Не меньше трех, если речь идет о здании в целом. При этом надо будет внимательно проверить устойчивость отдельных элементов. Скад, например, при расчете на устойчивость указывает элемент с наименьшим запасом устойчивости.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Программы (и SCAD в т.ч.), считают на устойчивость в Эйлеровой постановке, и определяют запасы, необходимые для калькуляции расчетных длин.
Нашими нормами они лимитируются только для стволов мачт (K>1.3). Еврокод лимитирует запас общей устойчивости при расчете по Эйлеру величиной K=10. Реальный запас должен определятсяпроверкой устойчивости по СНиП. В этом случае требуется K=>1. Поищите по форуму. Эта тема уже очень много обсуждалась. |
|||