Непрочитано 27.01.2016, 15:42 #1
нужно ли делать два ввода при числе кранов 12шт
Антоха14
 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36

Добрый день
Постоянные вопросы по пожарной части)
сегодня такой - почему предусмотрен в проекте 1 ввод в здание? число кранов 12, здание - не жилое(магазины, офисы, тренажерка и т.д.)
Знаю, что в СНИПе есть строка про 12 кранов - Два ввода и более следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
а как насчет СП? я там такого не нашел и теперь вопрос стоит ли идти на поводу у ПБ и делать второй ввод или есть где то обоснование одного ввода?

----- добавлено через ~19 ч. -----
Вопрос принципиальный прошу поделиться опытом

Последний раз редактировалось Антоха14, 27.01.2016 в 15:50.
Просмотров: 6692
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:43
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от Антоха14 Посмотреть сообщение
а как насчет СП? я там такого не нашел
Поищите еще раз.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 10:22
#3
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Поищите еще раз.
ну я даже не знаю как на такую помощь реагировать)) Спасибо - так намного понятнее
Антоха14 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 10:52
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Антоха14 Посмотреть сообщение
ну я даже не знаю как на такую помощь реагировать)) Спасибо - так намного понятнее
ну а что можно ответить, если вам читать лень
Цитата:
5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12;
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 11:00
#5
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
ну а что можно ответить, если вам читать лень
Прошу прощения, но пару раз перечитывал не видел. У меня в здании 12 кранов - есть возможность избежать кольцевой системы и двух вводов? Так как по привычке выполнил по СНиПу
Антоха14 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 23:49
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Помимо 5.4.1 можно еще "поискать".
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 20:20
#7
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Помимо 5.4.1 можно еще "поискать".
Искать можно иголку в сене, а я интересовался у людей специалистов, к которым Вы похоже не относитесь - КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИЕЙ.
Если Вы не можете подсказать, а способны лишь таким образом отвечать на просьбы - то МИМО проходите.
Прошу прощения если кого обидел, но взрослый опытный человек в моем понимании и отличается умом и возможностью подсказать в нужный момент
Антоха14 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2016, 21:07
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Я вам подсказал, что вы плохо искали. Вам дали ссылку на п., я опять влез с тем, что есть еще п. Вам всячески подсказывали, где копать. В ответ вы нахамили, извиняясь, если обидели.
Сколько в вашем случае нужно вводов и на основании чего, я знаю, вы - нет, но неспециалист я, зато вы взрослый и опытный с отличным умом, одним вводом и банальным нежеланием самостоятельного решения простейших задач.

Пс: т.к. вопрос элементарный, азбука так сказать, давать специалисту конкретные ссылки на пп считаю унизительным для коллег по цеху.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 23:25
#9
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я вам подсказал, что вы плохо искали. Вам дали ссылку на п., я опять влез с тем, что есть еще п. Вам всячески подсказывали, где копать. В ответ вы нахамили, извиняясь, если обидели.
Сколько в вашем случае нужно вводов и на основании чего, я знаю, вы - нет, но неспециалист я, зато вы взрослый и опытный с отличным умом, одним вводом и банальным нежеланием самостоятельного решения простейших задач.

Пс: т.к. вопрос элементарный, азбука так сказать, давать специалисту конкретные ссылки на пп считаю унизительным для коллег по цеху.
считая унизительным Вы все же не дали конкретного ответа - тем самым я не соглашусь с Вами в том, что Вы являетесь специалистом. В нашем случае freese ответил четко и конкретно на поставленный вопрос - за что я принес извинения что был не внимательным. В описании я сказал, не сталкивался с подобной ситуацией в проектировании - именно по этой причине создал тему.


P.S. особо улыбнула фраза - "зато вы взрослый и опытный с отличным умом" - хотя я говорил не о себе даже
Антоха14 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2016, 10:05
#10
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Антоха14 Посмотреть сообщение
рошу прощения, но пару раз перечитывал не видел. У меня в здании 12 кранов - есть возможность избежать кольцевой системы и двух вводов?
нет, нет возможности, делайте два ввода
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 10:49
#11
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
нет, нет возможности, делайте два ввода
Спасибо за ответ
Остальные читатели темы так же считают?
На самом деле уже сделал два ввода с закольцованой системой пока здесь отношения выясняли)) хочется на будущее знать еще мнения людей с форума по эоой ситуации
Антоха14 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 11:45
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Антоха14 Посмотреть сообщение
Остальные читатели темы так же считают?
Тут нет простора для фантазии, слишком простой вопрос, чтобы было несколько мнений. Все считают также.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 11:48
#13
Антоха14


 
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Тут нет простора для фантазии, слишком простой вопрос, чтобы было несколько мнений. Все считают также.
я это прекрасно понимаю, но хотелось бы узнать мнения, но Вы убили последнюю надежду))
Антоха14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > нужно ли делать два ввода при числе кранов 12шт

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14