Плавный переход с квадратного сечения трубопровода на круглое. Вопрос к металлистам: как реализовать?
проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022
|
||
Просмотров: 15433
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
На фотке - примыкание горизонтального раскоса к колонне. Делается из восьми деталей - 4 плоских треугольника и 4 сегмента конуса.
ЗЫ. У vv-77 фотка получше. Сварные швы по линии сопряжения. Последний раз редактировалось igorni, 25.07.2011 в 16:13. Причина: Добавил ЗЫ |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да, речь именно о такой вот фигне.
Только должна она быть не из тоненькой оцинковки, а из толстой стали. Потому как в этом месте кавитация вполне возможна, и тонкую сталь порвёт в момент. А у нас нормативный срок эксплуатации - 50 лет. Вот отсюда и сомнения: возможно ли такую штуку "согнуть" из листа 5-10мм толщиной. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
делаете развертку, кроите сталь - и вперед Offtop: и толще делали |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
лист 10мм кроить и гнуть))) при прокате шириной 2метра.
если поток из трубы в квадрат, тупо привариваем к торцу квадрата лист с отверстием и к нему трубу. если обратно, примерно та же котовасия, только для для ровного потока внутри квадрата делаем 4-8 направляющих. давление очко, если расход порядка 0.1м/с можно вообще без направляющих. Такое вот имхо, долго не думая чтоб на коленке.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
СПб
Сообщений: 62
|
вот моя шпаргалка )))
пример перехода с круглого сечения диаметром d на прямоугольное ABCD. Оба сечения имеют общую ось симметрии, поэтому развёртка поверхности будет также симметричной. Вершины прямоугольника ABCD служат вершинами наклонных конусов с общим основанием – кругом диаметром d. От каждого из конусов используем элементы, ограниченные соответственно образующими А-1 и А-8, В-8 и В-7, С-7 и С-4, D-4 и D-1. Между коническими элементами расположены плоские треугольные участки АB8, ВС7, CD4 и AD1. Для построения развертки (ее половины) нужны натуральные величины ряда образующих конических элементов. В примере они определены методом прямоугольного треугольника, причем построения на основе горизонтальных проекций и высоты фронтальной проекции вынесены отдельно, поэтому они тождественны построениям по методу плоскопараллельных перемещений. По натуральным величинам образующих, участков круглого и сторон прямоугольного оснований строим развертку методом триангуляции. Взаимное расположение круглого и прямоугольного отверстий перехода может быть любым: симметричным (с осевой или центральной симметрией), несимметричным, в параллельных или попрорроопересекающихся плоскостях. Однако принцип конструирования поверхности перехода во всех случаях одинаковый.
__________________
проектирую и строю камины, печи , дымоходы и прочую отопительную хрень )))) |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Спасибо товарищи. Как развёртки строить - учить не надо, мы сюда не из ПТУ попали.
Вопрос исключительно в технологическом процессе. Цитата:
На входе в сооружение сечение квадратное 2м х 1.6м. Далее плавное сужение сечения до 1х1м. И потом нужно сделать плавныё переход на круг. Ваши варианты про квадрат с дыркой не очень подходят, т.к. скорость потока через сечение до 8м/с. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Развертку из стали такой толщины по классической развертке вряд ли можно согнуть. Но пререход с квадрата на такой же диаметр может иметь минимальную длину, порядка 300...500 мм. Такую деталь гораздо проще сварить из отдельных треугольников. А для них можно и развертку по справочнику сделать. Для такого перехода (а не для такого, как в #7) она будет простой.
Переходы для стали толщиной 5 мм, например, на газоходах котельных, делают безо всяких заморочек. Про толщину металла думайте. По давлению 5 мм достаточно, но учитывайте, что и в обычной воде скорость коррозии черной стали составляет примерно 0.15 мм в год. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Поскольку развертки делал лично я - то прекрасно знаю, по каким (обычным или необычным) разверткам там гнули. Давно уже все стоит, согнутое, собранное и подключенное к фильтрам |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Мне кажется это самым дельным предложением. Одну такую деталь сварить вполне можно будет. Тем более с 10-ки, напряжение автор сказал небольшое. Развертку сделать можно в самом обнакнавенном автокаде даже. Хотя есть и специальные программы. Правда часть гнуть придется, но думаю проблемой уж такой это не будет. Хотя с 10-ки надо поспрашивать на заводах, не всем понравится.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Кстати, "квадрат с дыркой" (#6) тоже неплохое решение. Ну и что - скорость 8 м/с? Важна не скорость, а допустимое сопростивление. Этот лист играет роль силовой конструкции, а вот сгладить поток в углах гораздо легче дополнительными "направляющими" (упоминаются также в #6), которые совсем необязательно делать герметичными. Вот это можно сделать и на строительной площадке. Цитата:
В AutoCAD лучше сразу чертить развертку, используя опыт предков. Это же практически типовое изделие. Есть, например, замечательная книга Е.М. Балдиной Проектирование и расчет разверток машиностроительных деталей. Машиностроение, 1971. Редкая, правда книга (вроде ещё одна подобная есть). Там целая глава 16 по построению разверток подобных переходов - с формулами. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Цитата:
Правда, изготовление было заводское, на площадке скручивать трубопроводы со всякими переходниками-отводами до 2 м диаметром не умели монтажники. Странно, почему |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Можно сделать переход из стали толщиной в 5 мм, наварить на неё щетину из арматуры d=10 мм А III
Сделать арморакас вокруг сечения, или отдельными стержнями заармировать и все это дело вставить в большее сечение, потом эту полость забетонировать.... Выглядеть будет конечно несколько убого, но за то можно выполнить практически на месте, не используя сложное оборудование..... Даже если все это дело с "гниет", то в работу вступит бетон, а там уж долго будет "гнить"
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||