Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
redker
 
Инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 133

Доброго времени суток! При проектировании не больших зданий (1-2 этажа) с небольшими пролетами нагрузки на базу как правило не велики и доминирующим всегда является момент от ветровой нагрузки...При конструировании таких баз, как правило толщина плиты по расчету получается маленькой и ее принимают конструктивно не менее 30мм. При этом сама плита остается не нагруженной....В связи с этим возникла мысль - А можно ли использовать сечение опорной плиты базы при расчете траверсы? Это значительно уменьшает высоту траверс!....Перерыл всю доступную литературу - ответа на данный вопрос не нашел...Прошу поделится мыслями, кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался в практической деятельности с этим.
В своей практике наблюдал как при аварии ствол колонны получал пластические деформации, при этом база оставалось целой, но по расчету траверсы должно было выгнуть...Следовательно траверсы работали иначе....Поэтому постепенно пришел к мысли что траверсы работают совместно с плитой!...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 439
Размер:	125.5 Кб
ID:	196513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сечения.jpg
Просмотров: 344
Размер:	98.1 Кб
ID:	196514  

Вложения
Тип файла: xlsx База с одной траверсой.xlsx (464.5 Кб, 48 просмотров)


Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:55.
Просмотров: 28454
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 21:08
#41
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не увидел в вложенном файле как толщина плиты базы влияет на жёсткость.
EI - плиты, I=bh^3/12, где h^3 - это толщина плиты в 3-й степени!!...влияние кубическое..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. «верьте мне на слово?», так неинтересно.
могу и расписать - не сложно, только чуть позже - на работе весь материал...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- кто автор принципа?
Конкретно этого - Еврокод 3-8....Есть один в один наш материал - рекомендации по учету податливости рамных узлов для жбк каркасов...но только там соответственно коэффициенты для рамных узлов...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда уж 1/500. Вообще, обеспечивать жесткость неодноэтажных зданий жесткостью узлов, а не связевым каркасом весьма невыгодно.
В зданиях выше 2-х этажей уже может оказаться доминирующей продольная сила и тогда жесткости этого узла будет вполне достаточно....речь здесь идет только если доминирует момент...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 09.12.2017 в 21:36.
redker вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 21:27
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
влияние кубическое.
- на абсолютные перемещения, на относительные - квадратичное.
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
могу и расписать - не сложно
- очень желательно, с приведением первоисточника и пункта в нём.
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
В зданиях выше 2-х этажей
- двухэтажные - тоже многоэтажные.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 21:30
1 | #43
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


пардон, точное название - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ПОДАТЛИВОСТИ УЗЛОВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- очень желательно, с приведением первоисточника и пункта в нём.
Для МК - скорее всего только Еврокод....частично податливость бетона расписана в наших рекомендациях, которые приводил выше...больше я ничего не встречал!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 09:00
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
...По памяти накидал основной принцип определения перемещений в узле (вложенный файл).....Что мы имеем -
Мы имеем грубую прикидку по сомнительной методе сомнительной архитектуры. И не более.
Еще раз - к 2017 годк Человечество разработало и апробировало массу пргорамм для точнейшего обсчета узлов различной конструкции.
Цитата:
...не с проста толщина опорной плиты такой базы начинается с 50мм...
Ну и оставайтесь в этом убеждении.
Цитата:
О каком примере идет речь, повторите плиз...
Опять повторять? Я уже 2 (два) раза писал - поищите сами будьте любезны плиз млиз ...
Цитата:
Можно пример?
См. выше.
Цитата:
..мне кажется Вы меня не очень понимаете...
Совсем порой не понимаю - я уже два раза писал название проги, а Вы третий раз вопрос задаете, причем сразу два раза на одном посте.
Цитата:
С ребром разобрались - Ваша взяла, пускай будет ребро!...
Оно изначально так было. И я не ставил целью "взять" кого-то - я лишь дал инфу, причем повторно - до меня уже давали эту же инфу (см. п.6). Вы же не пожелали воспринять.
Я думаю, восптитательная миссия исполнена, цели достигнуты, в этой теме я больше не нужен. Всем спасибо за терпение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 11:13
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Что мы имеем - 10мм горизонтального смещения при 3-х метрах высоты колонны, только от податливости узла!!
Получив такой результат от податливости узла, следовало бы пересмотреть все предпосылки и всю математику, а не выкладывать ерунду на форуме
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 13:10
#46
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Получив такой результат от податливости узла, следовало бы пересмотреть все предпосылки и всю математику, а не выкладывать ерунду на форуме
Что конкретно Вас смущает, о каких конкретно предпосылках речь? Что Вы могли бы предложить?....Я просил аргументировано высказываться...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы имеем грубую прикидку по сомнительной методе сомнительной архитектуры. И не более.
Еще раз - к 2017 году Человечество разработало и апробировало массу программ для точнейшего обсчета узлов различной конструкции.
Прикидка далеко не грубая, если у Вас есть желание со мной конструктивно побеседовать я могу вывести тоже самое аналитически методами сопромата и подтвердить тоже самое методом КЭ в любой программе....есть и наши наработки по этому вопросу - методичку я приводил выше, все один в один, разница лишь в коэффициентах - методики одинаковые...Но беседа в духе - ВЫ ГЕНИЙ, а я ИДИОТ, меня не устраивает...
Я согласен с Вами что есть масса программ и аналитические решения порой не актуальны, но строить узел, его анализировать, потом допустим менять размеры и опять анализировать - это время.....Часто проще иметь 3-5 типовых баз с аналитическими алгоритмами - это ускоряет процесс подбора и анализа....Пример - проектируем скажем магазин на 400м2 из сэндвича в мет. каркасе, 1 этаж, кто Вам заплатит за эту работу много - у вас будет времени и средств, ровно 3 рабочих дня - а вопросы все те же, они от масштаба здания не становятся проще, и гораздо легче и быстрее подобрать нужный узел аналитически, со временем придет чутье, но его нужно наработать...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и оставайтесь в этом убеждении.
Боюсь Ваши убеждения дальше от истины, чем мои, но доказать трудно, переубедить не возможно, Вы же пол века уже этим занимаетесь - а мы всего та 25 лет..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Опять повторять? Я уже 2 (два) раза писал - поищите сами будьте любезны плиз млиз ...
Не вижу примеров - спуститесь к смертным - ткните носом!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Совсем порой не понимаю - я уже два раза писал название проги, а Вы третий раз вопрос задаете, причем сразу два раза на одном посте.
Я Вас спрашивал не про программы реализующие метод КЭ, а программы типа КРИСТАЛА СКАД, где есть расчет базы аналитический, но расчет вызывает сомнение, в Лире тоже самое есть и есть даже ход решения с формулами, Base (Стройэспертиза) - так же есть интересные варианты - но все это немного не то...Вы знаете где расчет узлов реализован лучше? кроме МКЭ..

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Оно изначально так было. И я не ставил целью "взять" кого-то - я лишь дал инфу, причем повторно - до меня уже давали эту же инфу (см. п.6). Вы же не пожелали воспринять.
Я думаю, восптитательная миссия исполнена, цели достигнуты, в этой теме я больше не нужен. Всем спасибо за терпение.
Слушайте, некий товарищ Кузнецов, пускай и очень уважаемый человек, назвал такую пластину ребром по собственному произволу, не разделив при этом понятия допустим по принципу работы или методике расчета, а просто что бы дальше не путали...Определения научного я не нашел, Вы тоже не показали, по сему для меня как не было разницы в этих понятиях так и нет - по мне Вы хоть чем назовите - мне лично важно, чтобы мы друг-друга понимали..
Вы оказывается у нас воспитатель - ну так возьмите розги, не получается ехидством воспитать - воспитанник как кричал, что она крутится, так и будет кричать, против таких только костер помогал пару сотен лет назад..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 13:48.
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 13:49
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Что конкретно Вас смущает, о каких конкретно предпосылках речь? Что Вы могли бы предложить?....Я просил аргументировано высказываться...
Меня смущает порядок цифр. 10 мм горизонтального смещения из-за податливости узла для реальной базы эквивалентно вычисленному прогибу 6-и метровой балки, подобранной по прочности и устойчивости, в размере 1000 миллиметров. Я вот, например, абсолютно уверен, что где-то ошибка на 2 с лишним порядка.

А вообще-то я до сих пор не могу понять, как в принципе можно учесть опорную плиту при расчете ребра/траверсы. Может поделитесь постановкой задачи?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 14:06
#48
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Ильнур,
Не ужели Вы увидели что у меня мало сообщений и следовательно я недоученный студент и меня нужно воспитывать? Я немногим младше Вас, стараюсь вникать в суть проблемы очень глубоко - а это не студенческий подход...Отрезаете желание работать с Вам на корню - аргументы не воспринимаете...Я читал многие Ваши ветки, я давно на форуме, я знаю что Вас перекричать очень тяжело, но все-же думаю можно...
Давайте попробую тезисами, а Вы опровергните эти тезисы аргументировано:
- в некоторых случая аналитический счет экономит время в сравнении с МКЭ;
- аналитический счет актуальнее для небольших и типовых зданий;
- деформации есть в любом узле, вопрос в их величине;
- на деформации влияет только геометрия сечения и модуль упругости;
- при плохой развитости геометрии сечения (плита без ребер), увеличение прочности материала не приведет к уменьшению деформаций, а значительно их увеличит (при условии что увеличивая прочность уменьшаем толщину. сохраняя одинаковые напряжения);
- деформации в узле складываются из отдельных деформаций элементов (в общем случае - анкера, плита, бетон..)...Разделяй и властвуй, каждый отдельно проще посчитать;
- существуют аналитические методики оценки жесткости узла в Рф;
- Еврокод дает более совершенный подход к расчету узлов нежели нормы Рф (учет вращательной жесткости и угла поворота)...

Это большая часть вопросов, которые я поднимал на поле дискуссии и на которые я не получил ни одного вразумительного ответа...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 14:21.
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 14:13
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
перекричать очень тяжело, но все-же думаю можно
- зачем?
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
эти тезисы
- достаточно одного - привести подробно Ваши почеркушки, что можно было оценить их правильность.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 14:30
#50
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- достаточно одного - привести подробно Ваши почеркушки, что можно было оценить их правильность.
Вы физически не сможете оценить их правильность, так как не с чем сравнить.....Я привел часть почеркушек - это один в один переписанный Еврокод, но называют это сомнительным прикидочным расчетом...ну так откройте Еврокод и посмотрите сами...В чем сомнения - что за бугром люди глупее? Что-то у нас лучше, что-то у них....Вопрос жесткости в моих проработках еще сыроват, я не планировал обсуждать этот вопрос в этой ветке, к обсуждению перетекли случайно, но то что есть в Еврокод, есть и у меня - и я Вам это привел - не вижу смысла конкретно в этом сомневаться...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
абсолютно уверен, что где-то ошибка на 2 с лишним порядка.
в большую сторону или в меньшую?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 14:46
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
это один в один переписанный Еврокод
- пункт есть или весь ЕС предлагаете просмотреть?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 14:52
#52
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
пункт есть или весь ЕС предлагаете просмотреть?
Еврокод 3-8, Расчет узлов...В разном переводе по разному...у меня был перевод, где раздел "вращательная жесткость" был №6..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 14:59
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
в большую сторону или в меньшую?
Понимаете, я намеренно написал "от фонаря", так как условия задачи не определены полностью.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Что мы имеем - 10мм горизонтального смещения при 3-х метрах высоты колонны, только от податливости узла!!.
В какой точке перемещение. какая конструкция базы, какие размеры опорной плиты и колонны, какая нагрузка?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 15:09
#54
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то я до сих пор не могу понять, как в принципе можно учесть опорную плиту при расчете ребра/траверсы. Может поделитесь постановкой задачи?
Смотрите вложенный файл - там представлен классический метод расчета....я спрашиваю мнения по поводу учета опорной плиты в расчетном сечении траверсы....сечении "а-а" на рисунке, классически мы учитываем только траверсу - это форма сечения I и высчитываем для нее характеристики сечения....форма сечения II - это форма в виде тавра с учетом плиты, соответственно совсем другие характеристики....Почему поднимаю этот вопрос - 1. плита не нагружена своими прямыми нагрузками, 2. плита, по форме сечения, имеет меньшие напряжения....3. наблюдал как такая база держала нагрузку в 2 раза больше расчетной, следовательно что-то не так с методикой расчета.....4. Траверса приварена к плите наглухо, плита монолитна, сечение проходит через плиту - почему бы ее не учитывать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В какой точке перемещение. какая конструкция базы, какие размеры опорной плиты и колонны, какая нагрузка?
Вы просто не внимательно смотрите!!..Перемещения в оголовке колонны, показано на рисунке внизу листа....Нагрузка - момент 4т*м, размеры плиты нам нужны не полностью для расчета, только толщина плиты(tпл), расстояние от колонны до анкера(m), и расстояние между парой сил (h) - все это записано в условии задачи....Конструкция базы показана на первом рисунке - база без траверс и ребер, просто плита, толщиной 30мм.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171210_185818.jpg
Просмотров: 66
Размер:	152.9 Кб
ID:	196674  
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 10.12.2017 в 15:15.
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 15:28
#55
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


что-то не то в картинке. Размер l должен быть до центра тяжести треугольника распределения напряжений, но не до полки колонны
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 15:31
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
сечении "а-а" на рисунке, классически мы учитываем только траверсу
Бред! Даже для БСК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 15:31
#57
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
что-то не то в картинке. Размер l должен быть до центра тяжести треугольника напряжений, но не до полки колонны
пост 38 - там вложена картинка, на которой приведена расчетная схема ребра из справочника Кузницова - сверьте!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бред! Даже для БСК.
что именно бред? Не учитываем траверсу?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 15:37
#58
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


redker, можно не согласиться с тем, что картинки в #38 и в #54 абсолютно различны, так, что сверять нечего. В #54 картинка, похоже, взята из Горева с соответствующей опечаткой
PS не стоит путать напряжения и моменты
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2017, 15:43
#59
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
redker, можно не согласиться с тем, что картинки в #38 и в #54 абсолютно различны, так, что сверять нечего. В #54 картинка, похоже, взята из Горева с соответствующей опечаткой
Ну почему же? уберите траверсы и все что с ними связано - оставте ребра и будет один в один...я просто вид сбоку показал...В чем опечатка?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
PS не стоит путать напряжения и моменты
Ну хотите я ниже построю момент и поперечную силу))....я просто их не показал....мне важно было показать что под консолью не равномерная нагрузка, а в виде трапеции....а то в некоторых учебниках этого тоже не учитывают а берут равномерно распределенной...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 15:48
#60
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


redker, хорошо. Пусть L- расстояние до полки колонны, тогда среднее напряжение должно вычисляться по центру тяжести треугольника распределения напряжений
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? GybelindaV Металлические конструкции 3 15.12.2014 15:50