| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2017, 15:40 | #1 | |
Чем и как заделывать места проходки кабелей?
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 19223
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Думаю, места прохода кабелей через стены подвалов вообще никак оформлять не надо в большинстве случаев, а вот места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо оформлять в соответствии с п.2.1.58 ПУЭ и п.3.18 СНиП 3.05.06-85.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) . При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. См.также РД 34.03.304-87 Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий и Типовые проекты по прокладке кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 03.10.2017 в 06:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Вводить кабели все равно надо через отрезки труб. Ввод кабелей например есть в А5-92. Для уплотнения вместо глины и шнура сейчас в основном применяют термоусаживаемые уплотнители УКПт. Если требуется периодическая прокладка дополнительных кабелей(например для подстанций или щитовых) то применяют надувные уплотнители. Например RDSS |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Откуда вода будет заполнять подвал при проходе кабелей через стены соседних помещений подвалов.
Это вы имеете ввиду при вводе кабелей в здание через фундамент. Это вам надо смотреть типовой альбом A11-2011. А5-92 - это прошлый век, см. А11-2011 См. типовой альбом A11-2011
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
с А11-2011 знаком, но считаю его в основном маркетинговой уловкой. Нового в нем только применение местами продукции ДКС. В части ввода в здание данные типовое вообще не отличаются Цитата:
страница 9 |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
Интересует так же вопрос как осуществляется гидроизоляция в месте вывода труб или кабельного канала от здания |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Трубы закладывают как правило на этапе заливки фундамента. Гидроизоляция выполняется теме же составами что и гидроизоляция фундамента. Если требуется проложить дополнительные трубы, то производят сверление и место прохода заделывают раствором, а гидроизоляцию выполняют битумными составами. Кабели в трубах гидроизолируют УПКт. Резервные трубы а основном заделывают монтажной пеной и мастикой. Кабельные каналы в основном не гидроизолируют
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. | RIG1978 | Электроснабжение | 21 | 01.04.2021 04:13 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода | newrafael2015 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 18.09.2015 12:07 |
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? | deviser | Инженерные сети | 4 | 22.04.2015 12:40 |
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях | Алексей-pgs | Электроснабжение | 5 | 22.11.2010 15:12 |