Непрочитано 04.08.2016, 11:21 #1
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Возник такой вопрос. При разработке перемычек (в кирпичных стенах), в местах где с одной стороны кирпичная перегородка, а с другой монолитная стена (т.е. когда проем в кирпичной стене стоит вплотную к монолиту) АРХИТЕКТОРЫ сделали узел крепления этих перемычек к монолитной стене. (чертеж приложил ниже).

Перемычка из 2 уголков варится к третьему уголку, который заанкерован в монолитную стену при помощи 2 арматурных стержней (диаметром 12 А500С). Необходимо рассчитать этот узел по прочности.

На сколько я понимаю, если не рассматривать по прочности сварное соединение между уголком с арматурными стержнями (Т12-Рз), то считать нужно только арматуру, которая будет, судя по всему, работать на срез.

Вот собственно и вопрос, как грамотно это сделать? В Беляеве нашел формулу для частного случая t=P/S, где: t - касательные напряжения, P - поперечная сила и S - площадь поперечного сечения. Но что принимать в качестве силы Р? Поперечное усилие действующие в сечении, на основании эпюры поперечных сил, или саму силу, которая действует на перемычку от веса кирпича (на м.п.)?

Был бы благодарен на разъяснение!

Просмотров: 16096
 
Непрочитано 04.08.2016, 11:52
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2
Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 11:55
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


На Вашем месте, считал бы стержни на изгиб. Так как, плотного контакта торца перемычки со стеной, скорее всего, не будет.
Примите плечо сил в сантиметр-два, найдите момент и дальше рассчитайте как консольную балку.
Ваше усилие Р будет равно опорной реакции перемычки, которая рассчитывается на вес свежеуложенной кладки. Определение и расчет перемычек можно посмотреть в пособии к каменному СНиПу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 12:23
#4
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2
Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)?
Да, архитекторы делают кладочные планы.

А почему q*l/2? Я так понимаю Вы указали реакцию опоры? Но если у меня с одной стороны жесткая заделка (монолит стена и анкеровка уголка), а с другой стороны шарнир (опирание перемычки на крипич), то там распределение будет не такое..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 12:27
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


с обеих сторон шарнир. Крепление уголка на анкерах не может считаться жесткой заделкой
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 12:37
#6
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с обеих сторон шарнир. Крепление уголка на анкерах не может считаться жесткой заделкой
Хорошо, я просто для себя хотел уточнить, что мы берем поперечную силу по эпюре Q, а не нагрузку...

А такой еще вопрос, если бы эпюра Q шла как на картинке, мы считали бы на значение 0.25т или 0.5т?

Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 12:51
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 13:20
#8
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
Как она будет работать на изгиб, если уголок варится впритык к стене?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Тем более если принимать, как писали выше, что узел это шарнирный, о каком моменте может идти речь?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 13:37
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


— Кукушка-кукушка, а сколько мне жить осталось?
— Ку...
— А че так ма...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкера.PNG
Просмотров: 669
Размер:	100.8 Кб
ID:	174321  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 13:52
#10
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
— Кукушка-кукушка, а сколько мне жить осталось?
— Ку...
— А че так ма...
Я так понимаю, речь идет о п.4 в примечании?

Тогда вопрос, какую нагрузку принять в качестве осевой?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:06
#11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Нет. Речь идет о сложном НДС.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:11
#12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Emc, речь идет о работе болта(арматуры) на изгиб.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 14:14
#13
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Emc, речь идет о работе болта(арматуры) на изгиб.
хорошо, чему тогда принять момент, действующий в сечении?

По эпюре М, балки с одной стороны защемленной, а с другой стороны шарнир?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:14
#14
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


В первом приближении
Q<=0,58 Rs As
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:15
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упруг заделка.PNG
Просмотров: 138
Размер:	144.3 Кб
ID:	174323  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:17
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


GGCAT, откуда табличка?
в пункте 1:
над чертой значение при расстоянии до края 50 мм, под чертой - 100 мм. Почему первое больше второго?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:20
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


mainevent100, Таблица с Катюшина. Не от края, а от поверхности бетона. Меняется плечо приложения силы, следовательно меняется момент и н.с. анкера
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:23
#18
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:27
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
0,58 Rs
Справедливо только для профилей, пластин.
Почему не 0,41 Rsn, как для болта 5.6 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:41
#20
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500
Вы реально считаете, что для паршивой перемычки есть необходимость в таких расчетах и решениях?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Как рассчитать если стержень с изгибом? AEugen Металлические конструкции 20 24.11.2013 20:08
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04