Непрочитано 15.03.2011, 13:03 #1
Сооружения из строительных модулей
Creator
 
конструктор (нестандартка)
 
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388

Есть желание и возможность выпускать строительные модули и сооружения из них (я не строитель, здесь и далее, если использую неточные формулировки - можете меня поправить).

Примерный вид модуля, оборудованного под бытовку - рис.1

Объединные модули на одном уровне - рис.2

Объединные модули на двух уровнях - рис.3

Примерная конструкция модуля - рис.4. Впрочем, каркас может быть целиком из металла (без деревянной обрешетки).

Модуль может быть оборудован под помещение для офиса.
А что, если это даже будет жилье? См. рис. 5, 6.

Суть вопроса: какие нормативные документы надо учитывать при разработке подобного модуля и сооружений из группы модулей?
Какие существуют ограничения и правила?
Господа архитекторы и строители, что еще на ваше усмотрение подскажете, посоветуете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.001.jpg
Просмотров: 82
Размер:	59.1 Кб
ID:	55584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.002.jpg
Просмотров: 74
Размер:	43.6 Кб
ID:	55585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.003.jpg
Просмотров: 81
Размер:	60.7 Кб
ID:	55586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.004.jpg
Просмотров: 118
Размер:	56.9 Кб
ID:	55587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.005.jpg
Просмотров: 78
Размер:	174.1 Кб
ID:	55588  


Просмотров: 4953
 
Непрочитано 15.03.2011, 13:28
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Offtop: Я делаю организацию строительства, поэтому связан только с временными зданиями для строительства.

Обычно их делают малой огнестойкости так как, так дешевле.
Но я как проектировщик ПОС всегда стараюсь выбрать в ПД в ПОС побольше огнестойкости, т.к. и у меня от неё зависит многое и т.п.

Стараюсь прописать огнестойкость I или II. Выпускают сейчас обычно всех категорий, но чаще IV и V.
И рабочие потом горят вот ещё...

Также обычно не дают чертежей этих домиков. А самое главное не дают в интернете номера их проектов, на который можно было бы сослаться.
В таком случае и применить их в проекте нельзя.
И вообще обычно информации по ним на сайтах производителей очень мало. Все жмотят чертежи.
А чего их жмотить, если их цена невысока...

Т. е. например неплохо было бы разъяснить прямо на сайте порядок применения ваших зданий в проекте.
Экспертиза требует хоть какую но ссылку на проект здания...

Также нет например временных складов грунта/песка на зиму небольших объёмов.
Т. е. допустим 50-100 м3 с подогревом.
Т. е. если зимой укладывать грунт, то его надо подогревать и сразу куча проблем с этим.
А так классно было бы его горячий укладывать со склада.
Опять же, нужен типовой проект на это дело.

С вагончиками для рабочих/конторами не всё нехорошо... Их много, но они или универсальные (т. е. пусто внутри) или не такие какие нужны.
Т. е. сложно подобрать что надо.
Придумали бы вот вы модульную систему какую-нибудь... Или сделали бы типовые проекты на ВСЕ ВСЕ ВСЕ вагончики какие только возможно...

Нет временных очистных сооружений. Хотя в этом плане и постоянные можно использовать...



Извиняюсь, не заметил вопроса.
На каждое сооружение необходим или типовой проект, который ныне невозможно сделать, т.к. норм на них нету. Или выпускать его как изделие, а не как здание. Тогда к документации по ЕСКД добавляются эксплуатационные документы. Подробностей тут не знаю.
Когда сам делал нестандарт мы вроде бы эксплуатационные документы не делали... Или я не делал, не помню.
Суть в том, что документация всё равно нужна. Вопрос какая.
Или делать в СПДСе (здание) или делать в ЕСКД (изделие).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2011 в 14:19.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 14:39
#3
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стараюсь прописать огнестойкость I или II. Выпускают сейчас обычно всех категорий, но чаще IV и V.
В каких документах смотреть и как определить огнестойкость наших модулей (например бытовки)?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Суть в том, что документация всё равно нужна. Вопрос какая?
Или делать в СПДСе (здание) или делать в ЕСКД (изделие).
Сделаем как изделие. Но все-равно нужно заранее учесть требования к подобным "зданиям", какие могут быть у строителей. Где посмотреть? Какие нормативные документы?
Creator вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 14:51
1 | #4
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В каких документах смотреть и как определить огнестойкость наших модулей (например бытовки)?
Должно быть заключение ВНИИПО
Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Какие нормативные документы?
ГОСТ 4.252-84 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Номенклатура показателей
ГОСТ 22853-86 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Общие технические условия
ГОСТ 23345-84 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Сан. тех. системы
ГОСТ 25957-83 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Термины и определения
ну и т.д. Единственный СНиП, в котором есть показатели для мобильных зданий - СНиП 2.09.04-87 - Административные и бытовые здания.
Если сблокируете больше 2-х этажей - будет сюрприз: это уже общественное здание, к которому применимы все нормы по освещению, высоте потолков и т.д.
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 14:51
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Требования очень много! С точки зрения пожарных норм - Федеральный закон №123, а так же своды правил СП1.13130.2009 - СП 12.13130.2009. Ну это из основных...
По поводу документации, то вам сказали верно: это или надо готовым сертифицированным изделием выпускать или на каждый проект (особенно если это жилье) делать все разделы, которые указаны в ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ. Но все эти блоки и будки конечно пойдут как изделия... Какие нужна документы на такие изделия не знаю, на них же надо еще как-то сертификат получать наверное...
Route вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 15:00
#6
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
на них же надо еще как-то сертификат получать
Обязательно
*vano* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 15:38
#7
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Должно быть заключение ВНИИПО
Я об этом догадывался. Но какими документами это ведомство руководствуется при выдаче заключения? Я могу их заранее учесть?
Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
ГОСТ 22853-86 Мобильные (инвентарные) здания и сооружения. Общие технические условия... и т.д.
Спасибо
Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Если сблокируете больше 2-х этажей - будет сюрприз: это уже общественное здание, к которому применимы все нормы по освещению, высоте потолков и т.д.
Больше двух этажей не будет - это точно. Но вот, если будем оборудовать не бытовку, а жилье (для вахтенных рабочих например, или может быть дачный домик) - требования дополнительные появляются? Какие?
Creator вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 16:32
1 | #8
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Мы уже несколько лет успешно строим из блок-контейнеров. Требования - как для остальных зданий, не берутся во внимание только конструктивные особенности. Ну например не можем мы в блоке сделать высоту помещения 2,7 м. А так - все то же. Ведь в нашем направлении норм не разработали. Поэтому до всего доходим сами

Последний раз редактировалось *vano*, 15.03.2011 в 16:48.
*vano* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 16:56
#9
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Мы уже несколько лет успешно строим из блок-контейнеров.
Если можно, дай ссылку, где посмотреть ваши изделия.
Creator вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 23:31
1 | #10
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Скинул в личку
*vano* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сооружения из строительных модулей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ № 384 новый проектировщик Прочее. Архитектура и строительство 130 11.12.2019 14:44
Правильность оформления проекта maton Прочее. Архитектура и строительство 2573 20.05.2015 16:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24