| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн

Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2018, 07:36 #1
Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573

Доброго времени суток, коллеги!
Заказчик в целях экономии арматуры просит пересогласовать стык арматуры колонн внахлестку на стык на сварке (тип С21-Рн и С23-Рэ ГОСТ 14098-2014 в зависимости от диаметра). ГОСТ 14098 требует для таких соединений обеспечить 5 баллов эксплуатационных качеств (приложение А), что значит " гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение".
Как это требование переводится со сварочного на русский? Надо ли делать механический контроль, или достаточно визуального и измерительного?
Просмотров: 3023
 
Непрочитано 19.02.2018, 08:14
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


ГОСТ 10922-2012 п.6 - "Приемка"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 08:20
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ГОСТ 10922-2012 п.6 - "Приемка"
ГОСТ 10922 должен выполнятся для 3 балльных соединений арматуры, т.е. более сложных или работающих в экстремальных температурах согласно таблицы А1 ГОСТ 14098. Там уже и механические испытания и прочий фарш.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 08:33
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
ГОСТ 10922 должен выполнятся для 3 балльных соединений арматуры, т.е. более сложных или работающих в экстремальных температурах согласно таблицы А1 ГОСТ 14098. Там уже и механические испытания и прочий фарш.
ну может я неправильно читаю, но в госте 10922 в п.5 написаны требования к соединениям, соответствие которым и устанавливает "троечка". фарша в п.5 нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 09:59
#5
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ну может я неправильно читаю, но в госте 10922 в п.5 написаны требования к соединениям, соответствие которым и устанавливает "троечка". фарша в п.5 нет.
Да, троечка по ГОСТ 10922 принимается. А "фарш" имеется ввиду, что там идут мех. испытания, а если учесть, что речь идет о монолите и вспомнить СТО 02495307-001-2007 КТБ ЖБ, то там рекомендуют делать дублеры сварных соединений, т.е. одни остаются в монолите, дублеры несут в лабораторию.

Но в данном конкретном случае по таблице А1 ГОСТ 14098, типе шва С23-Рэ, арматуре А500с, температурному диапазону от минус 30 до плюс 28, у нас выходит класс соединения "5", для него соблюдение ГОСТ 10922 не требуется. А требуется вот это "гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение".

Созвонился с товарищем-сварщиком. Он ответил, что механических испытаний не надо, только визуальный и и измерительный контроль. Плюс применение соответсвтующих электродов.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 11:12
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
у нас выходит класс соединения "5", для него соблюдение ГОСТ 10922 не требуется.
требуется еще как наряду с
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
"гарантировать равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:13
#7
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
требуется еще как наряду с
А откуда это следует?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:44
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Надо ли делать механический контроль, или достаточно визуального и измерительного?
Посмотрите СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". Там о контроле сварных соединений все четко написано. Будут еще вопросы - берете телефон и звоните авторам СТО в НИИЖБ.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 12:53
#9
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Посмотрите СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах зданий и сооружений". Там о контроле сварных соединений все четко написано. Будут еще вопросы - берете телефон и звоните авторам СТО в НИИЖБ.
Они вроде из КТБ ЖБ, хотя я так понял они плотно с НИИЖБ работают.
Вообще у них стыки по ГОСТ 10922 проверяются, но они не по ГОСТ 14098, там накладки делаются меньшего диаметра.
Хотя СТО полезный, да. Я по нему объяснил прорабу, почему нельзя применить для стыковки стержней диаметром 28мм типы шва С21 и С15.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите литературу по проектированию сварных соединений rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.09.2016 09:57
Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли. majnun Технология и организация строительства 2 16.05.2015 13:17
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36