16.07.2009, 22:17 | #1 | |
Расчет сварных балок с отверстиями в стенке
Расчет строительных конструкций
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 8890
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
сначала расчитываете балку, как если бы не было отверстия. Потом проверяете M/W ослабленное сечение
если балка работает на статическую нагрузку - то сим можно и ограничиться в принципе. Можно окантовать отверстие. Если нагрузка цикличеcкая, то желательно оценить концентрацию напряжений (локальных) в зоне отверстия - для расчета на усталость. А можно выполнить расчет с учетом физнелинейности и оценить пластические деформации в зоне концентрации - они регламентируются СНиП для конструкций разных групп. http://dwg.ru/dnl/3814 для строителей это уже немножечко не инженерные расчеты
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.07.2009 в 07:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 11:14. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343
|
Это конечно ... из прокатных двутавров, а принцип?. Разве не подходит?
LavrVa, Подробнее про дырявые балки смотри в любом метал. учебнике. Уменя просто под рукой - "Каркасы метал пром зданий книга CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко" стр. 34. Там разбор и пример расчета. Лежит в Download . |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Все можно посчитать, все возможно.
А зачем стенку перфорировать почем зря? Красота такая извращенная что ли? Балки с перфостенкой делаются из одного профиля со сдвижкой, чтобы меньше отходов и больше высота сечения (лучше характеристики). В СССР их делали на одном или двух заводах со специальным оборудованием. А если делать нормальную балку, а потом дырявить в ней стенку - что в том проку то? Зачем?
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
С начальством и с заказчиком не поспоришь!Проектируется летняя стационарная эстрада с кинотеатром.И задание таково,чтоб обьект не был похож на промздание.Как предполагается,колонны трехветвенные из труб с раскосной решеткой,основные балки покрытия изогнутые сварные двутавры с отверстиями в стенке,фермы из труб.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба | matros | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.11.2008 23:54 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |