Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны?
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
||
Просмотров: 2959
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Неучет нагрузки от вышележащий этажей по сути идет в запас, потому что уменьшается сжатие при внецентренном сжатие.
Расчетное сочетание с ударной волной - особое, которое по определению включает в себя все постоянные и длительные нагрузки (п. 7.4 СП88, нагрузки в мирное время). Активное давление обратной засыпки - постоянная нагрузка, без нее тут никак. Согласно п. 6.5 СП20 допускается не учитывать только кратковременные. |
|||
|