Защитная зона взрывоопасного предприятия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2011, 02:06 #1
Защитная зона взрывоопасного предприятия
finder
 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87

Планируется строительство промышленного предприятия на территории Украины, категория взрывоопасности в соответствии с ВБН - СГіП-46-3.94 - "А". Расстояние до жилой застройки 150 м.
В Украинских нормативах не нашел требований к разрывам между взрывоопасными объектами и жилой застройкой. Коллеги говорят что 150 м
это мало, но подкрепить нормативом никто не может. Рассматриваем вариант устройства взрывозащитного экрана (жб стены).
Может кто сталкивался с подобным вопросом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВЗРЫВ.jpg
Просмотров: 114
Размер:	48.7 Кб
ID:	55564  


Последний раз редактировалось finder, 15.03.2011 в 02:35.
Просмотров: 6343
 
Непрочитано 15.03.2011, 06:42
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А осколки?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 07:15
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,531
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Планируется строительство промышленного предприятия на территории Украины, категория взрывоопасности в соответствии с ВБН - СГіП-46-3.94 - "А". Расстояние до жилой застройки 150 м.
В Украинских нормативах не нашел требований к разрывам между взрывоопасными объектами и жилой застройкой. Коллеги говорят что 150 м
это мало, но подкрепить нормативом никто не может. Рассматриваем вариант устройства взрывозащитного экрана (жб стены)...
А взрывы типа Чернобыльского тоже учитываются?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 11:09
#4
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


Позвольте поинтересоваться, что у вас за производство такое?Обычно взрывную волну сбрасывают чз окна, если не хватает, то чз крышу, чтобы набрать площадь легкосбрасываемых контструкций. Но все это подкрепляется рачетом взрывной волны. Вот только не могу ручаться кто конкретно должен считать. Вам надо в первую очередь для вашего производства смотреть санит.защ. зону.,думаю привашей картинке, она перекроет взрывную волну. Раз уж все так серьезно.....
Загляните еще сюда,[FONT=Times New Roman]ПОСОБИЕ [/FONT][FONT=Times New Roman]по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок[/FONT]
Lek85 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 11:29
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


В России делается декларация пром бзопасности где расчитываются риски и радиусы разрушения. Там и показываают сколько народу умрет в случае аварии, делаются радиусы разрушений и т.п. (по давлению взрыва).
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 13:15
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Обычно, санитарно-защитная зона намного превышает растояния, требуемые по противопожарным нормам. А противопожарные, у каждого типа предприятия свои. У наших, например, 500 метров, а СЗЗ 1 км
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 13:29
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Обычно, санитарно-защитная зона намного превышает растояния, требуемые по противопожарным нормам. А противопожарные, у каждого типа предприятия свои. У наших, например, 500 метров, а СЗЗ 1 км
А несколько примеров можно?
Просто в основном по противопожарным нормам расстояния прописываются до смежных предприятий, дорог, инженерных сетей и т.п.. До АБК есть, но это на территории предприятия.
Спасибо.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 21:22
#8
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Планируется маслоэкстракционный завод использующий при производстве гексан. Мое мнение - защититься от взрыва можно стеной здания (можно сделать монолитной). Но пожарник настаивает на отдельно стоящую защитную стену. Расчет пока еще не проводился.
Собираю всю возможную информацию по этой теме.
finder вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2011, 09:40
#9
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


надо расчитать ударную волну, а потом думать.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 15:27
#10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Обычно, санитарно-защитная зона намного превышает растояния, требуемые по противопожарным нормам. А противопожарные, у каждого типа предприятия свои.
А причем тут противопожарные нормы если речь о взрывоопасной зоне?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 15:42
#11
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Расстояние до жилой застройки 150 м.
...это мало,
Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Планируется маслоэкстракционный завод использующий при производстве гексан.
А почему Вы решили , что категории А? Технолог уже считал категорию?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 17:07
#12
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А причем тут противопожарные нормы если речь о взрывоопасной зоне?
Потому как именно в таких нормативах идет нормирование расстояний от производств разных категорий, в т.ч. категории А, Б.
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
речь о взрывоопасной зоне?
Нет. Речь идет о расстоянии между взрывопожароопасными объектами и другими объектами, жильем в частности. Именно по нормативам производят первоначальное размещение объектов. А уже потом считают взрывы, давления, расстояния
А взрывоопасная зона - это совершенно другое, это небольшие расстояния от взывоопасного оборудования, которые принимаются по нормам. Например, в этих зонах, по ПУЭ, ставят взрывозащишенное электрооборудование.
Вы путаете эту зону, вероятно, с зоной воздействия ударной волны. Но, и это расстояние, не всегда самое большое. Для разных производств - всё по разному. У нас недавно было, что от взрыва расстояние поражения было намного меньше, чем от струевого горения жидкости под давлением. Но, СЗЗ, всё равно, больше

Последний раз редактировалось Владимир., 23.03.2011 в 17:19.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 23:05
#13
finder


 
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
А почему Вы решили , что категории А? Технолог уже считал категорию?
Категория А принята пока навскидку.
finder вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 00:17
#14
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Уважаемый, Finder. Боюсь, что Ваша схема защиты от УВВ может быть не эффективна в принципе. Взрывная волна огибает препятствия сложным образом, и в некоторых случаях можно получить даже усиление давления фронта. Если популярно оценить можно обратиться к СНиП "Защитные сооружения гражданской обороны". В общем случае требуется более аккуратный расчет. Предельные условия разрушения стекол и зданий можно посмотреть в "Единых правилах безопасности при взрывных работах" предельные значения давления фронта волны - в Справочнике Кутузова . Если количество взрывчатых материалов превышает предельное значение по приложению "Б" ФЗ-116 требуется составлять декларацию. Пожарные в этих вопросах, как правило ничего не смыслят. К сожалению не знаком с Украинчким законодательством, в России это Ростехнадзор.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:27
#15
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Категория А принята пока навскидку.
А может посчитать? Может копья ломать не из-за чего...
valenok@yandex.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защитная зона взрывоопасного предприятия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка Генплана (РП) imPROviz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 19.04.2010 15:44
Защитная зона мостов SSerge Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 15.03.2010 19:40
Опасная зона при погружении труб в скважины min Технология и организация строительства 34 13.03.2009 22:21
Острый вопрос при выходе пожарного трубопровода за территории предприятия GIP2009 Инженерные сети 5 03.03.2009 21:04