| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи

Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2012, 09:25 #1
Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи
kolombi4
 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81

По несущей способности требуются сваи длиной 14м. Сейсмическая интенсивность района работ, по результатам микросейсморайонирования, составляет по картам А и В - 6,43 балла, по карте С - 7,43 балла. По сейсмическим свойствам грунты площадки относятся к III категории. Возможно ли при таких условиях применить составные сваи сечением 30х30см со стаканным стыком, или лучше использовать цельные сваи сечением 35х35см?
Просмотров: 5982
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:03
#2
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
лучше использовать цельные сваи
В сейсмике это лучше круглые .
Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
По несущей способности требуются сваи длиной 14м.
Сваи висячие или стойкие??

Последний раз редактировалось Rizo, 19.06.2012 в 14:43.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:22
1 | #3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


ГОСТ 19804-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 п. 5. Область применения свай по сейсмичности строительной площадки не ограничивается, кроме свай квадратного сечения составных, без поперечного армирования ствола и с круглой полостью, которые допускается применять для строительства на площадках с сейсмичностью до 6 баллов включительно.
Хотя ученный дядька д.т.н утверждал нам что составные сваи использовать в сейсмеки можно. Что типа стык находится вне зоны действия волн воздействия и т.п Короче пытался убедить что ГОСТ не прав. Он даже проект выдал с составными сваями, Но его не воплотили в жизнь.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:36
1 | #4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Составные сваи использовать НЕЛЬЗЯ. А дядька в посте выше - это идиот неграмотный. Таковы почти все строители...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 15:34
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»

11.9. Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных.

Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 16:43
#6
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Всем большая благодарность за помощь!
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
ГОСТ 19804-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 п. 5. Область применения свай по сейсмичности строительной площадки не ограничивается, кроме свай квадратного сечения составных
Жалко, придется ростверк переделывать
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:48
#7
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Подниму тему. Можно ли делать составные сваи в сейсмически опасных районах?
В новой версии ГОСТ 19804-2012 запрета уже нет.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:51
#8
Гаджимурад

Инженер КЖ
 
Регистрация: 01.06.2015
Краснодар
Сообщений: 42


Какая длина сваи у Вас?
Гаджимурад вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 03:12
#9
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Да по разному бывает. Бывает 14 м (что доставить по нашим дорогам очень сложно). Бывает 20 м.
__________________
Так часто бывает:)

Последний раз редактировалось Летун, 05.02.2016 в 06:24.
Летун вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:13
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
..По сейсмическим свойствам грунты площадки относятся к III категории..
Уважаемый! Уточните по СНиПу (и данным геологич. обследования) балльность площадки по ПРОСАДОЧНЫМ свойствам грунта. Рекомендуется устройство уплотненной послойно грунтовой подушки, т.к. возможен пригруз свай от отрицательного трения грунта при сейсмич. нагрузках.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 14:40
#11
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
Уважаемый! Уточните по СНиПу (и данным геологич. обследования) балльность площадки по ПРОСАДОЧНЫМ свойствам грунта
Интересно какая связь между просадочностью грунта и бальностью площадки?
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксплуатируемая кровля подземной парковки. Возможно применить Пенетрон? TOMAT Технология и организация строительства 32 15.02.2012 11:29
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10