| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.03.2018, 11:50 | #1 | |
Можно ли выполнять засыпку грунтом стальных колонн и связей?
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 12491
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Лучше чем-нибудь таким. А потом бетон.
К мастике бетон не прилипнет и может ерунда со временем получиться. А эта штука и защита, и адгезив к бетону. Если хочется совсем "на века" то мастикой лучше поверх бетона тогда. Если бетоном нельзя по каким-либо соображениям, то ищи какое-нибудь "защитное покрытие" получше. Мастике я бы в ответственных сооружениях не доверял. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13
|
Честно говоря, нет желания хоронить металл и хотел услышать ваши аргументы против.
Например, что СП 131.13330 говорит о том, что нельзя использовать спаренные профили в среднеагрессивных и сильноагрессивных средах не допускается. А две фасонки в узле вроде как тоже спаренный профиль получается... Но заказчик настаивает... Меня смущает, что это связевые колонны и они будут иметь какие-то перемещения и сдвиги в болтовых узлах, и как следствие, "живые" стыки. Жесткая гидроизоляция может потрещать. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Можете связи вообще убрать, приварить каркасы к стенкам колонн и залить стенку-связь. Можете обмазать всё гидроизоляцией на три слоя с контролем толщины слоёв и обклеить всё это поверх ЭППС с обмоткой проволокой и армированным скотчем для защиты гидроизоляции от абразивного воздействия частиц грунта. Это если с запасом по несущей способности или по жадности заказчика всё плохо. Можете нарастить фундаменты и перепилить каркас. Можно комбинировать все эти решения, хе хе. Собственно, не помешает уточнение ещё нескольких параметров - УГВ и их агрессивность (маловажная фигня с большой степенью вероятности, но хз, может там в болоте строят... Всякие чудеса бывают), а так же - что за эстакада? Высота над землей, будет ли отвод воды, или атмосферные осадки будут спокойно замачивать эти самые грунты? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Ну какая конструкция тебе виднее. Может, у тебя там шарнирное сочленение в этой зоне.
Заочных теоретиков всегда много. И не всегда они правы. Это скорее не более чем мозговой штурм. Защитные покрытия бывают и эластичные. Если вопрос важный, то лучше пообщаться с производителями строительной химии мирового уровня. Зика, Басф, к примеру. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13
|
Цитата:
Если возводить стены между колоннами, то получим колодец размерами 6 х 3м и высотой 3-4м (толщина 0,4м). Это большой расход бетона, сложности обратной засыпки внутрь бетонного колодца и большие площади гидроизоляции бетона. Если внутри колодец не засыпать, то будем иметь давление грунта на стены и соответственно на опоры. Склоняюсь к тому, чтобы обосновывать непозволительность обваловки грунтом опор. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Обмазать, чем требует СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" для металла в грунте и засыпать, только МК должен быть рассчитан на силовое действие грунта, которое, похоже, будет самокомпенсировано. Стальные фундаментные балки обычно штукатурят по сетке цем.-песчаным раствором.
На приложенных фото: этим связям уже больше 40 лет. Последний раз редактировалось SetQ, 04.04.2018 в 19:46. Причина: добавились фотографии |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу простейшую программу для расчета стальных сквозных колонн. | val_001 | Расчетные программы | 9 | 15.04.2016 01:22 |
Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно" | raspberry22 | Металлические конструкции | 24 | 10.10.2014 15:03 |
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? | sanchezzz321 | Железобетонные конструкции | 4 | 05.04.2014 22:40 |
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? | Igorgres | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.10.2011 21:37 |
где можно прочесть про расчетную длину колонн для одно и многоэтажных зд. (сталь и ж/б) ? | Рашов | Железобетонные конструкции | 5 | 01.10.2011 07:26 |