| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профильных труб по касательным напряжениям

Расчет профильных труб по касательным напряжениям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2017, 22:23 #1
Расчет профильных труб по касательным напряжениям
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Формула определение касательных напряжений записывается так:
Q*S/(I*t)

А чему в этой формуле равно t для расчета профильной трубы? Нужно брать в расчет одну толщину стенки или две?
Просмотров: 6166
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:07
#2
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Формула определение касательных напряжений записывается так:
Q*S/(I*t)

А чему в этой формуле равно t для расчета профильной трубы? Нужно брать в расчет одну толщину стенки или две?
две
sirBolton вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 23:39
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сколько стенок включаешь в работу, сколько учитываешь при вычислении S и I - столько и в t учитываешь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 08:25
1 | #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сколько стенок включаешь в работу, сколько учитываешь при вычислении S и I - столько и в t учитываешь.
Сечение ничего "не знает" о том, кто сколько стенок учитывает и работает всегда одинаково. В данном случае одноплоскостному срезу сопротивляются всегда 2 стенки
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 20:52
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сечение ничего "не знает" о том, кто сколько стенок учитывает и работает всегда одинаково. В данном случае одноплоскостному срезу сопротивляются всегда 2 стенки
На это я и намекал
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 10:45
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Я тоже считал, что надо брать две толщины стенки, но вот расчет в одной серьезной программке меня смутил - там взята одна толщина.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 10:53
#7
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я тоже считал, что надо брать две толщины стенки, но вот расчет в одной серьезной программке меня смутил - там взята одна толщина.
что за прога?
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 12:33
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
что за прога?
Расчетный модуль стальных элементов, встроенный в Gen3dim. Это программа из программного комплекса Ing+. Правда версия старенькая - 2012 года, может быть в новых версиях поправили.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 13:03
#9
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


для пущей уверенности - Горев, т. 1, стр. 276.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 13:08
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Причём тут Горев? Чистый сопромат.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 13:11
#11
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Причём тут Горев? Чистый сопромат.
Когда про сопромат говорит Горев это одно, когда про сопромат говорит Бахил, это совсем другое. Чувствуешь?
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 13:58
#12
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
для пущей уверенности - Горев, т. 1, стр. 276.
или Лира-КТС
sirBolton вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 19:54
#13
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


По теории нужно брать полную толщину (то есть две). По ней же использование формулы для труб почти никогда не имеет смысла, потому что касательные напряжения будут всегда очень малы по сравнению с нормальными (в отличие от тонкостенного двутавра). Надо смотреть сам расчетный случай.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 22:02
#14
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Расчетный модуль стальных элементов, встроенный в Gen3dim. Это программа из программного комплекса Ing+. Правда версия старенькая - 2012 года, может быть в новых версиях поправили.
А можете скинуть скрины, или отчет [если она умеет создавать]. Интересно глянуть)
sirBolton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 22:51
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
А можете скинуть скрины, или отчет [если она умеет создавать]. Интересно глянуть)
Вот фрагмент отчета балки пролетом 6 метров из профиля 250х250х6. Обратите внимание внизу отчета на коэффициент использования по касательным напряжениям - 0.341. Должно быть вдвое меньше. То есть программа в расчете учла только одну толщину стенки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 146
Размер:	22.0 Кб
ID:	190422  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 23:33
#16
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот фрагмент отчета балки пролетом 6 метров из профиля 250х250х6.
две последние таблицы- очень интересные! не совсем понятно что есть Ksigv в нижней таблице [да и все остальные, собственно] и С[м] в предпоследней таблице. и как то не могу найти крутящий момент и где он учитывается...
sirBolton вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 23:37
#17
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Обратите внимание внизу отчета на коэффициент использования по касательным напряжениям - 0.341. Должно быть вдвое меньше.
А почему, например, не больше?
Как Вы определили по этому коэффициенту какая часть толщины t учтена в расчёте?
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 23:44
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
две последние таблицы- очень интересные! не совсем понятно что есть Ksigv в нижней таблице [да и все остальные, собственно]
См. вложение.

Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
и С[м] в предпоследней таблице
Это координата сечения, думаю.


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
и как то не могу найти крутящий момент и где он учитывается...
По-моему эта программ на крутящие моменты не проверяет... а в данной задаче их и нету.


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А почему, например, не больше?
Как Вы определили по этому коэффициенту какая часть толщины t учтена в расчёте?
Проверил в ручную по формуле QS/It
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 89
Размер:	22.1 Кб
ID:	190423  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 23:57
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Проверил в ручную по формуле QS/It
Проверил коэффициент использования?
Тогда ещё интересно посмотреть и этот расчёт.

Балка в программе как опирается?
Судя по тому, что Му нули - опирание балки шарнирное.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 23:58
#20
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
...
внесли ясность.
ну по идее - касательные напряжения для вашей трубы - см.вложение[для силы 60kN], а как прога считает по ф[29] - это уже хз.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
эта программ на крутящие моменты не проверяет
ужас какой... а Jt вычисляет ведь!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: касат.png
Просмотров: 112
Размер:	62.7 Кб
ID:	190425  
sirBolton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет профильных труб по касательным напряжениям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) motilda_kras Обследование зданий и сооружений 6 27.03.2017 15:52
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы? Gizmo2k Лира / Лира-САПР 1 04.07.2016 05:00
Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками Сниппер Металлические конструкции 5 10.03.2016 13:59
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40