| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus

Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2015, 22:15 #1
Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus
serg2015
 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13

Уважаемые специалисты (конструктора)! Прошу помощи в анализе результатов расчета (изгибающих моментов) плит перекрытий.
Плиты перекрытия предусмотрены монолитными, шарнирно-опертыми по 2 сторонам.
Очень часто бывает, что плиты предусматриваются не прямоугольными, а сложной формы (как в моем случае), с изломами (например, если «Г» образное помещение). В изломах получаются большие изгибающие моменты, т.е. концентрация напряжений. Напряжения согласованы вдоль оси Х, типы конечных элементов – плита. Показал специалисту (советской закалки), тот говорит, что такого быть не может. С расчетными программами он не знаком.
С таким случаем сталкиваюсь при расчете конструкций и в лире и в скаде. Прошу оценить расчетные схемы и указать на ошибки.

Изображения
Тип файла: tif перекрытие 2.tif (91.1 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: tif перекрытие 1.tif (95.1 Кб, 133 просмотров)

Вложения
Тип файла: lir перекрытие 2.lir (635.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: lir перекрытие 1.lir (885.0 Кб, 20 просмотров)


Последний раз редактировалось serg2015, 10.08.2015 в 22:22. Причина: требование администратора
Просмотров: 3262
 
Непрочитано 10.08.2015, 23:18 Все верно
#2
Danial

инженер
 
Регистрация: 24.01.2012
Киев
Сообщений: 43


Так и должно быть, просто в местах излома появилась дополнительная опора и полоса плиты стала работать как 2 или 3-х пролетная неразрезная балка см. вложение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие 1.png
Просмотров: 186
Размер:	27.4 Кб
ID:	154751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие 2.png
Просмотров: 143
Размер:	26.4 Кб
ID:	154752  
Danial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 11:00
#3
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Конструкция в местах перелома может и работает как многопролетная, только не понятно откуда такие большие моменты. Если посчитать плиту, как балку на трех опорах, то усилия получаются намного меньше. Может кто то объяснит?
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 11:09
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если в углу возникает отрыв от опоры, то что здесь объяснять?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 18:29
#5
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Возьмем например перекрытие #2. Откуда в месте перелома возьмется момент 2тм? При расчете балочной системы получается 0.77 тм. Возьмем перектытие #1, в пролете усилие 1.85 тм, а в месте излома 7.55 тм, откуда? Может для кого то и выгляжу глупо, но очень хочу разобраться!
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 19:20
#6
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Попробуйте "скруглить" сетку в местах ваших изломов
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 04:27
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


serg2015, хотите сказать, что вы получили в балочной системе аналогичный характер эпюр?
Вдоль контура опирания плиты получили эффект защемления за счет опор, работающих на отрыв.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 170
Размер:	22.7 Кб
ID:	154819  
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 10:33
#8
serg2015


 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 13


Я уже писал выше, что при расчете балочной системы, огромных усилий на опоре не получается. Почему лира показывает 7.5 тонн в рабочем направлении, я не понимаю.
serg2015 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 11:27
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Введите пониженное значение модуля деформации.
Учтите податливость опор.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 00:41
#10
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Как легче всего визуализировать границу скалывания в сложной фигуре?
Может в рукопашную, карандашом?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Программа может помочь?

----- добавлено через ~23 мин. -----
Хотяб более точно, полмочь, карандашём нарисовать? Куда копнуть?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 06:24
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


что за скалывание? Можно в акаде 3D нарисовать, потом по каждой грани обойти срезая плоскости по трем точкам (slice).
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Анализ результатов усилий в пилонах Лира-Сапр 2013. Нужна помощь. karamba Лира / Лира-САПР 1 28.03.2015 23:35
Как поменять вид результатов расчета усилий в Lira 9.4? Ух ты Лира / Лира-САПР 5 29.09.2009 18:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05