| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2017, 15:40 #1
Чем и как заделывать места проходки кабелей?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день Уважаемые форумчане.
Помогите ссылкой или направлением на серию и т.д. как оформлять места прохода кабелей через стены подвалов, без объединения кабелей в одну трубу.
Кто как вообще делает пропуска кабелей? Каким материалом заполняет, как гидроизолирует?
Спасибо
Просмотров: 19223
 
Непрочитано 03.10.2017, 05:52
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Думаю, места прохода кабелей через стены подвалов вообще никак оформлять не надо в большинстве случаев, а вот места прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо оформлять в соответствии с п.2.1.58 ПУЭ и п.3.18 СНиП 3.05.06-85.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) .
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

См.также РД 34.03.304-87 Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий и Типовые проекты по прокладке кабелей
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 03.10.2017 в 06:05.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 08:19
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Думаю, места прохода кабелей через стены подвалов вообще никак оформлять не надо в большинстве случаев
В смысле не надо? Может и гидроизоляцию делать не надо? Пусть вода спокойненько заполняет подвал )
Вводить кабели все равно надо через отрезки труб.
Ввод кабелей например есть в А5-92. Для уплотнения вместо глины и шнура сейчас в основном применяют термоусаживаемые уплотнители УКПт. Если требуется периодическая прокладка дополнительных кабелей(например для подстанций или щитовых) то применяют надувные уплотнители. Например RDSS
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 12:12
#4
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Большое спасибо за ответы, нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 12:45
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Пусть вода спокойненько заполняет подвал
Откуда вода будет заполнять подвал при проходе кабелей через стены соседних помещений подвалов.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Вводить кабели все равно надо через отрезки труб
Это вы имеете ввиду при вводе кабелей в здание через фундамент. Это вам надо смотреть типовой альбом A11-2011.
А5-92 - это прошлый век, см. А11-2011

Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание
См. типовой альбом A11-2011
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 13:01
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Откуда вода будет заполнять подвал при проходе кабелей через стены соседних помещений подвалов.
Это вы имеете ввиду при вводе кабелей в здание через фундамент. Это вам надо смотреть типовой альбом A11-2011.
А5-92 - это прошлый век, см. А11-2011
Про внутренние стены подвалов речи конечно не идет. За исключением случаев когда подвал делят на пожарные отсеки, но в этих случаях как правило речь идет уже не о подвалах, а кабельных полуэтажах.
с А11-2011 знаком, но считаю его в основном маркетинговой уловкой. Нового в нем только применение местами продукции ДКС. В части ввода в здание данные типовое вообще не отличаются

Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответы, нет ли у кого типоового технического решения прохода кабелей из кабельного канала в здание?
Посмотрите например тут http://gostrf.com/normadata/1/4293839/4293839134.pdf
страница 9
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 14:58
#7
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Посмотрите например тут http://gostrf.com/normadata/1/4293839/4293839134.pdf
страница 9
Отличный пример. Благодарю!
Интересует так же вопрос как осуществляется гидроизоляция в месте вывода труб или кабельного канала от здания
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 15:45
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Трубы закладывают как правило на этапе заливки фундамента. Гидроизоляция выполняется теме же составами что и гидроизоляция фундамента. Если требуется проложить дополнительные трубы, то производят сверление и место прохода заделывают раствором, а гидроизоляцию выполняют битумными составами. Кабели в трубах гидроизолируют УПКт. Резервные трубы а основном заделывают монтажной пеной и мастикой. Кабельные каналы в основном не гидроизолируют
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:27
#9
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
гидроизолируют УПКт
Что это такое?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:50
#10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Что это такое?
Очепятка )
http://techelectro.ru/images/product...entry/ukpt.jpg
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чем и как заделывать места проходки кабелей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? deviser Инженерные сети 4 22.04.2015 12:40
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12