| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Очистка питьевой воды

Очистка питьевой воды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2013, 21:35 #1
Очистка питьевой воды
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Суть такова. Имеется вода из скважины с хорошим превышением железа, с превышением марганца и небольшим превышением мутности. Хотя бы основное - хочется привести железо в норму, хотя бы для питьевых нужд. Анализ воды из скважины имеется.
Кто может проконсультировать по данному вопросу? В голове полная каша, советы все разные, кто-то говорит одно, кто-то другое. Есть ли на двг люди в теме этого?
Просмотров: 3947
 
Непрочитано 06.10.2013, 21:37
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


По какому вопросу? Надо ли очищать? Или как очищать? А если "как", то какие исходные условия (прежде всего ресурсы)?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 21:46
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


мы в аналогичной ситуации обратились в гейзер, они предложили здоровую установку для очистки. заплатили денег, поставили, потом ещё раз сделали пробу воды (после фильтра) - всё ок.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 22:29
#4
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


без анализа только к экстрасенсам...
с анализом уже могут кой чего посоветовать,
при высоком железе и низком PH фигова тонна смол крайне неэффективна, нужны дополнительные мероприятия, дозирование, аэрация...
опять же отталкиваясь от бюджета, для дома это вылезет в 60...100 тыр.
Я воткнул пару колб от гейзера, снял 1.5 мг до 0.9мг (PH на уровне 6-ки), при норме в 0.3, кипячу и не волнуюсь. По проспекту такая колба снимает 1мг, бла-бла-бла ))
Но без анализа, повторюсь, гадание на кофейной гуще.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 22:38
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


анализ конечно же выложу. Расход воды требуется только на питание и питьевые нужды, тоесть максимум 10-20 литров в сутки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot 87.png
Просмотров: 141
Размер:	343.2 Кб
ID:	113538  

Последний раз редактировалось eugenmax, 06.10.2013 в 22:45.
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 07:54
#6
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


PH в норме.
Если для питья, то подмоечный осмос...
А так как вариант балон с бирмом или гринсандом, на входе грязевик + тонкую очистку.
Рублей 10-15 готовь.
Щас может еще пара химиков появятся свои варианты предложат.
Работу можно сделать и самому, щас огромное разнообразие пластиков на сборно/разборных соединениях.
nlo740 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 10:47
#7
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


По поводу бюджета - как раз таки не желательно вылезать за 15-20 тыр. Делать самостоятельно.
НАпример вот такой вопрос по осмосу:
Кто-то говорит что осмос не уберет железо - это так?
Кто-то предлагает Гейзер Престиж М, трехкартриджный, картридж с углем вытащить и вместо него вставить смолу, опять же как тогда без угольного фильтра, если присутствует запах в воде, когда она стоит немного.
Как, например, выполнить грязевик. Буду благодарен если еще подскажите подробности где посмотреть/почитать после выбора окончательного варианта.
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 11:27
#8
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


У подмоек по умолчанию 3-4 колбы предочистки.
Если есть мутность, фильтр грязевик латунный (поиск в яндексе) - цена 200 рублей.
Осмос уберет железо, но надо понимать что подмоечный это не промышленный, там и давления в 7-8 раз выше и мембрана более мелкая. И то там всякие мероприятия по окислению железа предусматривают.
Если железо растворенное (налить в банку воды, посмотреть на образование ржавчины, правда в мутной воде это сложно), то его нужно связать, для этого и ставятся всякие баллоны с бирмами, большая часть железа на засыпке оседает (их периодически или промывать или менять засыпку) остальное уже в виде "хлопьев" легко заберет осмос.

В общем если по простецки:
Грязевик на входе, потом колба BB 10" (бигблюшка по народному) с тонкой очисткой (чтоб картридж с железом реже менять, он 2тыр-гейзеровский, 3.5 тыр- американский с бирмом стоит, а механика 200рублей), потом собсно ВВ с картриджем от железа, дальше 2 ветки - 1. Техническая. 2.Осмос со своей предочисткой (можете еще колбу от железа воткнуть, смолу лучше оставить), на финише кувшинка аквафоровская.
Предочистка 2 колбы BB с катриджами - 6-8 тыр. Осмос на свое усмотрение, хошь престиж хошь не престиж.

У меня уже писал, железа 1.5, PH 6, правда остальное все в норме. Сбиваю до 0.9.

Стоит BB 20" с механикой, BB 20" с катриджем от железа Гейзер и кувшинка для питья аквафор (гейзеровская фуфло). + Обязательно кипячу.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 09:17
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


От марганца я пока бытовых установок не встречал, остальное обычный ионообменный фильтр легко уберёт.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 13:13
#10
Urchi


 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 3


Из тех что продаются в магазинах: обычный 3-х ступенчатый фильтр под мойку (с обезжелезиванием без осмоса), но ресурс картриджа максимум на 3000 л. А осмос сдохнет.
Urchi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Очистка питьевой воды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии SAAB89 Водоснабжение и водоотведение 8 24.10.2011 16:33
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Очистка речной воды JACK Инженерные сети 2 23.03.2008 23:55