| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.09.2018, 11:49 | #1 | |
Как побороть образования влаги в нижней части сэндвич панели?
Регистрация: 13.09.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1434
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Снизу загерметизировать, в верхний лист вставить аэраторы, с торцов открыть... Поможет только если влажность прёт изнутри помещения, если снаружи тоже сыро (водяные брызги и взвесь от ГЭС), то только полная герметизация или замена сэндвичей на сэндвичи с минплитой с малой степенью водопоглощения.
Смущает то, что судя по вашим словам, на других ГЭС такого нет - там точно такой же материал или какие-то другие панели (производитель, маркировка, климат в целом)? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Смотрите в проекте конкретную маркировку панелей и то, что применили по факту (в том числе то, что применили по факту на других ГЭС), если дело в несоответствии панелей условиям влажности, то это головная боль подрядчика, выполнившего работы не по проекту.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости | Kosyak | Металлические конструкции | 360 | 09.12.2019 14:53 |
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать выпадающий список со слоями в автокаде по всей высоте экрана? (т.е. до нижней части рабочего окна) | igor3dviz | AutoCAD | 3 | 17.10.2016 23:22 |
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации | Rhcp | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.06.2013 09:56 |
Деревянные Сэндвич - панели | Виталька Паустовский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2009 12:58 |