| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2016, 11:21 | #1 | |
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 16096
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2 Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
На Вашем месте, считал бы стержни на изгиб. Так как, плотного контакта торца перемычки со стеной, скорее всего, не будет.
Примите плечо сил в сантиметр-два, найдите момент и дальше рассчитайте как консольную балку. Ваше усилие Р будет равно опорной реакции перемычки, которая рассчитывается на вес свежеуложенной кладки. Определение и расчет перемычек можно посмотреть в пособии к каменному СНиПу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
А почему q*l/2? Я так понимаю Вы указали реакцию опоры? Но если у меня с одной стороны жесткая заделка (монолит стена и анкеровка уголка), а с другой стороны шарнир (опирание перемычки на крипич), то там распределение будет не такое.. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
А такой еще вопрос, если бы эпюра Q шла как на картинке, мы считали бы на значение 0.25т или 0.5т? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Тем более если принимать, как писали выше, что узел это шарнирный, о каком моменте может идти речь? |
|||
|
||||
Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500 |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать болт на срез | Doyl | Металлические конструкции | 10 | 18.02.2016 13:23 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
Как рассчитать если стержень с изгибом? | AEugen | Металлические конструкции | 20 | 24.11.2013 20:08 |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |