Непрочитано 19.08.2014, 17:04 #1
Можно ли заливать фундамент с перерывами?
Alesandro68
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31

Имеются фундаменты стаканного типа под стальные колонны, состоят из 2-3 ступеней, подрядчик заливает с перерывами сначала одну ступень потом вторую и т.д. резрешено ли это? в СНиПе 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.

Ни слова не сказано про фундаменты, вроде и не запрещено, и не разрешено.
Может кто подскажет? или в каком-нибудь документе другом про это написано?
Просмотров: 5367
 
Непрочитано 19.08.2014, 17:24
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Перерыв 40-120 мин., см.ТК
Вложения
Тип файла: djvu ТК фунд колонн.djvu (1.51 Мб, 332 просмотров)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 17:58
#3
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


А если столбчаный фундамент разделить на плиту и колонну?
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 18:03
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Все давно придумано, надо только повторить.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 18:24
#5
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Если первый слой набрал 1,5 МПа, то в принципе можно, но на самом деле ступени льют за раз, только подколонник отдельно. Все зависит от конкретного случая, размеры и нагрузки, может шов между ступенями и не повлиять ни как а может и повлиять. Если шов не обработать и не увлажнить, то можно добиться очень плохой адгезии между ступенями, если она работает на изгиб, то расслоение не даст нужной высоты сжатой зоны - отсюда может следовать снижение несущей способности плитной части.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 08:39
#6
Alesandro68


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31


А если перерыв составит пару дней?
Alesandro68 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 09:12
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Посмотри серию сборных фундаментов. Я думаю, можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 09:37
#8
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
А если перерыв составит пару дней?
Это не перерыв, а рабочий шов, который устраивается в фундаментах согласно проекта. Бегите в институт и берите письменное подтверждение о возможности\невозможности устройства рабочего шва. Возможно придется ломать, Заказчик/генподрядчик про...рал подрядчика.
Если не находите нужной информации в современных СП, берите предыдущие. Лучший СНиП !!!-15-76 и на его основе Руководство по бетонным работам (НИИЖБ)
TVN вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2014, 20:44
#9
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


если пару дней то сборный получается-другая песня, дополнительные выпуска должны быть предусмотрены...
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 04:38
#10
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Причем здесь срок перерыва между слоями, какие выпуска, причем тут сборные, это монолит? Многоступенчатая плитная часть отдельно стоящего фундамента льется всегда за раз, следующим этапом льется стакан, если не оговорено проектом иное, если же устраиваются швы не по проекту, то они должны быть согласованы, вот и все. Не надо ничего придумывать и создавать проблемы.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 11:04
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Причем здесь срок перерыва между слоями
Перерыв нужен согласно п.4.36 СНиП !!!-15-76, он конечно старенький, но новые СП законы физики не отменяют.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2014, 18:03
#12
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Перерыв нужен
Дак я и не спорю, я уже говорил что не менее 1,5 МПа надо для продолжения бетонирования, я имел ввиду что рабочий шов между ступенями плитной части не делают.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли заливать фундамент с перерывами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Можно ли проектировать фундамент под наклоном к горизонту? Alexkhorolstroi Основания и фундаменты 11 08.05.2014 23:01
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46