Непрочитано 23.10.2009, 18:25 #1
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом!
Полтора
 
Инженер-конструктор
 
Аспирантура
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 26

Здравствуйте!

Постановка задачи.
Кинотеатр в Москве. Под частью крыльца подвал. Перекрытие подвала сильно изношено в результате коррозии (аварийное состояние). Требуется замена перекрытия подвала. Для этого необходимо разобрать часть крыльца, демонтировать перекрытие, возвести новое перекрытие подвала и создать новое крыльцо.

Проблема.
Заказчик не разрешает сносить всё крыльцо, хочет оставить половину крыльца старой, вторую половину - новой (возведение нового крыльца фактически означает остановку работы кинотеатра - потеря прибыли).
Проектная группа ломает голову как организовать стык нового монолитного крыльца со старым крыльцом.
Как избежать проседания старой части крыльца при разработке котлована под демонтируемой частью крыльца?

Пожалуйста, подскажите идею! Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 167
Размер:	79.5 Кб
ID:	27841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема расположения котлована.jpg
Просмотров: 170
Размер:	85.9 Кб
ID:	27842  


Последний раз редактировалось Полтора, 27.10.2009 в 11:11.
Просмотров: 3995
 
Непрочитано 23.10.2009, 19:51
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,526
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


А сделать временное фальш-крыльцо для прохода посетителей кинотеатра над частью полностью разобранного крыльца не пробовали?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 09:57
#3
Полтора

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2009
Аспирантура
Сообщений: 26


Спасибо, T-Yoke

К сожалению, Заказчик не согласен.

Кто-нибудь знает, возможен ли вариант шпунта, чтобы "отрезать" старую лестницу от котлована? Интуитивно я представляю, что возможно вдавить стальной лист (волнистый), но есть ли классическое решение вопроса?

Последний раз редактировалось Полтора, 26.10.2009 в 10:14.
Полтора вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2009, 11:17
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Было бы неплохо чуть понапрячся и выложить фото, планы, разрезы. А то пока создалось впечатление что на узкой мостке встретились 2 барана - заказчик и проектировщик.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 26.10.2009, 14:50
#5
Jungarick


 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 14


да, на словах так трудновато представить. но могу сказать что шпунт по деньгам может очень круто встать. вместо него можно придумать что-нибудь другое, например забить б\у трубы и проложить между ними и землёй доски, всё укрепить поясами и распорками, у нас так делали при глубине траншеи 6м. Трубы вроде как ковшом экскаватора вбили)))) но я не знаю точно)
Jungarick вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 10:32
#6
Полтора

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2009
Аспирантура
Сообщений: 26


Прошу прощения, привожу фотоматериал.

Jungarick, спасибо за совет! Как Вы думаете, будет достаточно в рабочем проекте на границе котлована дать указание: "Предусмотреть шпунтовое ограждение для сохранения существующей части крыльца"? Или же надо подробно изложить из чего состоит шпунт и как его устраивать? (Всё-таки, мы разрабатываем не проект производства работ, а рабочий проект стадии АС)

Всем большое спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема расположения котлована.jpg
Просмотров: 104
Размер:	85.9 Кб
ID:	27839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 94
Размер:	79.5 Кб
ID:	27840  

Последний раз редактировалось Полтора, 27.10.2009 в 11:02.
Полтора вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 11:12
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Конечно без предоставления существующих и возможных потоков зрителей, втч. эвакуационных, ясного ответа дать трудно, но по картинкам мне не удается увидеть где проблема. Ставим забор/ограждение по прерывистой линии первого фото и работаем. Что необходимо для безопасности, это прямая работа инженера и также проект производства строительства.
jtdesign на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 11:21
#8
Полтора

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2009
Аспирантура
Сообщений: 26


Поставить забор - мало, ведь при разработке котлована крыльцо "поползёт". Необходимо отрезать сохраняющуюся часть крыльца от демонтируемой части. Вы предложили забить б/у трубы в качестве шпунта. Глядя на фотограффии, Вы можете уточнить приемлимо ли это в нашем случае? Спасибо.

p.s. Что касается потоков, на крылечке в этом месте любит перекурить персонал)) Для зрителей же много места перед главным фасадом.
Полтора вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 11:29
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Но это же прямая задача инженера-конструктора за что деньги платят чтобы не поползло.

Курилка это прихоть а не поток, я там какие до двери в фасаде вижу, поэтому и вопрос.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 27.10.2009, 11:44
#10
Jungarick


 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 14


глядя на фото, шпунт здесь будет слишком "жирно")) при том установка кажется здесь не встанет или порушит ещё что-нибудь. действительно ли есть такая опасность, что крыльцо поползёт? на фото не видно, что там всё так серьёзно, так же указано, что под частью крыльца есть подвал, нельзя ли укрепить часть, которую не будут разбирать, из подвала? стойками какими-нибудь? ну если что, вариант с трубами лутше подойдёт чем шпунт)
Jungarick вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
Видовые экраны....Поделитесь опытом art AutoCAD 1 08.06.2007 14:39