.2010 20:42 |
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции | Zuk | Программирование | 28 | 31.05.2007 19:12 |