| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.04.2015, 05:53 | #1 | |
Проектирование колонны из 3-х круглых труб.
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
||
Просмотров: 3159
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Спасибо за ответ!
Серия 1.466-2. Смотрим узел 3 на листе 6. Верхняя пластина имеет отверстие, через которое пропускается стойка. Я так думаю, здесь придется делать отверстие, через которое пропускать 3 трубы? Малость странная конструкция, но другого не могу придумать.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Да не решил пока - мне нужно расчет выполнить, а далее уже узлы запроектировать. Вот я и ломаю голову - можно ли выполнить жесткую базу при таком сечении.
Понятно, что если объединить 3 трубы в одно сечение, то это будет составное сечение, и к нему можно относиться при расчетах как к цельному.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Да меня больше беспокоит опорный узел (база колонны) - можно приварить колонну к опорной плите только по внешнему контуру с приваркой траверс к колонне (без выполнения верхней плиты с дыркой под колонну). Но если сечение жесткое - то этого, думаю, хватит.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Надо считать. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Можно горизонтальную пластинку приварить в верхней точке стыка траверсы с трубой. Усилия только от ветра, не такие большие как в стойке каркаса здания.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
Я бы отодвинул бы эти 3 трубы так , чтоб их возможно было бы варить к опорной пластине Уменьшил бы сечения труб за счет раздвижки
----- добавлено через ~6 мин. ----- А вообще очень интересно W ----- добавлено через ~22 мин. ----- Просто у меня W выходит 3670000мм3 , если это умножить ну к слову на 220н/мм2 выходит максимальный момент примерно 80 т.м. Что у вас там за щит ? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если в расчетной схеме имеется такая цифра, и трубы должны быть друг рядом с другом , я бы вырезал окошка , снял бы односторонную фаску с изнаночных сторон труб , заварил бы изнаночные стороны к опорной пластине, а далее все просто. (ответ на 9 ый пост). Последний раз редактировалось Supotb, 14.04.2015 в 23:47. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.06.2020 08:59 |
Расчёт ангара из круглых труб («Кисловодск») | Viridian | SCAD | 5 | 25.03.2015 18:37 |
Пособие по проектированию стал.конструкций из круглых труб ЦНИИСК им.Кучеренко | e.u.r.o | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.05.2011 23:57 |
Расчет сечения стальных круглых труб в микрофе2006 в profilmaker | DDlis | Расчетные программы | 4 | 29.09.2010 11:45 |