17.04.2015, 16:36 | #1 | |
Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 17215
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
noobie, ну, взять и запроектировать. По СНиП/СП "Стальные конструкции". Составить расчетную схему, собрать нагрузку, подобрать сечения, выполнить проверки по двум группам предельных состояний, оформить том расчетов, начертить проект, отнести в экспертизу, получить положительное заключение, получить бабло с заказчика, начертить рабочие чертежи, получить еще бабла с заказчика, сгонять в отпуск на острова, вернуться, болтать с разгневанными КМДшниками, утрясти все вопросы, сгонять на объект, авторский надзор, дать по голове подрядчикам, пофоткать выполненный каркас, выложить на стенке вконтактике, радоваться... ВСЕ КАК ВСЕГДА. В чем вопрос?!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
noobie, в зависимости от архитектурных предпочтений, технологии и других объемно-планировочных моментов выбирается максимальная/минимальная высота фермы. Как всегда. Затем выбирается оптимальная высота фермы. Как всегда. Затем накидываются примерные варианты - молодечнообразная, прямоугольная, полигональная, трапециевидная и т.д. Прикидываются сечения, выбирается шаг узлов/прогонов. Рассчитываются прогоны. В совокупности факторов "металлоемкость прогонов", "металлоемкость фермы", "высота фермы" и т.д. выбирается оптимальный вариант. Все как всегда.
В чем вопрос??! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
блин, да все то же самое, только распорки по нижнему поясу не ставишь и считаешь нижний пояс из плоскости на все 40 метров.
Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются. И я без устали вопрошаю - в чем, едрить-тудыть, вопрос?! Неужели никто не учил на уроках русского языка, как именно формулировать вопросы? Неужели никто не учил, что вопрос - это половина ответа? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Второй дать подкосы от нижнего пояса до решетчатого прогона. СНиП п 13.16. Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными сязями |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
СНиП п.13.16: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Значит это можно трактовать: 1 вариант. Нижние пояса подкрановых балок (любых) А так же ферм пролетом свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями? 2 вариант. Нижние пояса (подкрановых балок и ферм) когда имеется и подкрановая балка и ферма, так сказать одно целое и когда эти 2 элемента свыше 12 метров, когда же одного из элементов нет, подкрановой балки или фермы то можно не укреплять. 3 вариант. Когда или подкрановую балку или нижний пояс фермы при длине свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не нужно ничего трактовать. Это пункт о под(над-)крановых балках/фермах. О стропильных фермах есть пункт дальше, где сказано, что ставить связи по ним горизонтальные только в торцах и если нужно - распорки добавлять, а в крановых зданиях еще и вдоль здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
А по моему, интересная трактовка. Вот если бы там было написано, подкрановых балок и подкрановых ферм, или подкрановых балок и не стропильных ферм. Согласитесь, что
Стропильная ферма, это ферма, явно же не указанно, про какие фермы идет речь? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ZVV, да я вообще не понимаю, что человеку хочется. Но самое обидно - что и он не понимает. Если действительно его остановило буквоедство на этапе чтения раздела "связи" снипа (не самого, давайте честно признаем, универсального и объективного раздела), то лучше уж и не считать ничего.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
Нижние пояса подкрановых балок пролетом свыше 12м и ферм пролетом свыше 12м (за исключением стропильных ферм) следует укреплять горизонтальными связями. Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 18:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Размещение распорок по нижнему поясу фермы | ksv_2011 | Металлические конструкции | 26 | 20.07.2014 18:51 |
Нужны ли связи по нижнему поясу? | 212ВиП | Металлические конструкции | 20 | 04.05.2013 22:41 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |