Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з.

Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2016, 16:33 #1
Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з.
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

соответствует-ли нормам такое решение тамбура для общественного здания (танцевальный зал, 2 этажа)? чертёж прилагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант тамбура и входной площадки в нём.JPG
Просмотров: 451
Размер:	33.4 Кб
ID:	172602  

Просмотров: 8655
 
Непрочитано 26.06.2016, 17:31
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Если тамбур эвакуационный и с доступом инвалидов - не соответствует. На пути эвакуации должно быть минимум три ступени. Размеры площадок пандуса должны быть не менее 1,5х1,5 м для разворота инвалида на коляске. Ширина пандуса тоже мала.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 09:30
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Я не понимаю зачем эти городушки. Уровень земли -0,170. Пусть пол в тамбуре будет ровный на отметке 0,000 (должен быть ниже на 2 см, но это не самое страшное нарушение).
Далее выход на площадку перед входом (которая обязательно должна быть), высотой 15 см от планировочной отметки.
И все.
А дверь лучше переделать.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:07
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если тамбур эвакуационный и с доступом инвалидов - не соответствует. На пути эвакуации должно быть минимум три ступени. Размеры площадок пандуса должны быть не менее 1,5х1,5 м для разворота инвалида на коляске. Ширина пандуса тоже мала.
вообще пути эвакуации ведут наружу)) а снаружи уже пути НЕэвакуационные

по теме - чисто эвакуационный выход так можно сделать, земельку только поднять, но зачем тогда тамбур?
а вот если еще и технологический то как то криво
почему крыльцо то нормальное не сделать? что мешает?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:11
#5
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
вообще пути эвакуации ведут наружу)) а снаружи уже пути НЕэвакуационные
дык тамбур с каких пор "наружей" стал?
и если по инвалидам то все равно уличную площадку раскатать надо под доступ
Germes вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 11:16
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
вообще пути эвакуации ведут наружу)) а снаружи уже пути НЕэвакуационные
В данном случае речь идет не о "наруже", а о "внутри", поскольку тамбур является частью здания. А вообще, замечание VMT вполне справедливое. Разве что иногда бывают ситуации, когда снаружи нет возможности сделать приподнятую площадку перед входом (допустим, выход на существующий тротуар улицы, когда граница участка проходит по фасаду).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 12:06
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В данном случае речь идет не о "наруже", а о "внутри", поскольку тамбур является частью здания. А вообще, замечание VMT вполне справедливое. Разве что иногда бывают ситуации, когда снаружи нет возможности сделать приподнятую площадку перед входом (допустим, выход на существующий тротуар улицы, когда граница участка проходит по фасаду).
прошу прощения был невнимателен

вообще такие задачи надо совместно с генпланом решать - одной архитектуры мало


МаксКад
правильнее перепад сделать на наружней двери и земельки немного приподнять
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 14:39
#8
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Спасибо всем за ответы!

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
почему крыльцо то нормальное не сделать? что мешает?
Дело в экономии земли. Если делать площадку перед входом, то нужно отступать на глубину этой площадки от зоны допустимого расположения здания. Согласно СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения "5.1.3....Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м." Это значит, что нужно отступить на 2.2м от границы допустимого размещения здания? Поэтому первоначально был предложен вариант с фасадом по границе зоны доп. разм. зд., с "выгрызом" под крыльцо (см. вложение). Но заказчик посчитал, это крыльцо станет общественным сартиром, и хочет закрыть его дверью от улицы. Поэтому принципиальный вопрос- можно-ли сделать подъём с отм. ур. з. до отм. нуля внутри тамбура, с площадкой внутри тамбура (как в варианте 1-го вложения)?

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если тамбур эвакуационный и с доступом инвалидов - не соответствует. На пути эвакуации должно быть минимум три ступени. Размеры площадок пандуса должны быть не менее 1,5х1,5 м для разворота инвалида на коляске. Ширина пандуса тоже мала.
Тамбур эвакуационный. С доступом для инвалидов. А разве мы не можем сделать только 1 подъём-на площадку? СП 118 Общественные здания "4.7 Отметка площадки перед входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков" Насчёт ширины пандуса-почему мала? СП 59 "5.2.15* Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м "
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 14:55
#9
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


если тамбур как таковой не требуется, то зачем делать это отдельным помещением. убираем "тамбур", получается крыльцо с продольным уклоном 4% до границы здания, а закрыть от посторонних можно какой-нибудь металлической решеткой с дверью и т.п.
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 15:19
#10
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
если тамбур как таковой не требуется, то зачем делать это отдельным помещением. убираем "тамбур", получается крыльцо с продольным уклоном 4% до границы здания, а закрыть от посторонних можно какой-нибудь металлической решеткой с дверью и т.п.
Интересный вариант...Только тогда придётся делать тепловую завесу над входной дверью. А можно-ли сделать такой уклон (4%) без площадки после него перед входом в здание? И насчёт металлической решётки с дверью- такое решение допускается? А если вместо решётки будет стеклянная витрина с дверью?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 15:38
#11
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


исходил из
сп 59 4.1.7 Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
таким образом к контуру здания площадка выводит на ноль, что у вас там дальше не очень понятно без генплана.. обычно такое решение у входов, когда сажают на красную линию, и я не вижу необходимости что-то еще там городить. решетка это воздух, а насчет глухой витрины сомневаюсь, может кто еще подскажет.
Germes вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 16:15
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
А разве мы не можем сделать только 1 подъём-на площадку?
Не можем.
СП 1.13130.2009 п.4.3.4 ... В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
Насчет ширины пандуса - да, достаточно (опять нормы поменяли, не успел освоиться еще).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 16:59
#13
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
сп 59 4.1.7 Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%
вот только вопрос- можем- ли мы этот пункт ("4 Требования к земельным участкам 4.1 Входы и пути движения...... 4.1.7 Продольный уклон путей движения....."
) применять для входа в здание

Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
то у вас там дальше не очень понятно без генплана.. обычно такое решение у входов, когда сажают на красную линию
да, наружные стены здания сажаются по красной линии, на границе с тротуаром.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На пути эвакуации должно быть минимум три ступени
Спасибо, посморел"СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуац. пути и вых. (с Изме N 1) 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6."
А что, если площадку в моём варианте убрать, а пандус сделать на всю ширину тамбура?

Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Далее выход на площадку перед входом (которая обязательно должна быть), высотой 15 см от планировочной отметки.
Подскажите, где написано, что площадка перед входом обязательна? Можем-ли мы от неё уйти?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 17:26
#14
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


согласен , в таком случае как вариант разбить 4м на площадку необходимой глубины с уклоном 1-2% и путь до 5%.... вообще конечно как писали землей подыграть самое верное
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 18:46
#15
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
вообще конечно как писали землей подыграть самое верное
имеется ввиду увеличить расстояние от ур. з. до ур.ч.п. на расстояние 3 ступенек?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 18:55
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
А что, если площадку в моём варианте убрать, а пандус сделать на всю ширину тамбура?
Так можно, но не забудьте про глубину площадок в 1,5 м перед пандусом и после него. Т.е., надо сделать тамбур на 0,5 м глубже. Либо вовсе пандус перенести из тамбура вглубь здания и там уже разбираться с перепадом высот.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 19:20
#17
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Так можно, но не забудьте про глубину площадок в 1,5 м перед пандусом и после него. Т.е., надо сделать тамбур на 0,5 м глубже. Либо вовсе пандус перенести из тамбура вглубь здания и там уже разбираться с перепадом высот.
Спасибо! думаю, так и сделать! остаётся вопрос, обязательна-ли площадка перед входом в здание...СП 118 Общественные здания "4.7 Отметка площадки перед входом в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков."
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2016, 19:31
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,733


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков."
Вот Вам и ответ. Придумать что-нибудь можно: трап, лоток какой-нибудь с отводом в канализацию, подогрев площадки...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2016, 19:51
#19
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


смущает, что указано про уровень пола, а не земли..."Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков."
А насчёт отвода воды, может, сделать максимально допустимый уклон отмостки перед входом в тамбур?
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 10:25
#20
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Отвод воды это как раз не проблема.
Можно сделать пандус во всю ширину тамбура с уклоном 1:6 (по пожарному нормативу). Для инвалидов это тоже подойдет, подъем свего на 15 см.
Но я лично такие пандусы ненавижу, я на них постоянно спотыкаюсь.
Однако одна ступенка еще хуже.
Как предложено изначально (и пандус. и ступенька) самый худший вариант. Эвакуационный путь не может прыгать из одного ряда в другой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант1.jpeg
Просмотров: 47
Размер:	119.7 Кб
ID:	172666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант2.jpg
Просмотров: 49
Размер:	120.7 Кб
ID:	172667  
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04