Проектирование сборно-монолитного железобетонного каркаса на контактных стыках колонн
zizhd
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 6

Коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проектированием железобетонных каркасов с колоннами на контактных стыках с полным обрывом арматуры?
Я столкнулся со следующим проектом: сборно-монолитный железобетонный каркас, 12-этажей (жилой дом), рамно-связевая система; сборные колонны на 2 этажа сечением 600х250мм, в уровне плит перекрытий имеют оголённые арматурные стержни для обетонирования совместно с перекрытием; монолитные перекрытия толщиной 180мм; монолитные ядра жёсткости в виде лестнично-лифтовых узлов (соответственно по одному на каждый подъезд). Здесь вроде бы всё гладко. НО! Стыковка колонн по высоте осуществляется на контактных стыках с полным обрывом арматуры по типу стыка 1 "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий" (рис.1а рекомендаций). Стык делается на высоте 700 мм от уровня перекрытия. Таким образом, получается, что колонна вышележащего этажа ставится просто торцом на нижележащую на слой цементно-песчаного раствора марки М300. Дополнительно в середину сечения устанавливаются два стержня Ф25 А500, предотвращающие от сдвига (центрирующие стержни) и имеется центрирующая стальная пластина толщиной 10мм. И всё. Считается, что колонны воспринимают только вертикальную нагрузку, а ветровая нагрузка воспринимается ядрами жёсткости. Смущает то, что в рамно-связевой системе в колоннах всё-таки возникает изгибающий момент, пусть и с малыми эксцентриситетами. А здесь имеется фактически бетонный (а не железобетонный) элемент, который должен воспринять данный момент. «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры» разрешает нам использовать такие стыки, но при условии, что эксцентриситет продольных сил в колоннах в стадии эксплуатации менее 0,17h (п.5.91 Пособия). При толщине колонн 250 мм такое условие трудно выполнимо по всей высоте колонн, особенно в верхних этажах. Однако проектировщики, запроектировавшие такой каркас, указывают на пункт 1.3 "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков...", где указано что данное условие е<0,17h относится только к длине анкеровки обрываемой арматуры (в зоне косвенного армирования). Есть противоречие между указаниями двух документов.
Кто-нибудь сталкивался с такими решениями? Как решается данное противоречие? Где-нибудь есть построенные здания с колоннами на таких контактных стыках, и есть ли в них проблемы?
Просмотров: 2974
 
Непрочитано 06.07.2015, 20:27
#2
andrejjerdna

Борьба с пустотой
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2014
Владимир
Сообщений: 558
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zizhd Посмотреть сообщение
Коллеги! Кто-нибудь сталкивался с проектированием железобетонных каркасов с колоннами на контактных стыках с полным обрывом арматуры?
Я столкнулся со следующим проектом: сборно-монолитный железобетонный каркас, 12-этажей (жилой дом), рамно-связевая система; сборные колонны на 2 этажа сечением 600х250мм, в уровне плит перекрытий имеют оголённые арматурные стержни для обетонирования совместно с перекрытием; монолитные перекрытия толщиной 180мм; монолитные ядра жёсткости в виде лестнично-лифтовых узлов (соответственно по одному на каждый подъезд). Здесь вроде бы всё гладко. НО! Стыковка колонн по высоте осуществляется на контактных стыках с полным обрывом арматуры по типу стыка 1 "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий" (рис.1а рекомендаций). Стык делается на высоте 700 мм от уровня перекрытия. Таким образом, получается, что колонна вышележащего этажа ставится просто торцом на нижележащую на слой цементно-песчаного раствора марки М300. Дополнительно в середину сечения устанавливаются два стержня Ф25 А500, предотвращающие от сдвига (центрирующие стержни) и имеется центрирующая стальная пластина толщиной 10мм. И всё. Считается, что колонны воспринимают только вертикальную нагрузку, а ветровая нагрузка воспринимается ядрами жёсткости. Смущает то, что в рамно-связевой системе в колоннах всё-таки возникает изгибающий момент, пусть и с малыми эксцентриситетами. А здесь имеется фактически бетонный (а не железобетонный) элемент, который должен воспринять данный момент. «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры» разрешает нам использовать такие стыки, но при условии, что эксцентриситет продольных сил в колоннах в стадии эксплуатации менее 0,17h (п.5.91 Пособия). При толщине колонн 250 мм такое условие трудно выполнимо по всей высоте колонн, особенно в верхних этажах. Однако проектировщики, запроектировавшие такой каркас, указывают на пункт 1.3 "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков...", где указано что данное условие е<0,17h относится только к длине анкеровки обрываемой арматуры (в зоне косвенного армирования). Есть противоречие между указаниями двух документов.
Кто-нибудь сталкивался с такими решениями? Как решается данное противоречие? Где-нибудь есть построенные здания с колоннами на таких контактных стыках, и есть ли в них проблемы?
На работе был патент системы которую предлагает Шембаков В.А. Там были испытания таких стыков, но расчетного обоснования я так и не нашел.
andrejjerdna вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 22:42
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от zizhd Посмотреть сообщение
Кто-нибудь сталкивался с проектированием железобетонных каркасов с колоннами на контактных стыках с полным обрывом арматуры?
я сталкивался только с IV типом стыка (заделка угловых стержней в гнездах).
Цитата:
Однако проектировщики, запроектировавшие такой каркас, указывают на пункт 1.3 "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков...", где указано что данное условие е<0,17h относится только к длине анкеровки обрываемой арматуры (в зоне косвенного армирования).
я думаю, что проектировщики правильно указывают и никакого противоречения в документах нет. В Пособии не уточнено, но подразумевается, что требование е<0,17h для зоны стыка, а не обязательно для всей длины колонны (в других сечениях она железобетонная).
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 23:13
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Построенные здания есть у нас в Царицыне. Но 9 этажей. Видел сам процесс. Жить бы там не стал.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 22:55
#5
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
На работе был патент системы которую предлагает Шембаков В.А. Там были испытания таких стыков, но расчетного обоснования я так и не нашел.
Полагаю, что автор говорит НЕ о "штепсельном стыке", который используется у Шембакова В.А. - в нем нет как такового обрыва арматуры, поскольку используются дополнительные перепускные стержни. В сообщении упомянули один из типов стыков из "Рекомендаций по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий".

Думаю, что в случае обрыва арматуры в стыке необходимо учитывать в расчете шарнир с ограниченной податливостью (по разным направлениям). Да и в "штепсельном" не все так однозначно.