01.08.2007, 20:00 | #1 | |
Демонтаж ступени отдельного фундамента
Конструктор
Москва
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 2637
|
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
|
Что-то наводит меня на сомнения, что расчётов недостаточно, даже если они верные. Я бы ещё прочность проверил, например вот этим http://www.interpribor.ru/oniks26.php или вот этим http://www.interpribor.ru/oniksoc.php (по мне так лучше вторым, для первого очень много зависит от качества поверхности) и арматуру прозвонил, хотя бы на наличие таковой (тема на форуме уже была)
__________________
Круглое катим, квадратное несём. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
проверьте нижнюю ступень на изгиб как консольную балку, жестко защемленую в теле фундамента (высота сечения h=370, вылет консоли l=0.9м)
правда неясно как вы это сделаете, если не знаете арматуру в подошве пролет этой балки увиличивается вдвое, т.е. момент примерно в 4 раза скорее всего этот расчет не пройдет, ибо необходимость городить ступени воникает нередко по этому расчету а вообще идея на редкость бредовая и стоит лучше подумать как от нее отказаться
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
2 MegaPascal
Прочность проверялась - В15. В тех.заключении пишут - железобетон, но это, конечно, не факт. Наверное вскрывать как-нибудь придется. AndyWasHere Насчет консольной балки - вариант. А ступени городят, если я не ошибаюсь, если расчетная высота фундамента больше 400 или 500 мм. Что-то мне кажется, что в начале прошлого века точный расчет никто не делал и взяли с большим запасом - по расчетам заключения несущая способность грунта основания в 8 раз превышает нагрузку на подошву фундамента. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
vvp
кончено без расчета. большинство тех методик, которыми мы пользуемся сейчас, были разработаны и введены в 40х..60х годах перекрытия дык те вообще нередко собирали на земле, испытывали, а затем переносили в проектное положение но грунт -- не очень удачный пример. со временем грунты под нагрузкой сжимаются и упрочняются во много раз кстати поскольку арматуры подошвы у вас нет и полноценный расчет на изгиб ступени вы сделать не сможете, проверьте хотя бы достачность там бетона. т.е. найдите требуемую высоту сжатой зоны x (или ksi) и если ksi получается больше 0.9, то дело не очень хорошее ну а если внизу (у подошвы) нет арматуры (мало ли как там строили), то обламывать ступень никак нельзя...
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Ок. Считаю бетон на изгиб: