Здравствуйте уважаемые проектировщики!Подскажите пожалуйста,если кто сталкивался!Нужна сварная двутавровая балка с круглыми отверстиями в стенке.Каковы особенности расчета такой балки в отличие от обычной (без отверстий)?Спасибо!
Просмотров: 8890
 
Непрочитано 17.07.2009, 05:57
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


никаких особенностей
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 06:55
#3
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


сначала расчитываете балку, как если бы не было отверстия. Потом проверяете M/W ослабленное сечение
если балка работает на статическую нагрузку - то сим можно и ограничиться в принципе. Можно окантовать отверстие.
Если нагрузка цикличеcкая, то желательно оценить концентрацию напряжений (локальных) в зоне отверстия - для расчета на усталость. А можно выполнить расчет с учетом физнелинейности и оценить пластические деформации в зоне концентрации - они регламентируются СНиП для конструкций разных групп.
http://dwg.ru/dnl/3814

для строителей это уже немножечко не инженерные расчеты

Последний раз редактировалось ETCartman, 17.07.2009 в 07:21.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 21:54
#4
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Простите,я может не уточнил!Отверстие не одно,а с каким-то шагом по всей длине балки.И диаметр отверстия где-то 2/3 высоты стенки.
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 10:41
#5
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


LavrVa,

А СНиП II-23-81* (п.19. ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАЛОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ) не подойдет ?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 11:05
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
А СНиП II-23-81* (п.19. ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАЛОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ) не подойдет ?
только не забудьте что, балки с перфорированной стенкой следует проектировать из прокатных двутавровых балок ...
Цитата:
Нужна сварная двутавровая балка
... а у Вас сварная
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 11:14.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 12:57
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Это конечно ... из прокатных двутавров, а принцип?. Разве не подходит?

LavrVa,
Подробнее про дырявые балки смотри в любом метал. учебнике. Уменя просто под рукой - "Каркасы метал пром зданий книга CЕЛЬХОЗ Н. Мурашко" стр. 34.
Там разбор и пример расчета.
Лежит в Download .
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 13:55
#8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
LavrVa,

А СНиП II-23-81* (п.19. ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАЛОК С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ) не подойдет ?

подойдет для расчета стенки
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 21:18
#9
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


А как вы считаете?Возможен ли вариант ИЗОГНУТОЙ балки с перфорированной стенкой?
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 21:45
#10
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Все можно посчитать, все возможно.
А зачем стенку перфорировать почем зря? Красота такая извращенная что ли? Балки с перфостенкой делаются из одного профиля со сдвижкой, чтобы меньше отходов и больше высота сечения (лучше характеристики). В СССР их делали на одном или двух заводах со специальным оборудованием.
А если делать нормальную балку, а потом дырявить в ней стенку - что в том проку то? Зачем?
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 22:57
#11
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


С начальством и с заказчиком не поспоришь!Проектируется летняя стационарная эстрада с кинотеатром.И задание таково,чтоб обьект не был похож на промздание.Как предполагается,колонны трехветвенные из труб с раскосной решеткой,основные балки покрытия изогнутые сварные двутавры с отверстиями в стенке,фермы из труб.
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 21:08
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Лично я полки и толщину стенки подбирал бы как СНиП стальной велит. Потом моделил бы оболочками - и смотрел напряжения. Устойчивость тоже бы проверял на оболочечной модели, этого должно бы хватить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2009, 22:22
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


проще сделать изящную ферму. если посчитать с минимальными запасами из профильной трубы то можно получить очень изящную тонкую конструкцию.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварных балок с отверстиями в стенке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба matros Конструкции зданий и сооружений 19 22.11.2008 23:54
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48